在城填直埋供熱管道工程技術規程中,一直提到一個彎頭橫截面慣性矩Ib的值,在計算中多次用到這個量,但是沒有一本資料里有這個值的計算方法,請問大家這個值是如何求得的???
熱力公司壓力管道普查工作匯報
在直埋熱力管道敷設過程中,有時候需要繞過其它管線(雨污水等),故需要向下翻或者向上翻,但是翻的長度不具備Z型補償彎管1.25-2倍彈性臂長的要求,有時候甚至只是彎頭對扣連接,那么這樣的彎頭應力應該如何計算?若彎頭放在檢查井里面和直埋計算有什么不同?大家有懂得或者做過的分享一下經驗。
關于消防(含噴淋系統,設置泵房)管道,1/室外埋地消防管是否可以采用塑料給水管或者鋼網復合塑料管(假設該塑料管工作壓力滿足要求)?我知道室內是不可以。2/消防管道的工作壓力是如何確定出來的?3/比如消防管的工作壓力為1.2MPa,試驗壓力則加0.4=1.6MPa,請問,如果采用塑料管或者別的管材,管材的工作壓力必須大于多少?
最近搞了一個紡織廠,生活給排水到也沒什么難的。 末了,甲方讓我作車間里的蒸汽供應及熱力管道,以前沒有作過。 咨詢了幾個朋友,說是蒸汽管道由于有熱膨脹以及內部蒸汽流速很大(40~100M/S),所以荷載很大。 本工程車間內主管道DN200,需設分氣包,(可能要兩臺)分出8個出口,支管管徑125~80不等。支狀布置。另熱力管道為高溫熱油,溫度230度左右吧。 我查了些規范,請教各位大蝦: 1,蒸汽管道采用滑動支架、導向支架后,是否只需要考慮管道自重荷載?如此在使用過程中是否會(huì )產生震動? 2,整個車間如將分氣包設在中軸處,是否可以不設固定支座? 3,車間較長(100米吧)管道安裝在滑動支座上后是否要設伸縮補償器?還是不用設了? 4,熱力管道是否可以按照一般給水管道要求設計安裝?(焊接鋼管) 5,其它還有什么要注意的,謝謝
最近在做住宅的采暖設計,經濟適用房,戶型小,下分式系統,戶內系統的阻力損失經計算才13kP(含溫控閥5kP,戶用熱量表在這么小的流量下其實沒壓力損失,計算時還人為加了3kP),干管阻力2kP,未計算熱力入戶時的總阻力損失為15kP。不知道公用熱量表的阻力損失有多大,沒法計算總阻力損失(總管DN70)。主任說熱力入戶總損失在5kP左右(不計壓差控制閥阻力),也有人說這部分損失在15kP左右,若按照5kP計算,總阻力損失才20kP,領導總嫌這個阻力小,讓加到30kP左右。哪位大師知道,這個熱力入戶的壓力損失有多大啊?若確實是5kP左右,還用為了保險把總阻力調到30kP左右嗎?
請教下:埋地深度2m左右的壓力管道,在縱向布置的時候,為保證管道埋深和減少開挖,沿線可不可以出現178、179度這樣的折角,在這些折角需不需要布置鎮墩?另外,像這樣子,開挖后回填砂石的管道,屬不屬于埋地管道,因為我看規范上說埋地管道好像不需要設鎮墩?
關于管道的強度試驗壓力如何確定?比如有一幢建筑80m高。地下一層設置消防泵房、水池。其消火栓設計壓力為1.15mPa,噴淋設計壓力為1.2mPa。那么根據《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范 GB50242-2002》4.2.1 室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求。當設計未注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。《自動噴水滅火系統施工及驗收規范GB50261—2005》6.2.1 當系統設計工作壓力等于或小于1.0MPa時,水壓強度試驗壓力應為設計工作壓力的1.5倍,并不應低于1.4MPa;當系統設計工作壓力大于1.0MPa時,水壓強度試驗壓力應為該工作壓力加0.4MPa。消火栓的強度試驗壓力為1.5*1.15=1.725mPa噴淋的強度試驗壓力1.2+0.4=1.6mPa本工程管道材質可承壓2.5mPa。請問A:這個試驗壓力是指在最低的水泵處要求打壓到上述壓力即可?(此時屋頂管道的壓力則比泵房
事件:一臺在線測量的ph儀表,安裝在流通管路中,客戶反應儀表的測量ph值偏低,看管道壓力在4-5KG左右,儀表顯示在4.7-4.8ph之間,后把壓力調低到2KG以下,儀表的顯示上升到6ph左右。把管道里的水采樣,在開放的環境下測量,ph在6ph左右。因此懷疑是管道壓力構成的對ph儀表測量的誤差原因!請高手指正!謝謝。
新版圖集
請問:同一管道的漏損跟管道的流量有關呢,還是跟管道壓力有關?比如,是管道的流量大了才漏損大呢,還是管道壓力大了漏損才大。白天和晚上的關系!
我們的小區外網管道采用pe100,公稱壓力0.8Mpa,根據規范進行試驗壓力,但是在確定試驗壓力時發生了許多分歧,咨詢了當地質檢站、生產廠家,但是說法均是模糊不清。按照規范《GB50242-2002建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》要求是“4.2.1 室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求。當設計未注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa“《CJJ101-2004埋地聚乙烯給水管道技術規程》規定是“水壓試驗靜水壓力不應小于管道工作壓力的1.5倍”問題出來了,這個“工作壓力”是指什么?設計工作壓力?管道系統正常工作實際壓力?管道本身的最大工作壓力(額定工作壓力)? 我的理解是根據額定工作壓力。按照mop=PN *f1mop最大工作壓力PN公稱壓力f1 壓力折減系數(根據溫度,20度為1 30度為0.87)那么試驗壓力應為P=1.5PN *f1,在水溫為20度時可以達到1.2M
97R403室外熱力管道支座.rar
小弟剛剛做這一方面的工作,弱弱的問一下一棟建筑的熱力入口的壓力損失是不是等于從換熱站出來的供回水的壓力差?如果是的話,在設計時如果室內官網的壓力損失較小,是不是都有閥門在彌補剩余的壓力損失?
關于旋轉補償器,以前沒有用過,蒸汽架空管線和地埋管線,蒸汽溫度330度,壓力1.3MPa,DN377X9,請有經驗的前輩不吝賜教,設置安裝應注意的問題有那些?
各位高手: 在規范中對熱力管道和電纜管道的距離是怎么規定的,,,能共用一個檢查井嗎??能的話有什么要求和規定??
也是在論壇里下載的,不過花了50土木幣。。。現在免費提供
本帖最后由 旺王 于 2015-6-16 21:58 編輯 現提供 13SR425:室外熱力管道檢查井 圖集電子版,已撤銷
97R412 室外熱力管道支座
熱力管道壓力
熱力管道壓力專題,為您提供熱力管道壓力相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與熱力管道壓力 相關的專業交流討論,更多熱力管道壓力相關內容請訪問