電氣成套設備行業迎來了新的巨大發展機遇,也面臨著更多的挑戰,當然也面臨這無數的問題,抓住問題的關鍵是重中之重。以下是電老虎平臺為您總結高低壓電氣成套設備避雷器的六大安裝步驟: 一、閥型避雷器安裝位置應盡可能接近保護設備,二者間的電氣距離原則上越近越好,以便被保護設備能得到有效的保護,一般不宜大于 5ma. 二、安裝在變壓器臺上的避雷器,其上端引線(電源線)最好接在跌落式熔斷器的下端。當跌落式熔斷器合上后,避雷器和變壓器同時投人運行 ; 跌落式熔斷器拉開后,它們又同時停止運行,這就能使避雷器不再經常處于工頻電壓或操作過電壓下。 三、避雷器必須垂直安裝,傾斜不應大于
1、什么叫額定電壓? 設備所標的并與電力系統某些有關運行特性的相間電壓的有效值。 2、什么叫相間額定工作電壓? 在規定條件下,保證電器正常工作的電壓值。 3、什么叫額定絕緣電壓? 在規定條件下,用來度量電器及其部件的不同電位部分的絕緣強度、
1.電氣設備的安裝施工單位必須有相應的資質和施工能力以及健全的質量保證體系。電氣設備的 安裝施工祥泰電氣提示必須制定施工方案,執行國家現行電氣安裝工程施工及驗收規范,施工方案由施工單位編制并經審批 2.電氣設備安裝后必須經過調試和試運,運行維護單位全過程參與 3.電氣設備投用前必須經過使用單位和施工單位共同驗收 4.電氣設備移交時,施工單位應將專用工具、測量儀器、隨機備件等進行整理、清點,列出清單 后移交使用單位,同時在竣工驗收后30天內將設備的隨機資料、安裝記錄、試驗記錄、調試報告、有關設計修改的說明書和附圖、竣工圖、隱蔽工程圖移交使用單位。 5.電氣設備投用前,祥泰電氣提示使用單位應根據設備的特點編印培訓教材和操作規程,開展技術培訓、反事 故演練等工作
我公司專業生產高低壓開關柜體和部分高低壓元件,主要客戶是高低壓成套設備公司,與上海電科所、蘇州電科所、中國電科院、沈高所等檢驗機構有著良好的關系。我公司對外提供低壓3C認證試驗和高壓型式試驗服務,我們服務的產品有:低壓柜、母線槽:額定電流從20A~6300A,短時耐受電流4.5kA~120kA,符合7251.1~.5的所有類別產品,常見型號:MNS、GCK、GCS、GGD、XL、PZ30、等(企業也可以自定型號)。高壓柜:KYN61-40.5型,額定電流1600A~2000A,額定短路開斷電流31.5kA;KYN28A-12型,額定電流1250A~4000A,額定短路開斷電流25 kA~40kA;XGN15-12型,SF6負荷開關柜額定電流630A,短時耐受電流20kA;組合電器柜額定電流125A,額定短路開斷電流31.5kA,額定轉移電流1500A~1750A;XGN□-12型(充氣柜),負荷開關柜額定電流630A,短時耐受電流20kA;組合電器柜額定電流125A,額定短路開斷電流31.5kA,額定轉移電流1500A~175
電氣成套行業迎來了新的巨大發展機遇,也面臨著更多的挑戰,當然也面臨這無數的問題,抓住問題的關鍵是重中之重。以下是總結高低壓電氣成套設備避雷器
大家來說說,現在國內的高低壓成套設備廠家那幾個實力比較強,各有什么優缺點,還有現在有什么先進的高低壓成套設備制造理念,大家一起討論一下吧。不許打小廣告!
高低壓成套設備拉線的安裝分埋設拉線盤并做拉線下把、做拉線上把、收緊拉線做拉線中把三步進行。 1.埋設拉線盤并做拉線下把
哪位老大有《高低壓成套設備過程檢驗規范》?如有請不吝上傳,小弟感激涕零
現有一新項目,高壓柜采用KYN28A-12型開關柜,低壓柜采用GCS開關柜。我們單位是浙江杭州,現在做成套的單位很多。當地開發區供電局說要產品需有杭州電網入網證。我接觸的一家廠他具有國家電網許可證,那這一家能否地人單位使用,如使用以后通電驗收時當地電力局會(huì )發難。請大家推薦使用良好的廠家。
論文簡介:高低壓電氣驗收操作內容、順序,檢驗方法, 投稿網友:guojunbao126 上傳時間: 2012-09-26
中低壓電氣設計與成套設備技術
公司老總提出讓我開檢驗高低壓成套所需的先進檢驗設備,我不知道都有哪些是檢驗常用的,還有請經驗豐富的朋友們給點提議 謝謝大家了
圖紙簡介: 客戶可以用此圖參考,圖紙主要包括HXGN、MNS、GCK 、GCS 、JYN等柜型的一次方案圖,歡迎大家參考學習,圖紙比較齊全,種類多樣。 投稿網友: he-budong 上傳時間: 2014-07-15
①閥型避雷器安裝位置應盡可能接近保護設備,二者間的電氣距離原則上越近越好,以便被保護設備能得到有效的保護,一般不宜大于5 ma. ②安裝在變壓器臺上的避雷器,其上端引線(電源線)最好接在跌落式熔斷器的下端。當跌落式熔斷器合上后,避雷器和變壓器同時投人運行;跌落式熔斷器拉開后,它們又同時停止運行,這就能使避雷器不再經常處于工頻電壓或操作過電壓下。 ③避雷器必須垂直安裝,傾斜不應大于]50. ④避雷器周圍懶足夠的空間,帶電部分與鄰相導線或金屬構架的距離不得小于。.35m,.35底座對地不得小于2.5m,以免周囷體干擾避雷器的電位分布而降低間隙放電電壓。 ⑤避雷器的上、下引線要盡可能短而直,不允許中間有接頭,連接應牢靠。它與母線、導線的接頭長度不應小于100 mm。為防止松動.最好用彈簧墊圈或雙螺母緊固。引線不應過松過緊,且不允許有接頭。銅線截面不得小于16 mm,鋁線截面不得小于25 mm. ⑥避雷器底座對地絕緣應良好,接地引下線與被保護設備的金屬外殼應可靠連接,并與總接地裝置相連。
國家電網公司05年版《電力安全工作規程》規定:電壓等級在1000V及以上者為高壓設備,電壓等級在1000V以下者為低壓設備。老安規規定對地電壓在250V及以下者為低壓設備,對地電壓在250V以上者為高壓設備。現在網上好多資料理解新安規中的1000V為對地電壓,這個電壓等級到底指相電壓還是線電壓?電壓等級為1140V的設備是高壓設備還是低壓設備?請高人指點。
各位高手,大家好,想必在這個論壇里面出沒的,肯定會(huì )有各大成套廠的高手,做為新人,有幾個小問題,請教各位:1、成套設備的取費一般在多少?10%?15%?還是30%2、成套設備當中附件的費用,比如說由甲方采購后提供給成套廠負責安裝的設備,如CT、表計等,一般取費標準是什么樣的?
本人向各位高手學習來了!希望大家不吝指教!低壓:三合二方案,#1進線開關K1、母聯K3、#2進線開關K2。接線:#1按入K2、K3常閉并點,#2按入K1、K3常閉并點,K3:按入K2、K1常閉并點。這是我們一直都這么做的方案。如果是一投一備的話,直接各接對方的常閉點,保證一方合閘的同時另一方不能動作,這種方法會(huì )否過于簡單呢?假如剛好這個閉點故障,那會(huì )造成事故的發生,各位有沒更加可靠和安全的方法。個人對高壓這方面的接觸不深入,如果不采用綜合繼保,在三合二、一投一備的方案上,我們是否和低壓的一樣,如果不太相同的話,是否還應該增加其他的繼電器?有個更想認識的就是,三合二的手/自控制方案的研究。是否可以像低壓方案一樣,采用普通的小型時間及中間繼電器呢?還是用許繼那樣的DZY等類型的繼電器呢?當采用手自動方案時,應該就不能用機械聯鎖了吧?因為個人接高壓這方面的聯鎖比較少,現在想向大家學習一下啊!
這是一本非常好的關于低壓電氣設備和成套裝置的技術書籍。 書中介紹了中低壓供配電裝置、各種開關裝置、配電箱、控制臺(箱)、插座箱及各種常用低壓電器的外形尺寸和不同使用條件下的安裝工藝和技術要求。同時該書根據設計施工安裝工作的需要,對供配電設計施工所需要的設計資料、設計內容及計算方法進行了全面、詳細、系統的說明,而且提供了大部分當前常用低壓電氣設備的型號、名稱、主要技術規格,供設計選型及施工使用。 該書共九篇,1400頁。附錄中提供了常用供配電工程技術標準。 該書為一本非常系統而且實用的關于低壓電氣設備、成套裝置和供配電方面的技術書籍,是設計人員、施工安裝人員非常好的技術資料。同時也是電氣專業的新同志學習和掌握低壓電氣、供配電知識非常好的教材。