移動電站圖集里的給排水設計中,排風井等的排水連入了防護區域外的雨水井中,而機房內的洗羡水則排入了機房內設置的集水井,并設置水泵。而在人防給排水示例的圖集里(09FS01),洗消污水排入的集水井里并不設水泵,那么對于在移動電站附近沒有出入口的設計,應該如何做?可否只設一個井?并且不設泵?
人防移動電站采用風冷通風,跟大伙請教幾個問題。1、規范要求直接操作的機房控制35℃,隔室操作的控制40℃,那么是不是理解為移動電站要求機房≤35℃,而固定電站控制機房溫度40℃?2、如果120kW移動電站要求35℃,那么對于南方地區空調通風計算溫度>30℃的地區是不是不合適采用風冷模式。圖集《移動電站》的例子里面是按照30送風35度機房計算的,通風量大約是20000多,要求進排風管徑≥800。人防措施4.5.14條件表格5℃溫差也是20000風量,要求進排風管徑≥1000 。比如對于杭州地區通風溫度就規范32℃,紅寶書二版32.4℃。那么最大溫差也就2.5℃,計算風量達到40000?不合適用風冷?3、如果移動電站機房輔助采用直接蒸發式空調降溫,是不是需要全部機房熱量都配置空調,通風狀態下如何保證起到作用?4、感覺固定電站由于溫差大反而好控制溫度。如果移動電站也是只要求控制≤40℃就不存在問題了。希望大家指點。
人防移動電站如果設置氣體滅火系統,那么泄壓口怎么設置?GB 50098-2009《人民防空工程設計防火規范》條文解釋說,應該設置自動噴水滅火系統,如果設置了氣體滅火系統更好;問題是如果設置氣體滅火系統,就要設泄壓口,泄壓口設置在那個面呢?臨空面?其他人防區域?
人防的區域電站設置在物資庫內,電站控制室的新風可以直接從物資庫取風而不必設濾毒通風裝置嗎,物資庫不是也是清潔區嗎?還是電站控制室除非是在人掩區內,否則必須設置濾毒通風?
規范上只是說了,5000以上就需要固定電站,一個固定電站最多4個變壓器,每臺變壓器容量不大于300kw。那具體要怎么樣去確定固定電站的個數呢?是根據供電的有效距離?人防的建筑面積?還是根據人防的負荷?跪求各位大神!!!!!!
人防的內部電站和區域電源,小于5000的可以不設置內部電站,圖集上也說了,如果無法引接區域電源,可以設置滿足隔絕防護時間的蓄電池。問題是這個區域電源的設置不設置是誰來管啊,求知道的說說。
本人最近在做一個人防工程方案,22000m2(三個二等人員掩蔽部,五個物資庫),戰時擬設置一個固定電站,內置兩臺發電機,經估算發電機容量暫定為2*200kw,并列運行。請問人防同行可否。13199855163
本人目前遇到一個項目,地下三層是停車場全部作為人防物資庫使用,人防電站是設在地下三層人防區域內呢?還是在在地下二層設置人防電站,單獨做人防單元。因為我們審圖的說建筑防火規范規定柴油電站宜設置于地上一,地下一、二層,我有點沒譜了,大家幫幫我吧
1.人防設置了移動電站,進風能不能“不用”電動腳踏兩用風機?而選用離新風機?2.設置了移動電站算不算有電力保障?3.移動電站的容量是否包含通風電量?
超5000人防做了固定柴油電站,氣體滅火,通風要用水冷卻,之前沒做過水冷卻。1.系統原理以及簡單的方案2.水庫及混合水池的作用大小如何確定3.需要用到哪些設備4.要注意些啥請高手賜教
有設計或施工移動式泵站、移動式電站廠房的朋友來交流一下經驗好嗎?這是一個5萬人飲水用的長江提水泵站的施工現場,利用滑軌調節泵站的高程,以適應不同的水位要求。分級聯接輸水管接口法蘭。
人防電站供水供油設計圖,歡迎指正
我看人民防空工程設計防火規范中要求柴油電站應單獨劃分防火分區,那么僅戰時使用平時不用的移動柴油電站需要單獨劃分防火分區嗎?
分享某項目人防固定電站圖紙
有幾個問題想要請教一下~1、控制室的進風由人防單元的進風系統負擔了,那計算人防單元的防護時間、防毒通道換氣次數和排氣活門個數時的清潔區體積需要包含控制室在內嗎?2、清潔排風的風量以清潔通風的90%計,但是控制室的排風是獨立的,那防護單元的排風要以總進風量的90%還是計算所得的清潔通風量的90%?
DXJL型人防柴油發電站機房聯絡(luò )信號箱即人防固定電站柴油發電機機房聯絡(luò )信號箱,是我公司嚴格按照《人民防空地下室設計規范》的要求制作,該信號聯絡(luò )箱有點站內信號箱和電站內信號聯絡(luò )箱。安裝在防空地下室中心醫院、急救醫院的固定電站柴油發電機機房內Ｃ來顯示柴油發電機組輸出的電壓、電流、頻率、功率的人防設備。并可在柴油發電機機房對柴油發電站控制室發出“運行異常”、“請求停機”、“故障停機”等聯絡(luò )信號。可在控制室內清楚觀察到柴油發電機組的運行狀態,并在控制室內隨時對發電機組的運行狀態做出調整。
我看人民防空工程設計防火規范GB50098中第4.1.1條,說“與柴油發電機房或鍋爐房配套的水泵間、風機房、儲油間等,應與柴油發電機房或鍋爐房一起劃分為一個防火分區;”,請問僅戰時使用的人防移動柴油電站是否也需要劃分防火分區?這種柴油電站平時發電機組都不安裝的。
人防柴油電站的出郵件內要求設置廢油坑,一個120KW的柴油發電機,大約設置多大尺寸的廢油坑,,需不需要給廢油坑設置排油措施?
關于GB50038-2005 7.2.13這一條大家是怎么考慮的啊,只要建筑面積超過5000方,柴油發電機組就要設兩臺嗎?
人防移動電站
人防移動電站專題,為您提供人防移動電站相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與人防移動電站 相關的專業交流討論,更多人防移動電站相關內容請訪問