超5000人防做了固定柴油電站,氣體滅火,通風要用水冷卻,之前沒做過水冷卻。1.系統原理以及簡單的方案2.水庫及混合水池的作用大小如何確定3.需要用到哪些設備4.要注意些啥請高手賜教
分享某項目人防固定電站圖紙
建筑人防圖集,可以收藏一下
人防的區域電站設置在物資庫內,電站控制室的新風可以直接從物資庫取風而不必設濾毒通風裝置嗎,物資庫不是也是清潔區嗎?還是電站控制室除非是在人掩區內,否則必須設置濾毒通風?
我現在在做一個人防地下室,這個人防是在小區空地的下面,是獨立人防.聽同學講做獨立人防有專門一本人防圖集,包括建筑結構電氣給排水各方面,請問這圖集的名稱叫什么?編號是多少?謝謝!
人防的內部電站和區域電源,小于5000的可以不設置內部電站,圖集上也說了,如果無法引接區域電源,可以設置滿足隔絕防護時間的蓄電池。問題是這個區域電源的設置不設置是誰來管啊,求知道的說說。
按照光伏發電站設計規范,做得計算軟件,還比較好用
規范上只是說了,5000以上就需要固定電站,一個固定電站最多4個變壓器,每臺變壓器容量不大于300kw。那具體要怎么樣去確定固定電站的個數呢?是根據供電的有效距離?人防的建筑面積?還是根據人防的負荷?跪求各位大神!!!!!!
本人目前遇到一個項目,地下三層是停車場全部作為人防物資庫使用,人防電站是設在地下三層人防區域內呢?還是在在地下二層設置人防電站,單獨做人防單元。因為我們審圖的說建筑防火規范規定柴油電站宜設置于地上一,地下一、二層,我有點沒譜了,大家幫幫我吧
本人最近在做一個人防工程方案,22000m2(三個二等人員掩蔽部,五個物資庫),戰時擬設置一個固定電站,內置兩臺發電機,經估算發電機容量暫定為2*200kw,并列運行。請問人防同行可否。13199855163
圖紙簡介: 某大型小區,地下室建筑面積18000平米,帶有人防,設有固定電站,一般超過5000平米要設移動電站。 投稿網友: jiaoyangkun1 上傳時間: 2014-04-16
本帖最后由 剪力墻小童鞋 于 2015-8-5 13:14 編輯 :lol初學人防需要的資料
FD01~02:防空地下室電氣設計(2004年合訂本)(已廢止)FK01~02:防空地下室通風設計(2004年合訂本)(已廢止)FJ01~04:防空地下室建筑設計(2004年合訂本)(已廢止)FG01~03:防空地下室結構設計(2004年合訂本)(已廢止)FS01~02:防空地下室給排水設計(2004年合訂本)(已廢止)
截止到202312.19, 除規范前標注·的無法查詢外,其他規范皆為目前最新規范!
人防電站供水供油設計圖,歡迎指正
人防移動電站采用風冷通風,跟大伙請教幾個問題。1、規范要求直接操作的機房控制35℃,隔室操作的控制40℃,那么是不是理解為移動電站要求機房≤35℃,而固定電站控制機房溫度40℃?2、如果120kW移動電站要求35℃,那么對于南方地區空調通風計算溫度>30℃的地區是不是不合適采用風冷模式。圖集《移動電站》的例子里面是按照30送風35度機房計算的,通風量大約是20000多,要求進排風管徑≥800。人防措施4.5.14條件表格5℃溫差也是20000風量,要求進排風管徑≥1000 。比如對于杭州地區通風溫度就規范32℃,紅寶書二版32.4℃。那么最大溫差也就2.5℃,計算風量達到40000?不合適用風冷?3、如果移動電站機房輔助采用直接蒸發式空調降溫,是不是需要全部機房熱量都配置空調,通風狀態下如何保證起到作用?4、感覺固定電站由于溫差大反而好控制溫度。如果移動電站也是只要求控制≤40℃就不存在問題了。希望大家指點。
04FD.1-19頁,潛污泵配電系統圖至潛污泵的配線為VV33-4*2.5-SC20為什么不是5*2.5少的是PE線還是零線?是不是應是電機三相平衡所以零線就不要了?或者沒有必要帶PE線?
移動電站圖集里的給排水設計中,排風井等的排水連入了防護區域外的雨水井中,而機房內的洗羡水則排入了機房內設置的集水井,并設置水泵。而在人防給排水示例的圖集里(09FS01),洗消污水排入的集水井里并不設水泵,那么對于在移動電站附近沒有出入口的設計,應該如何做?可否只設一個井?并且不設泵?