7.2.12 當采用Ⅰ類燈具時,燈具的外露可導電部分應可靠接地。Ⅰ類燈具范圍太廣了,吊頂筒燈、辦公用的熒光燈,工廠氣體放電燈都有金屬外殼且為Ⅰ類燈具,走廊吸頂燈沒有金屬外殼吧。這樣是不是以后照明線路均要三根線L.N.PE。規范以前只是要求低于2.4m才加PE線呀?6.1.6 學校建筑照明功率密度值。教室:11W/m2 對應照度值Lx:300以一間9×6.5m(凈面積為56m2)標準教室為例.按照6.1.6 條,不應超過11W/m2, 56×11=616W教室采用2×36W(T8系列)帶反射器控照式燈具。616÷80(考慮鎮流器損耗)=7.7 。實際工程設計中,按照設計手冊中采用單位安裝功率法,帶反射器熒光燈具計算結果一般均為9盞2×36W 照度大約為175 Lx 照明功率密度值:12.85W/m2 12盞2×36W,照度大約為250 Lx.。照明功率密度值:17.14W/m2 采用新標準,最多只能安裝7盞2×36W,如果安裝8盞2×36W還稍稍超規范(這可是強規),請問對于這樣的計算結果,如何設計才能既滿足照度要求,
對于新的照明規范:《建筑照明設計標準》,其中7.2.12:當采用I類燈具時,燈具的外露可導電部分應可靠接地。而現在大部分燈具都是 I類燈具。那就意味著 照明回路都是 3線?!請高手指點
12月1日實施本貼已經刪除!!大家到這下載CHM清楚版 ::http://co.163.com/forum/content/415_157567_1.htm
《工業企業照明設計標準》word 現在執行的標準
《建筑照明設計標準》(GB 50034-2004)中7.2.7中規定每一照明單相分支回路電流不宜超過16A,所接光源不宜超過25個; …… 這個規定的光源數25個是指燈具個數還是實際的發光源數呢?
這是新規范,大家傳閱。
--------建筑照明設計標準 7.4.5 每個開關控制的燈數宜少一些,有利于節能,也便于維修。一般說,較小房間每開關可控1~2支燈泡(管);中等房間每開關可控3~4支燈泡,大房間每開關可控4~6支燈泡。這里有個疑問。就是:為什么每個開關控制的燈數宜少一些,有利于節能????是怎么節能的.節能到哪里?什么原理..有人說是線路長短的問題..我感覺不太另我信服.希望高人指導下...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
很好的資料
經常用的照明設計標準,大家參照下。
GB50034-2004建筑照明設計標準
重磅出擊,土木首發!
本帖最后由 yahui520 于 2014-3-24 10:47 編輯 建筑照明設計標準,2013版
表5.2.1 住宅建筑照明標準值注:*指混合照明照度。混合照明照度什么意思? 4.1.4 作業面鄰近周囌度可低于作業面照度,但不宜低于表4.1.4的數值。 注:作業面鄰近周嚫作業面外寬度不小于0.5m的區域。▲ 點擊收起條文說明4.1.4 作業面鄰近周?/p>
GB50034-2013《建筑照明設計標準》供大家分享
GB50034-2013《建筑照明設計標準》
GB50034-2004《建筑照明設計標準》的運用 GB50034-2004《建筑照明設計標準》于2004年12月01日實施。前幾天看的規范后,對照以前規范,計算比較了一下,現在的照度標準值比以前最高照度標準值提高了大概2倍。而取消了低、中值。不知計算時是否跟照度均勻度有關,(也就是最小照度除以現行照度標準值不小于照度均勻度0.7。)即E最小》E標準*0.7嗎???如果不是,那按現在的照度標準值,一間60m2小學教室大概要布燈20來盞,比現在多10來盞,不知現在一些連學校基本配套教學樓都難建的起的農村學校用的起電嗎?一間10多m2的辦公室要布燈八、九盞。設計起來不知如何下手,請大家發表一下看法!!!!
某網友上傳,鑒于沒有規范頻道,故轉至此處,望需要者取之
條文說明待后上傳
剛剛把條文說明搞完,圖片版1024x768,現上傳網站上傳速度太慢,大家別著急。1/14
書是規范編制組編的,權威性不用置疑。對6.2節設計論證中的照度計算,偶有二個問題,關于利用系數取值的:1. 辦公建筑,幾種房間的RI不同,為什么利用系數均取0.59?2. 商業建筑,參數均相同,而利用系數又不同(如一般營業廳為0.69/0.77)?利用系數該與室形指數,反射比,燈具類型,燈具效率有關,書上的計算考慮了燈具效率,但該數值怎樣體現在計算中呢?