在城填直埋供熱管道工程技術規程中,一直提到一個彎頭橫截面慣性矩Ib的值,在計算中多次用到這個量,但是沒有一本資料里有這個值的計算方法,請問大家這個值是如何求得的???
在直埋熱力管道敷設過程中,有時候需要繞過其它管線(雨污水等),故需要向下翻或者向上翻,但是翻的長度不具備Z型補償彎管1.25-2倍彈性臂長的要求,有時候甚至只是彎頭對扣連接,那么這樣的彎頭應力應該如何計算?若彎頭放在檢查井里面和直埋計算有什么不同?大家有懂得或者做過的分享一下經驗。
直埋熱力管道標準圖
.最近遇到市政熱力管道設計,一DN700、一DN1000熱力管道(兩條道路),如果采用直埋敷設,管道推力、補償、固定等和DN500一下區別大嗎?另外,有哪位兄弟姐妹做過大管徑既供熱又供冷的系統。
1976年——1980年我公司等五家單位合作進行了熱力管道無補償直埋敷設試驗研究,先后完成了直埋管道冷態下的摩擦力試驗、“L”型管段熱脹模擬試驗、內壓和軸向作用下三通強度試驗及埋地固定墩穩定性試驗四個課題的研究。在冷態試驗取得了數據并確定計算方法后,又進行了長230米、管徑DN500直埋管道的熱態試驗,試驗模擬工程實際情況進行了溫度、壓力荷載50次循環、并測定了管道的應力變化及固定墩的推力變化。 試驗結論:1)采用低碳鋼材質的直埋熱水管道,直管段不設補償器強度能夠滿足要求。2)管道強度計算按應力分類法推導的計算公式符合實際,在工程設計上有足夠的準確性。3)理論推導的“L”型管段計算公式經試驗驗證正確可靠。4)試驗中取得了摩擦力經驗公式、三通加固方法、固定墩計算方法等技術參數,可供工程設計參考。
管道安裝 8.2.1管道安裝前應檢查溝槽底高程、坡度、基底處理是否符合 設計要求。管道內雜物及砂土應清除干凈。 8.2.2 管道運輸吊裝時宜用寬度大于50mm的吊帶吊裝,嚴禁 用鐵棍撬動外套管和用鋼絲繩直接捆綁外殼。 8.2.3等徑直管段中不應采用不同廠家、不同規格、不同性能的 預制保溫管;當無法避免時,應征得設計部門同意。 8.2.4預制保溫管可單根吊人溝內安裝,也可2根或多根組焊完 后吊裝。當組焊管段較長時,宜用兩臺或多臺吊車抬管下管,吊
在國內現行的CJJ/T81-98,也就是《城鎮直埋供熱管道工程技術規程》只適用于500一下的管道,但是實際工程中一個大型熱網的干管都超過了500,1m的管都有,我想請教你下各位這種大管徑的熱力管道應該按什么標準進行設計啊?管道和彎頭的應力如何算?管道對固定支墩的推力如何算?先謝大家了。
最近搞了一個紡織廠,生活給排水到也沒什么難的。 末了,甲方讓我作車間里的蒸汽供應及熱力管道,以前沒有作過。 咨詢了幾個朋友,說是蒸汽管道由于有熱膨脹以及內部蒸汽流速很大(40~100M/S),所以荷載很大。 本工程車間內主管道DN200,需設分氣包,(可能要兩臺)分出8個出口,支管管徑125~80不等。支狀布置。另熱力管道為高溫熱油,溫度230度左右吧。 我查了些規范,請教各位大蝦: 1,蒸汽管道采用滑動支架、導向支架后,是否只需要考慮管道自重荷載?如此在使用過程中是否會(huì )產生震動? 2,整個車間如將分氣包設在中軸處,是否可以不設固定支座? 3,車間較長(100米吧)管道安裝在滑動支座上后是否要設伸縮補償器?還是不用設了? 4,熱力管道是否可以按照一般給水管道要求設計安裝?(焊接鋼管) 5,其它還有什么要注意的,謝謝
書上說:暗敷直埋管道的支架間距可采用1000—1500mm!! 暗敷直埋管道還要支架干什么? 沒必要了吧?好像是建筑內部熱水供應系統里的這么寫的!!P書188另:埋在管槽里的叫不叫做 直埋?P規29
新版圖集
對于直埋蒸汽管道做為供暖行業的新興材料,因具有施工進度快、保溫性能好、工程造價低、節約建筑材料等優點而得到了越來越廣泛的應用。由于對于高溫蒸汽管道尚無設計規范,因而其保溫結構及固定形式各廠家不相同。本文對市面上常見的幾種直埋蒸汽管道的特點進行論述。
管道無補償直埋大部分書中都提到采用預加熱,有沒有更好的辦法?如果提前進行預拉伸,怎樣進行計算?在管道彎頭處全部埋起來熱伸長去哪里了?全部傳遞到土壤嗎?如果在小區內要拐很多彎的情況下,只要在閥門處做井就可以了嗎?不用補償器嗎?
97R403室外熱力管道支座.rar
如果室外直埋供熱管道需要進行熱補償(設置補償器)的話,如何計算過渡段的長度,是按彈性分析法還是彈塑性分析法?就是不知道這2種方法的使用范圍是什么?
我是南方的,對北方的采暖項目接觸比較少。現在有一個項目,遼寧的,三層商場。做采暖。我設計的是上供下回單管順流系統。一層的水平管設計放在地溝中1000x1000,現在工地的工程師說由于現場土質情況,做那么大的地溝施工困難,而且說現在北方很少做地溝了,建議我做直埋。請問北方的高手,1現在做采暖管道室內的,室外的敷設方法,分別用什么方法的多?2如果管道用地溝,是不是地溝的頂面高度都要比低于凍土的高度低??室內外都是如此嗎?3如果直埋檢修問題如何解決?現在新做的建筑都用直埋嗎?
1 、 直埋管道技術規程在正文中對彎頭尺寸系數計算公式選用Rc,但是在規程附錄C.1.1中計算公式選用R,對于光滑彎頭R=Rc,但對于焊制彎頭兩者由于設計人員選擇有很大差異。 (Rc為計算曲率半徑,R是實際曲率半徑) 2、焊制彎頭單斜R如何取值計算? 3、彎頭角度為銳角或者為鈍角時密縫R不等于Rc,但規程附錄C.3中表述相等是彎頭為90時的特殊情況R=Rc,不能依次以點蓋全。
小弟近日剛接觸熱力直埋管道無補償敷設技術有幾事不明,望各位高手指教.。1、直埋管道的固定支架是直接焊到鋼管上的?2、固定支架處的保溫防腐保護罩是先裝到管道上,然后在進行焊接的?3、彎頭附件的膨脹溝槽是怎么回事啊,還要填充巖棉?有三個標注A-D-A分別表示什么啊 ?小弟急用,擺脫有了解的高手指點一下。謝了。
小區內二次熱網,不想使用直埋的波紋補償器(易漏水),采用管道自然補償。我想問管徑從80到200的管道采用“L”、"Z"或方形補償時其各個部分的尺寸,有沒有簡易的軟件可以進行計算。或者是經驗可直接給出具體的長度數據。
各位大蝦,請教一個問題,我在北京做一個直埋蒸汽管道改造工程,汽源是自己樓內的蒸汽鍋爐供給,管線是在一個飯店后庭院內,跟市政熱力管網沒有關系,請問這種項目需要經過熱力公司等政府部門驗收嗎?問題挺著急!請各位不吝賜教!謝謝!我的郵箱:yangshoufeng1981@sina.com
也是在論壇里下載的,不過花了50土木幣。。。現在免費提供
熱力管道直埋
熱力管道直埋專題,為您提供熱力管道直埋相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與熱力管道直埋 相關的專業交流討論,更多熱力管道直埋相關內容請訪問