今天驗收監理提出防雷接地要雙面焊接,我們現場做的是單面焊接,有些地方做不成雙面焊。監理提出沒有相關規范可以單面焊,請教各位一下,防雷接地能單面焊嗎?有相關規范嗎?麻煩指出是哪本規范或哪個圖集的哪一條? 本人新手,借同事的賬號發的帖子,在線等答案~~~~~~
本人接觸建筑安裝不久,本身也不是電氣專業的,對與避雷接地這一方面的知識了解的不多,現在工程中遇到一些問題,請各位專家予以解答,不勝感激: 1.獨立接觸防雷接地中,獨立基礎墊層上的鋼筋網片四角需要焊接聯通后,再與梁柱鋼筋連接?還是直接用圓鋼把梁主筋和柱主筋連接? 2.環周基礎梁鋼筋在焊接做接地體時,焊接上層筋與下層筋有區別嗎?
請問基礎接地焊接中鋼筋能否單面焊接,規范中規定雙面焊接搭接長度大于6倍D,但是實際施工中有的地無法方雙面焊接,請問各位能否增加搭接長度實施單面焊接,有相關規范嗎?請各位不吝賜教。
下面這張圖是基礎接地平面圖,黃色的線代表與引下線連接的扁鋼。設計目的就是整個基礎柱與梁全部貫通。引下線是肯定要與黃色的線做焊接的。但,有一點想請教,在沒有引下線的柱子處,從梁過來的扁鐵還需要與柱連接嗎???也就是平面圖上,右邊那根柱里的鋼筋還需要與黃線連接嗎??如果連接,那還算閉合回路嗎??
在沒有地梁的基礎的情況下,用扁鋼連接的做法正確嗎? 扁鐵間的搭接必須最少三面焊,圓鋼必須雙面焊嗎? 扁鋼依次穿過每個柱基,是否需要和每個樁基的鋼筋連接呢? 還是只與設計有防雷引上線的那根柱子的引上線的鋼筋連接呢? 如果每根柱都需和扁鐵連接 該怎么連接呢?請各位指教,謝謝!
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
師傅們,在下接到一個11層的工程,由于第一次施工,不知道怎么做法,尤其是基礎接地,現在樁基已完成,馬上就要做接地什么的了,希望師傅們能提供一些詳細的圖片資料(在下看文字說明會(huì )頭痛)比如:測試點怎么做?什么樣子我都不知道! ok77777@gmail.com
接地裝置安裝分項工程檢驗批質量驗收記錄 DQ 工程名稱 檢驗批部位 項目經理
請問利用柱內的鋼筋作為接地引下線,鋼筋機械連接處要做焊接跨接嗎?而GB 50601-2010建筑防雷施工規范中 (3.2.3 除設計要求外,兼做引下線的承力鋼結構構件、混凝土梁、柱內鋼筋與鋼筋的連接,應采用土建施工的綁扎法或螺絲扣的機械連接,嚴禁熱加工連接。)
請問基礎防雷接地的接地板如何施工呢?是用鋼板還是什么呢?
上面施工照片,是沒有地梁的基礎的情況下,用扁鋼連接的做法正確嗎?扁鋼依次穿過每個柱基,是否需要和每個樁基的鋼筋連接呢?還是只和有防雷引上線的那根柱子的引上線的鋼筋連接呢?如果每根柱都需和扁鐵連接 該怎么連接呢?請各位指教,謝謝!
關于硬質基礎防雷接地裝置做法的討論在防雷設計中,遇上硬質基礎,接地裝置的接地問題是最難解決的。1、為了降低接地電阻,在建筑周邊設人工垂直接地體,在網易電氣中有介紹用非金屬材料制作人工垂直接地體的文章,是個好法子,各位可查閱相關文章。2、當建筑基礎為硬質基礎,建筑底層為車庫,車庫內有人員流動,車庫縱、橫向大于50米,車庫內接地網的埋地深度已是問題。----請大家說說:接地網網距多少適宜,接地網埋地深度,防跨步電壓措施,降阻措施等。----請大家都來談?wù)効捶ǎx謝!!
一屠宰車間,90mX100m,灰土基礎.我沿車間內側及內部柱處設一圈-40X4鍍鋅扁鋼和車間內金屬構件.柱子等連接.請問室外還要做接地極嗎?
磚混結構的建筑物做引下線時,使用柱內主鋼筋直接引下還是做獨立引下線?還有就是基礎接地體怎么做?請各位大神留下自己的見解。
圖紙要求是上下兩層主筋,沒有標明時幾根,并將主軸線上的承臺梁上下兩層主筋通長連接,綁扎成網。請問上下兩層主筋每一層到底焊接幾根?定額里面默認的是幾根?
防雷引下利用鋼筋做引下線導體時,鋼筋套管處的圓鋼跨接該怎么做焊? 是單面12D圓鋼 還是雙面6D圓鋼,有沒有規范明確的? PS:電氣規范沒有明確鋼筋跨接的要求。
防雷、強、弱電共用接地體時,基礎鋼筋需要焊接嗎?《建筑物防雷設計規范》中第3.3.5第六條說綁扎和焊接都可以,條文解釋中說,瞬間雷電流可以讓綁扎出形成焊點,因此防雷接地是可以滿足的,但是這樣能滿足平時的強弱電要求的工頻接地電阻<1歐姆嗎?[ 本帖最后由 gzh1105 于 2010-10-25 16:46 編輯 ]
衛生間等電位焊接也是套用,利用基礎鋼筋焊接地焊接這個定額嗎?還有就是利用基礎鋼筋焊接地焊接主要算的是哪個地方的工作量?
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
基礎防雷接地焊接
基礎防雷接地焊接專題,為您提供基礎防雷接地焊接相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與基礎防雷接地焊接 相關的專業交流討論,更多基礎防雷接地焊接相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量