.請問各位高手!1.人防頂板考慮了人防荷載、板自重和覆土重量。那平時使用活荷載還考慮嗎?比如消防車、施工荷載還有其他活荷載。2算基礎面積或確定樁數時要考慮人防荷載嗎?
請教前輩,人防地下室頂板上的荷載怎么加 ,是恒荷載還是活荷載 ,1。5米的深度 造型不規則,而且是人防頂板上面,側壁需要基礎嗎?? 聽說要架空在頂板上
用PKPM設計人防的時候,頂板需要兩個模型。模型一:輸入人防荷載,頂板按彈塑性設計。模型二:不輸入人防荷載,頂板按彈性設計。然后兩者結果取包絡(luò )。 以前做的人防問過前輩都是板兩個模型,梁一個模型,梁模型荷載全上。現在想想有個疑問,梁設計的時候也需要比較彈性和彈塑性,如果只有一個模型,那就是意思PKPM會(huì )自動包絡(luò )人防荷載不組合是的彈性設計和人防荷載組合是的彈塑性設計,但是PKPM會(huì )不會(huì )自動包絡(luò )呢?
根椐<多層住宅普通防空地下室設計規程>DB13(J)29-01,4.4.1款:板內上下層縱向受力鋼筋宜通長布置,間距不大于250mm。 鋼筋接能的原則是什么,因為不同開間和進深鋼筋的規格和間距是不同的,個別開間鋼筋還很大, 如果按就高不就低的原則是不是有點不合適,請教各位的意見!請大家賜教!!
a人防地下室頂板 。 薄壁方箱
兩層地下車庫,地下二層人防核六常六,地下一層普通地下室,地下一層頂板厚度覆土做250厚可以嗎?有沒有特別要求。還有規范上說的頂板覆土厚度。說的是地下二層的頂板上的覆土,還是地下一層頂板的覆土,地下二層沒有覆土。
小弟在人防設計院實習,師父給了個人防地下室小工程,覆土1.5m,人防等級核6常6,大體是56X48m的,柱網8100X8100mm,原先師父用的是井式梁,但要求我不要參照他的畫法,自己畫一個,求問,這個意思是不要使用井式梁樓蓋類型嗎?還是說自己自己設定參數設置井式梁進行計算呢,用雙向板肋梁做,計算出來太夸張了
本項目人防地下室的頂板,請各位大蝦看看有什么意見,謝謝!
人防地下室頂板結構方案人防地下室建筑面積接近1萬平方,柱距8.4x8.4米,覆土1.2米,核6級,采用什么方案比較經濟合理呢。普通梁板式,普通無梁樓蓋,預應力無梁樓蓋,空心無梁樓蓋,還有別的方案嗎?請各位同仁不吝賜教。謝謝!
正在做的這個工程,原設計地下一層,地上20層,建到3層后因種種原因停建成了爛尾樓。更換甲方后,對樓的使用功能進行了較大的改動,由20層加至22層,標準層層高也由3.5米加至3.8米,還有外墻裝飾變化等等,上部荷載增加較大。經設計驗算需對原結構進行加固,對柱主要采取灌膠粘鋼的方法(詳見附圖),但是根據設計要求外包角鋼需要上下聯成一體,那么也就是要穿過地下室頂板。但部分地下室頂板是人防頂板,根據規范要求應該是不能打洞的,設計院也一時找不到好的替代方法,希望大家能集思廣益,多給點參考意見
人防靜荷皆虛擬,作用于板及墻體。位置不同值不同,依據規范莫大取。 房倒屋塌人化,戰后場景可怕。地下常設人防,虛擬核彈將炸。人防虛擬核彈飛,工事堅固不可摧。荷載等效安全否?一處失當皆臨危。等效靜荷幾多變,程序代人做驗算。配筋大小安全否,未經實戰難判辨。2014.1.22
人防地下室底板(防水板)設計荷載組合如何選取?包括抗浮驗算是不是應該分平時和戰時兩種工況請問兩種工況下荷載組合應該是什么樣的,組合系數,荷載種類?麻煩具體點
小弟近段時間做一人防地下室,建模與計算等細節需要注意什么?用satwe程序計算,還需輸入人防荷載嗎?用satwe程序計算時各參數如何設置?按人防規范我的理解,梁,板的裂縫無需控制,是否如此? 請各位高手指點一二,不勝感謝!!!
在做地下室人防工程的消防設計時,由于人防的防護單元面積比地下室防火面積小,那在進行室內消火栓設計時,是按地下室的防火面積設,還是按人防的防護單元進行設置,如果按人防的防護單元進行設計,那消火栓的個數就會(huì )多出一些,但按照地下室的防火面積設,人防部分就不能滿足兩股水槍到達任一地方。不知各位大俠如何設置的?謝謝
在做一個單層地下室車庫,頂板有1m覆土,考慮種植普通樹木,請問頂板活載取多少為宜?本人取值為7KN每平方米(如果考慮施工期間大型卡車運土時的狀況,這樣取值是否安全)
本帖最后由 結設是藝術 于 2014-1-9 20:06 編輯 人防模擬核爆,荷載皆靜等效。材料強度提高,構造亦顯重要。《人防地下室設計規范》4.8及4.11條 內墻外墻臨空墻,底板頂板筑人防。六面皆受靜荷載,戰時密閉把人藏。《人防地下室設計規范》4.8條
如圖,甲方要求6級人防,60kN/m2的人防荷載,而且梁高壓得死,主次梁都是做700高的,主梁600寬,次梁300寬算出來以后,主次梁搭接的地方,PKPM都把負筋算得異常大,請問這合理么,還是說梁高都做一樣,主次梁不分明它才會(huì )算成這樣?
本帖最后由 結設是藝術 于 2017-6-26 20:51 編輯 甲類人防上建,鋼混結構有限。 頂板底面標高,莫高室外地面。 【注釋】人防上建:人防地下室上部建筑。鋼混:鋼筋混凝土。莫高:不得高于。 參見《全國民用建筑工程設計技術措施·防空地下室》2.2.1.2.1)
人防地下室頂板荷載
人防地下室頂板荷載專題,為您提供人防地下室頂板荷載相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與人防地下室頂板荷載 相關的專業交流討論,更多人防地下室頂板荷載相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題