各位大蝦,在這里請教一下kda120-4r是什么機組,哪個廠家的產品呀?另外就是廠房的潔凈空調是不是一些區域不用制冷,只要凈化就裝沒有表冷器的空氣凈化機組就可以了是吧?
我沒接觸過潔凈空調,對這很茫然!現在我這里有一150平米的實驗室,要裝潔凈空調,10萬級,從哪里入手呢?都需要注意些什么呢?還有,潔凈空調大約每平米多少錢?各位大蝦,點化點化我啊!
上網下載的,有需要的下
我最近對比了大量的空調設備資料發現各廠家的空調設備參數都不一樣有好大出入.我難以確定誰其吹水成份有多大.唉現在都不知如何了.采用保守方法別人會(huì )說你設計過大.如果按指標又怕廠家出問題.
凈化空調設計計算一般步驟:1.根據工藝要求確定潔凈室的潔凈度等級,并決定利用全室空氣凈化還是局部空氣凈化,根據表選型表確定空氣氣流型式;2.計算新風量,取下列兩項中的大者,計算方法略;(1)補償室內排風量和保持正壓值所需新鮮空氣量之和.(2)保證潔凈室內每人每小時的新鮮空氣量不小于40m3/小時3.計算潔凈室的冷熱負荷;4.計算送風量,取下列三項中的最大值,計算方法略;(1)為保證空氣潔凈度等級的送風量.(2)根據熱.濕負荷計算確定的送風量(3)向潔凈室內供給的新鮮空氣量(新風量).5.根據送風量,冷熱負荷和選擇的氣流組織形式,計算氣流組織各參數;6.確定空氣加熱冷卻的處理方案,用一次回風還是二次回風;7.根據工業要求或氣流組織計算時確定的送風溫差及室內外計算參數,在i-d圖上確定各狀態點,計算空調器處理風量,潔凈室循環風量;8.計算總冷熱負荷,選擇空氣處理設備;9.校核潔凈室內的微粒濃度和細菌濃度.是我從一本潔凈書上摘抄下來的
各位幫幫忙,我被公司派往廣東做一個普通空調+凈化空調的改造工程設計,可是我對凈化空調并不是很熟悉,目前剛開始方案規劃,以后這幾天我會(huì )把相關的問題及時提交到論壇上,希望能夠得到熱心朋友的幫助,先謝謝了!條件:1、工廠生產的產品類型主要以液晶顯示器光電組件為主,如精密光電導光板(LGP)、背光板模塊(B/L) MOLD/FRAME、CCFL ASS‘Y、FILM (模片)、裁切、導光板裁切等產品,產品使用范圍以液晶產業、LCD等光電產品為主。問題:潔凈度等級不知道取多少,是10000級還是100000級?
通風空調系統中,均配置各類運轉設備,如風機、水泵、冷水機組等等,由于其旋轉部件的材質、加工幾裝配等原因,使質量分布不均勻,且轉動中心之間存在著偏心,在工作時將產生振動,該震動又傳至支承結構或管道,引起后者振動。想請教一下,有幾種措施來減少振動呢??
我發現潔凈方面的書怎么都是80 90年代編寫的,而且數量也很少,很多書的內容其實都是大同小異或者直接引用拼湊起來的.象許鐘麟老前輩的書打基礎研究理論倒很不錯啊.可惜實踐性強的書幾乎沒有,最新的潔凈技術也不知道發展到什么狀況了,現在潔凈設計搞來搞去就那么幾種形式,都是套表格數據.不知道各位前輩、學長有什么好的書或者資料推薦的,我現在急需要吸收潔凈養分啊,相信很多人也是同感吧
潔凈空調之送風風管的潔凈問題始終是工程質量的關健,大凡在空調送風及回風風管的潔凈要求上,安裝單位僅是靠擦\洗及吹掃,但我認為這些都不能完全清除風管中的油漬和灰塵(待續)
偶現在做個潔凈空調,在貼上看到潔凈空調有的采用 “MAU+DC+FFU系統”,這個“MAU+DC+FFU系統”里面的術語是指什么意思呀?請大俠們多多賜教下!在下感激不盡!
制冷空調設備電氣與控制
論文《藥廠潔凈空調系統的控制》
潔凈空調設計的相關資料
潔凈空調系統的應用及設計
制冷空調設備維修與操作.part1.rar
面積60平方,灌裝車間,30萬等級請問這個要選用什么樣的空調?配置如何?各位師傅是否有相關的設計方案可以提供出來參考一下,謝謝了
電力機箱機柜的空調設備 夏天即將來臨,電力機箱機柜的散熱問題又稱為夏天生產們競爭的一個理由。隨著科技的不斷的進步,當然電力機箱機柜的技術也在不斷地提升,這時就會(huì )體現在電力機箱機柜的降溫技術上 。
? 潔凈空調機組種類、特點、應用與分析 如今,現代工業產品生產和現代化科學實驗活動要求微型化、精密化、高純度、高質量和高可靠性,帶來潔凈技術也隨著科學技術的發展和工業產品的日新月異而健康、高速地發展,并在三大戰略外的食品、化妝品、軍工等行業有更好的表現。要創(chuàng )造一個良好的潔凈室微環境,一套高效、安全、可靠、實用、簡單的空氣潔凈系統是其所有相輔相成的系統的核心部分,而空氣處理機組是完成換熱、過濾、加濕、送風等功能的重要部件;和普通舒適性空氣處理機組有許多不同,本文從潔凈室的角度,談談潔凈室用空氣處理機組的應用。 1.潔凈室空調機組的特點 1.1風量大 潔凈室主要是通過空氣量的循環來過濾空氣中的塵埃、細菌等,實現對空氣中非生物粒子和生物粒子的控制,達到潔凈的標準。因此需要有足夠的風量來保證室內的潔凈度。潔凈室的風量一般按照室內換氣次數來計算,通常是10倍,甚至幾十倍,尤其是單向流潔凈室,換氣次數達到房間體積的幾百倍。 大風量對空氣處理機組的強度是個考驗,目前市面上常見的空氣處理機組的都是采用鋁合金框架結構、方鋼結構的比較多,如果面板的
收錄于話題
本人暖通專業學生,目前在做一個潔凈手術室的畢業設計,處在負荷計算的階段,有一些疑惑想要請教各位大神1.在看《07K505潔凈手術室和醫用氣體設計與安裝》里面的案例時,不是很理解為什么里面的潔凈手術室都有熱負荷,一般來說潔凈手術室不應該基本不考慮圍護結構負荷嗎,這樣冬夏季工況不應該相同嗎,還是這個熱負荷是加上新風負荷的緣故?2.GB50333-2013里面對于I級潔凈手術室給出了風速,對II、III級都是給出了最小換氣次數,于是我用風速乘規范里給出的送風口集中布置的最小面積計算I級手術室的風量,用最小換氣次數計算二三級的。得出的結果I級9000多m3/h,II級只有2000多m3/h。不知道計算是否有問題3.對于各種輔助用房的負荷計算方法不很清楚,沒有查到相關資料,設備散熱量如何取值,以及靠近外墻的圍護結構負荷是否應該考慮4.手術室菌塵負荷如何計算,是否只需考慮人員散發的,GB50333上沒有找到相關說明。
潔凈空調設備
潔凈空調設備專題,為您提供潔凈空調設備相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與潔凈空調設備 相關的專業交流討論,更多潔凈空調設備相關內容請訪問