根椐<多層住宅普通防空地下室設計規程>DB13(J)29-01,4.4.1款:板內上下層縱向受力鋼筋宜通長布置,間距不大于250mm。 鋼筋接能的原則是什么,因為不同開間和進深鋼筋的規格和間距是不同的,個別開間鋼筋還很大, 如果按就高不就低的原則是不是有點不合適,請教各位的意見!請大家賜教!!
改了別人一個人防地下室。。發現地下二層人防層中的柱子配筋比計算書大很多。這個人防層的柱子有特別的配筋率要求嗎???求做過的大神指導一下。。
兩層地下車庫,地下二層人防核六常六,地下一層普通地下室,地下一層頂板厚度覆土做250厚可以嗎?有沒有特別要求。還有規范上說的頂板覆土厚度。說的是地下二層的頂板上的覆土,還是地下一層頂板的覆土,地下二層沒有覆土。
a人防地下室頂板 。 薄壁方箱
由于是一個小區的大地下室,算地下室頂板配筋是我是單獨建一個模型來算的,沒有上部結構,那么算的時候是否要考慮地震作用(偶然偏心和雙向地震作用)和風載作用?
.請問各位高手!1.人防頂板考慮了人防荷載、板自重和覆土重量。那平時使用活荷載還考慮嗎?比如消防車、施工荷載還有其他活荷載。2算基礎面積或確定樁數時要考慮人防荷載嗎?
小弟在人防設計院實習,師父給了個人防地下室小工程,覆土1.5m,人防等級核6常6,大體是56X48m的,柱網8100X8100mm,原先師父用的是井式梁,但要求我不要參照他的畫法,自己畫一個,求問,這個意思是不要使用井式梁樓蓋類型嗎?還是說自己自己設定參數設置井式梁進行計算呢,用雙向板肋梁做,計算出來太夸張了
請教前輩,人防地下室頂板上的荷載怎么加 ,是恒荷載還是活荷載 ,1。5米的深度 造型不規則,而且是人防頂板上面,側壁需要基礎嗎?? 聽說要架空在頂板上
人防地下室頂板結構方案人防地下室建筑面積接近1萬平方,柱距8.4x8.4米,覆土1.2米,核6級,采用什么方案比較經濟合理呢。普通梁板式,普通無梁樓蓋,預應力無梁樓蓋,空心無梁樓蓋,還有別的方案嗎?請各位同仁不吝賜教。謝謝!
本項目人防地下室的頂板,請各位大蝦看看有什么意見,謝謝!
用PKPM設計人防的時候,頂板需要兩個模型。模型一:輸入人防荷載,頂板按彈塑性設計。模型二:不輸入人防荷載,頂板按彈性設計。然后兩者結果取包絡(luò )。 以前做的人防問過前輩都是板兩個模型,梁一個模型,梁模型荷載全上。現在想想有個疑問,梁設計的時候也需要比較彈性和彈塑性,如果只有一個模型,那就是意思PKPM會(huì )自動包絡(luò )人防荷載不組合是的彈性設計和人防荷載組合是的彈塑性設計,但是PKPM會(huì )不會(huì )自動包絡(luò )呢?
正在做的這個工程,原設計地下一層,地上20層,建到3層后因種種原因停建成了爛尾樓。更換甲方后,對樓的使用功能進行了較大的改動,由20層加至22層,標準層層高也由3.5米加至3.8米,還有外墻裝飾變化等等,上部荷載增加較大。經設計驗算需對原結構進行加固,對柱主要采取灌膠粘鋼的方法(詳見附圖),但是根據設計要求外包角鋼需要上下聯成一體,那么也就是要穿過地下室頂板。但部分地下室頂板是人防頂板,根據規范要求應該是不能打洞的,設計院也一時找不到好的替代方法,希望大家能集思廣益,多給點參考意見
《防空地下室結構設計手冊》RFJ04-2015第一冊,第二章第五節,P10頁,人結構設計原則中,對人防地下室頂板有“不宜采用分離式配筋”,請問這個分離式配筋是我們平時所說的“分離式、彎起式”的分離式配筋嗎?從后面的原因來看,應該是指的上部要有通長鋼筋的意思,大家平時都是怎么來配筋的?
本帖最后由 jianzhuxiehui 于 2016-3-14 15:55 編輯 地下室頂板是嵌固端,為省鋼筋,0.25%部分全是通長配筋,其余按附加鋼筋配置,且附加鋼筋方向也同通長鋼筋,而不是垂直于梁邊線。因為主樓在地下室頂板上是三個角度,所以通長筋也是分三個角度,在角度交線處延伸一部分出去。問題:1.角度交線處,通長鋼筋和梁縱筋不垂直,必然有多層鋼筋疊加,若不增厚混凝土,而保持板頂平整,則梁板鋼筋保護層均會(huì )大幅度增加,若該重疊部位局部增厚,則可能施工不便,防水不易處理。2.異形板鋼筋和彎矩方向不一致,如何計算在鋼筋方向的彎矩,或者說,在鋼筋方向,該如何配筋? 找了一些資料,看著計算復雜,還有存在扭矩什么的,頭暈,有沒有簡單安全的方法處理?
在做地下室人防工程的消防設計時,由于人防的防護單元面積比地下室防火面積小,那在進行室內消火栓設計時,是按地下室的防火面積設,還是按人防的防護單元進行設置,如果按人防的防護單元進行設計,那消火栓的個數就會(huì )多出一些,但按照地下室的防火面積設,人防部分就不能滿足兩股水槍到達任一地方。不知各位大俠如何設置的?謝謝
大家說下這個人防等級6級的頂板配筋時候雙層雙向按多少配筋比較合適(新手來的)謝謝
小弟近段時間做一人防地下室,建模與計算等細節需要注意什么?用satwe程序計算,還需輸入人防荷載嗎?用satwe程序計算時各參數如何設置?按人防規范我的理解,梁,板的裂縫無需控制,是否如此? 請各位高手指點一二,不勝感謝!!!
如圖,甲方要求6級人防,60kN/m2的人防荷載,而且梁高壓得死,主次梁都是做700高的,主梁600寬,次梁300寬算出來以后,主次梁搭接的地方,PKPM都把負筋算得異常大,請問這合理么,還是說梁高都做一樣,主次梁不分明它才會(huì )算成這樣?
本帖最后由 結設是藝術 于 2017-6-26 20:51 編輯 甲類人防上建,鋼混結構有限。 頂板底面標高,莫高室外地面。 【注釋】人防上建:人防地下室上部建筑。鋼混:鋼筋混凝土。莫高:不得高于。 參見《全國民用建筑工程設計技術措施·防空地下室》2.2.1.2.1)
人防地下室頂板配筋
人防地下室頂板配筋專題,為您提供人防地下室頂板配筋相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與人防地下室頂板配筋 相關的專業交流討論,更多人防地下室頂板配筋相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題