  • 求教各位前輩:關于防雷接地焊接

    今天驗收監理提出防雷接地要雙面焊接,我們現場做的是單面焊接,有些地方做不成雙面焊。監理提出沒有相關規范可以單面焊,請教各位一下,防雷接地能單面焊嗎?有相關規范嗎?麻煩指出是哪本規范或哪個圖集的哪一條? 本人新手,借同事的賬號發的帖子,在線等答案~~~~~~

  • 防雷接地,請教焊接路徑,有圖~~

    防雷接地,請教焊接路徑,有圖~~

    下面這張圖是基礎接地平面圖,黃色的線代表與引下線連接的扁鋼。設計目的就是整個基礎柱與梁全部貫通。引下線是肯定要與黃色的線做焊接的。但,有一點想請教,在沒有引下線的柱子處,從梁過來的扁鐵還需要與柱連接嗎???也就是平面圖上,右邊那根柱里的鋼筋還需要與黃線連接嗎??如果連接,那還算閉合回路嗎??

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 防雷接地焊接建筑工地施工

    接地裝置安裝分項工程檢驗批質量驗收記錄 DQ 工程名稱 檢驗批部位 項目經理

  • 防雷接地引下線焊接問題

    請問利用柱內的鋼筋作為接地引下線,鋼筋機械連接處要做焊接跨接嗎?而GB 50601-2010建筑防雷施工規范中 (3.2.3 除設計要求外,兼做引下線的承力鋼結構構件、混凝土梁、柱內鋼筋與鋼筋的連接,應采用土建施工的綁扎法或螺絲扣的機械連接,嚴禁熱加工連接。)

  • 防雷接地引下線跨接焊接做法

    防雷接地引下線跨接焊接做法

      防雷引下利用鋼筋做引下線導體時,鋼筋套管處的圓鋼跨接該怎么做焊? 是單面12D圓鋼 還是雙面6D圓鋼,有沒有規范明確的? PS:電氣規范沒有明確鋼筋跨接的要求。

  • 關于防雷接地的問題,求教

    高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?

  • 防雷接地的焊接搭接長度取值多少?規范條文!

    防雷接地的焊接搭接長度分三種情況:扁鋼與扁鋼2d、扁鋼與圓鋼 6 d 、圓鋼與圓鋼 6 d ,不同情況下其搭接長度存在差異,現摘錄相關規范條文以供學習。

  • 關于建筑防雷接地的設計

    剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的

  • 15D500-3系列防雷-接地

    話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<

  • 防雷接地工程是如何施工的?

    防雷接地工程是如何施工的?

    首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分

  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 請教防雷接地的有關問題?

    請問有了避雷網或者避雷帶后,避雷針還需要設置嗎,是必須的嗎?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,這樣才能夠把雷電導入地下,對嗎?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢?謝謝各位指點?

  • 關于防雷接地跨接的問題

    請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。

  • 對于防雷接地焊接對“電焊機”和“焊條”有什么規定嗎?

    對于防雷接地焊接對“電焊機”和“焊條”有什么規定嗎?今天一個師傅聽焊接聲音說焊條選擇不對,要選擇什么4.0、3.2是什么意思。腦子里的疑問點:1:電焊機選擇不當會(huì )造成什么后果,以什么標準去選擇電焊機(根據什么參數來選擇)2:焊條與焊機是否有對應的搭配關系防雷接地涉及的就是土建螺紋鋼與圓鋼,圓鋼與扁鋼 之間的焊接

  • 屋頂上的金屬管道防雷接地采用允許“焊接”嗎?

    屋頂上的金屬管道防雷接地采用允許“焊接”嗎?

    屋頂上的金屬管道(消防管、給水管、燃氣管等等)防雷接地采用“焊接”嗎!具體詳見規范哪里。。。曾經在論壇詢問過,但是沒一個具體的答案,有的人要焊接,有的人說用卡箍,有的人說焊接會(huì )損害管道。。。那到底允不允許焊接呢!

  • 防雷接地施工的熱熔焊接、銅包鋼接地

    防雷接地施工的熱熔焊接、銅包鋼接地

    220KV電站防雷接地施工 熱熔焊接技術

  • 放熱焊接在華中某小區幼兒園的防雷接地應用

    放熱焊接在華中某小區幼兒園的防雷接地應用 摘要:據不完全統計,每年雷擊事故的頻發,造成人身財產社會(huì )損失高達上億元,且 90% 的雷擊傷亡事件都發生在農村。在一些鐵路,電信,核電行業,防雷接地工作是基礎,在修建初期都一定會(huì )涉及到給電氣系統進行防雷接地的措施。本文結合某小區一配套的幼兒園詳細闡

  • 變電站防雷接地熱熔焊接工程

    項目簡介 陜西偉信防雷科技有限公司于2015年1月承接廣場防雷接地項目,經現場勘察,防雷接地施工材料采用高效非金屬接地模塊:YBD-02M. 銅包鋼接地棒:YBD-01B. 高效物理降阻劑:YBD-Z25. 電離子接地極:YBD-L3.0及其他輔材,施工完畢實測接地電阻小于4歐姆。工期持續2天順利完工。經驗收,符合當地山區特殊防雷要求。現如今已經順利投入使用。

點擊加載更多

防雷接地焊接

防雷接地焊接專題,為您提供防雷接地焊接相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防雷接地焊接 相關的專業交流討論,更多防雷接地焊接相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

風電防雷接地

防雷接地費用

五月婷婷亚洲色图| 91大神网址| 国产无遮挡裸体免费久久| 久九中字婷婷| 四房色导航| a√天堂| 一本到av| 日本久久精品一区二区三| 极品美女销魂一区二区三区| 久久精品夜夜夜夜夜久久| 欧美另类xxxx| 日韩AV27| 一区二区区久久久久| 另类熟妇| 日韩精品 欧美精品 在线| 日韩无码视频不卡| 久精品日韩黑人| 98av| 少妇超碰| 狠狠躁天天躁日日躁欧美| 欧美精品久久一区二区| 久久小说网| 囯产99中文在线观看| 蜜臀aⅴ国产精品久久久国产老师| 欧美色大香蕉| 精品国产大片久久久久久久久| 久久乐日韩| 亚洲欧美一区小说区| 思思思思久久久久久久九九| 成人无码黄色视频兔费看| 操久久久久久久| 老湿福利在线欧美| 日韩国产精品综合| 色呦呦在线免费播放| 欧美一本不卡DVD| 久久黄片视频| 久久精品青青大伊人av| 亚洲色图 欧美| 久久东京热人妻无码人AV| 久久久综合伊人AV三区| 超碰人人超人人模|