《工業企業照明設計標準》word 現在執行的標準
經常用的照明設計標準,大家參照下。
7.2.12 當采用Ⅰ類燈具時,燈具的外露可導電部分應可靠接地。Ⅰ類燈具范圍太廣了,吊頂筒燈、辦公用的熒光燈,工廠氣體放電燈都有金屬外殼且為Ⅰ類燈具,走廊吸頂燈沒有金屬外殼吧。這樣是不是以后照明線路均要三根線L.N.PE。規范以前只是要求低于2.4m才加PE線呀?6.1.6 學校建筑照明功率密度值。教室:11W/m2 對應照度值Lx:300以一間9×6.5m(凈面積為56m2)標準教室為例.按照6.1.6 條,不應超過11W/m2, 56×11=616W教室采用2×36W(T8系列)帶反射器控照式燈具。616÷80(考慮鎮流器損耗)=7.7 。實際工程設計中,按照設計手冊中采用單位安裝功率法,帶反射器熒光燈具計算結果一般均為9盞2×36W 照度大約為175 Lx 照明功率密度值:12.85W/m2 12盞2×36W,照度大約為250 Lx.。照明功率密度值:17.14W/m2 采用新標準,最多只能安裝7盞2×36W,如果安裝8盞2×36W還稍稍超規范(這可是強規),請問對于這樣的計算結果,如何設計才能既滿足照度要求,
重磅出擊,土木首發!
本帖最后由 yahui520 于 2014-3-24 10:47 編輯 建筑照明設計標準,2013版
表5.2.1 住宅建筑照明標準值注:*指混合照明照度。混合照明照度什么意思? 4.1.4 作業面鄰近周囌度可低于作業面照度,但不宜低于表4.1.4的數值。 注:作業面鄰近周嚫作業面外寬度不小于0.5m的區域。▲ 點擊收起條文說明4.1.4 作業面鄰近周?/p>
GB50034-2013《建筑照明設計標準》供大家分享
GB50034-2013《建筑照明設計標準》
這是新規范,大家傳閱。
對于新的照明規范:《建筑照明設計標準》,其中7.2.12:當采用I類燈具時,燈具的外露可導電部分應可靠接地。而現在大部分燈具都是 I類燈具。那就意味著 照明回路都是 3線?!請高手指點
12月1日實施本貼已經刪除!!大家到這下載CHM清楚版 ::http://co.163.com/forum/content/415_157567_1.htm
《建筑照明設計標準》(GB 50034-2004)中7.2.7中規定每一照明單相分支回路電流不宜超過16A,所接光源不宜超過25個; …… 這個規定的光源數25個是指燈具個數還是實際的發光源數呢?
很好的資料
--------建筑照明設計標準 7.4.5 每個開關控制的燈數宜少一些,有利于節能,也便于維修。一般說,較小房間每開關可控1~2支燈泡(管);中等房間每開關可控3~4支燈泡,大房間每開關可控4~6支燈泡。這里有個疑問。就是:為什么每個開關控制的燈數宜少一些,有利于節能????是怎么節能的.節能到哪里?什么原理..有人說是線路長短的問題..我感覺不太另我信服.希望高人指導下...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
GB50034-2004建筑照明設計標準
GB 50034-92 工業企業照明設計標準
住房城鄉建設部關于發布國家標準《建筑照明設計標準》的公告現批準《建筑照明設計標準》為國家標準,編號為GB50034 - 2013 ,自2014 年6 月1 日起實施。其中,第6.3.3 、6.3.4 、6.3.5 、6.3.6 、6.3.7 、6.3.9 、6. 3. 10 、6.3.11 、6.3.12 、6.3.13、6.3.14 、6.3.15 條為強制性條文,必須嚴格執行。原國家標準《建筑照明設計標準》 GB 50034 - 2004 同時廢止。本標準由我部標準定額研究所組織中國建筑工業出版社出版發行。中華人民共和國住房和城鄉建設部2013 年11 月29 日
日前獲悉,實施了十余載的國家標準《建筑照明設計標準GB50034-2004》即將廢止,新版的國家標準《建筑照明設計標準GB50034-2013》將于2014年6月1日起正式實施,消息一出,引發全行業廣泛關注。 據了解,新版《建筑照明設計標準GB50034-2013》(以下簡稱“《標準》”)是由住房和城鄉建設部建筑環境與節能標準化技術委員會(huì )組織編制、審查,住房和城鄉建設部批準,并與國家質量監督檢驗檢疫總局聯合發布的,是我國針對室內功能照明設計批準發布的基礎性通用標準,對提高照明水平和照明質量,推動照明技術領域的科技進步,實施綠色照明具有重要作用。新《標準》不僅對照明行業發展有巨大促進作用,為照明行業相關企業和具體執行者提供了法律依據和標準規范尺
本帖最后由 kingsj01 于 2014-5-22 10:32 編輯 建筑照明設計標準 GB50034-2013本標準適用于新建、改建和擴建以及裝飾的居住、公共和工業建筑的照明設計。2014-06-01施行
剛剛把條文說明搞完,圖片版1024x768,現上傳網站上傳速度太慢,大家別著急。1/14
工業照明設計標準
工業照明設計標準專題,為您提供工業照明設計標準相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與工業照明設計標準 相關的專業交流討論,更多工業照明設計標準相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量