本人接觸建筑安裝不久,本身也不是電氣專業的,對與避雷接地這一方面的知識了解的不多,現在工程中遇到一些問題,請各位專家予以解答,不勝感激: 1.獨立接觸防雷接地中,獨立基礎墊層上的鋼筋網片四角需要焊接聯通后,再與梁柱鋼筋連接?還是直接用圓鋼把梁主筋和柱主筋連接? 2.環周基礎梁鋼筋在焊接做接地體時,焊接上層筋與下層筋有區別嗎?
在沒有地梁的基礎的情況下,用扁鋼連接的做法正確嗎? 扁鐵間的搭接必須最少三面焊,圓鋼必須雙面焊嗎? 扁鋼依次穿過每個柱基,是否需要和每個樁基的鋼筋連接呢? 還是只與設計有防雷引上線的那根柱子的引上線的鋼筋連接呢? 如果每根柱都需和扁鐵連接 該怎么連接呢?請各位指教,謝謝!
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
請問基礎防雷接地的接地板如何施工呢?是用鋼板還是什么呢?
上面施工照片,是沒有地梁的基礎的情況下,用扁鋼連接的做法正確嗎?扁鋼依次穿過每個柱基,是否需要和每個樁基的鋼筋連接呢?還是只和有防雷引上線的那根柱子的引上線的鋼筋連接呢?如果每根柱都需和扁鐵連接 該怎么連接呢?請各位指教,謝謝!
師傅們,在下接到一個11層的工程,由于第一次施工,不知道怎么做法,尤其是基礎接地,現在樁基已完成,馬上就要做接地什么的了,希望師傅們能提供一些詳細的圖片資料(在下看文字說明會(huì )頭痛)比如:測試點怎么做?什么樣子我都不知道! ok77777@gmail.com
磚混結構的建筑物做引下線時,使用柱內主鋼筋直接引下還是做獨立引下線?還有就是基礎接地體怎么做?請各位大神留下自己的見解。
關于硬質基礎防雷接地裝置做法的討論在防雷設計中,遇上硬質基礎,接地裝置的接地問題是最難解決的。1、為了降低接地電阻,在建筑周邊設人工垂直接地體,在網易電氣中有介紹用非金屬材料制作人工垂直接地體的文章,是個好法子,各位可查閱相關文章。2、當建筑基礎為硬質基礎,建筑底層為車庫,車庫內有人員流動,車庫縱、橫向大于50米,車庫內接地網的埋地深度已是問題。----請大家說說:接地網網距多少適宜,接地網埋地深度,防跨步電壓措施,降阻措施等。----請大家都來談?wù)効捶ǎx謝!!
一屠宰車間,90mX100m,灰土基礎.我沿車間內側及內部柱處設一圈-40X4鍍鋅扁鋼和車間內金屬構件.柱子等連接.請問室外還要做接地極嗎?
高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
我工程防雷基礎接地裝置安裝中,接地極是利用建筑物基礎地梁及地板主筋做接地體,但是我不會(huì )套定額,不知道怎么提這部分的量。正在初學中敬請理解。
1 筏板或箱形基礎 為利于保證施工圖質量和便于全國同行間進行交流,《民用建筑工程電氣施工圖設計深度圖樣》04DX003為國內民用建筑工程建筑電氣施工圖的編制提供了示范畫法,第13、41頁和第
請問有了避雷網或者避雷帶后,避雷針還需要設置嗎,是必須的嗎?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,這樣才能夠把雷電導入地下,對嗎?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢?謝謝各位指點?
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
基礎防雷接地,圖片是借的,但結構是一樣的,圖紙要求基礎梁主筋橫豎連接,地板筋焊接做接地體。但是現在承臺是做了防水的 底板筋做接地會(huì )不會(huì )影響接地電阻,如果一定要用底板筋做接地體,具體怎么做。地下基礎所有梁的主筋是不是都得聯通,能不能直接用樁基做接地體,效果會(huì )不會(huì )更好,望大家指教,謝謝![ 本帖最后由 shenzhulin 于 2012-4-16 19:18 編輯 ]
一鋼結構棚,獨立基礎,每根鋼柱子下為獨立基礎,無地梁,原場地為混凝土鋪面,為了施工方便點,擬每根引下線(鋼柱)與獨立基礎連通接地,保證測試每根引下線的電阻不大于4歐姆(如達不到,就在獨立基礎這里加人工低極)。獨立基礎之間不再用扁鋼或圓鋼連通,避免在原混凝土鋪面上開挖。整個鋼結構棚的防雷接地就是:屋面鋼板接閃——各條鋼柱引下線——各個獨立基礎接地極請問以上的做法,是否會(huì )違反某條規范要求?請各位指教,謝謝!