各位大俠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“機械排煙系統與通風、空氣調節系統一般應分開設置。但某些工程中,因建筑條件限制,空間管道布置緊張,需將空調系統和排煙系統合用一套風管。這時,必須采取可靠的防火安全措施,使之既滿足排煙時著火部位所在防煙分區排煙量的要求,也滿足平時空調的送風要求。電氣控制必須安全可靠,保證切換功能準確無誤。需說明的是,需設機械排煙系統的部位平時有通風系統,常常設計成一套風管,風機可采用雙速風機。平時排風用低速,火災排煙時用高速;也可采用2 套風機,排風機和排煙機并聯,火災時切換,這種形式在設置機械排煙系統與通風系統的地下室多有采用。”可是新規范中沒有就沒有這個明確要求。到底排煙系統與通風系統能不能通用啊!:Q:Q:Q
《壹》通風系統 一、通風系統的概念和作用 建筑通風就是把建筑物室內被污染的空氣直接或經過凈化處理后排至室外,再將新鮮的空氣補充進來,達到保持室內空氣環境符合衛生標準要求的過程。 可見,通風是改善空氣條件的方法之一,它包括從室內排除污濁空氣和向室內補充新鮮空氣兩個方面,前者稱為排風,后者稱為送風。實現排風和送風所采用的一系列設備、裝置的總稱為通風系統。 建筑通風常常被應用于生產和生活中,前者稱為工業通風。 二、通風系統的形式與分類 通風系統可分為
規定了建筑通風、空氣調節和排煙系統用防火閥、排煙防火閥、排煙閥的術語和定義、分類及標記、材料及配件、要求、試驗方法、檢驗規則、標志、包裝等
收錄于話題
本帖最后由 快樂(lè )旅游 于 2015-11-8 10:49 編輯 近年來國內外的火災事實告訴我們, 防排煙系統在火災發生時能有效地控制煙氣的蔓延; 且排煙迅速及時, 對救人、 救災工作起著關鍵的作用。 它關系到救災救人成功與否的重要消防設施, 必須要設計安裝好, 維護保養好,保證使用期內長期的性能良好狀態。為此,國家建規要求在建筑中必須設置防煙設施, 地下商場、 車庫、 儲藏室等地下建筑, 必須按照有關標準設置常規和機械的排煙系統, 防火于未然。 對于設在地上的的排風排煙口, 也有制定了相關法規和標準。 但由于有關部門監管不力, 有的地下工程的排風排煙口卻仍設置靠近于地面住宅, 甚至 于將機械排風排煙口,貼近建筑在夏季主導風向上的建筑住宅窗前,居民開窗通風時,地下有毒有味的廢氣就被從吹到居民家中。 一旦地下出現火災時, 煙霧
建筑通風和排煙系統用防火閥門GB15930-2007
據說是定稿版,不喜勿噴,文明做人,歡迎討論!!
知識點:建筑防煙排煙系統缺陷項目
本文源于:15K606《建筑防煙排煙系統技術標準圖示(最新修訂版)》3.4 機械加壓送風系統風量計算:3.4.1 機械加壓送風系統的設計風量不應小于計算風量的1.2倍。3.4.2 防煙樓梯間、獨立前室、共用前室、合用前室和消防電梯前室的機械加壓送風的計算風量應由本標準第3.4.5條第3.4.8條的規定計算確定。當系統負擔建筑高度大于24m時,防煙樓梯間、獨立前室、合用前室和消防電梯前室應按計算值與表3.4.2-1表3.4.2-4的值中的較大值確定。注:1 表3.4.2-1表3.4.2-4的風量按開啟1個2.0m×1.6m的雙扇門確定。當采用單扇門時,其風量可乘以系數0.75計算。 2 表中風量按開啟著火層及其上下層,共開啟三層的風量計算。 3 表中風量的選取應按建筑高度或層數、風道材料、防火門漏風量等因素綜合確定。第3.4.2條〖注釋〗表3.4.2-1~表3.4.2-4中的風量是根據常見建設項目各個疏散門的設置條件確定的。對于剪刀
各功能區通風及防排煙設計 1.汽車庫 根據規定,面積超過2000m2的地下汽車庫應設置機械排煙系統。機械排煙系統可與人防、衛生等排氣、通風系統合用。住宅建筑地下室一般根據使用功能和建筑面積劃分為不同的防火分區,汽車庫被劃分為多個單獨的防火分區,每個防火分區面積大約為4000m2。因此,在設置有直通室外的汽車道和采光天井且面積達到自然通風要求的面積超過2000m2的住宅地下室汽車庫,仍然應該設置機械排煙系統。此時,汽車道和采光天井可用于平時通風及火災時的補風。 對于建筑面積3820m2,層高3.6m的汽車庫的某一防火分區,通常劃分為兩個防煙分區,每個防煙分區的面積1910 m2,則每臺風機的排煙風量為:1910×6×3.6×1.1=45381.6m3/h,平時通風量(按汽車出入頻率較低的住宅建筑,按4次/h換氣次數選取)
4.1 一般規定 4.1.1 建筑排煙系統的設計應根據建筑的使用性質、平面布局等因素,優先采用自然排煙系統。4.1.2 同一個防煙分區應采用同一種排煙方式。4
建筑通風和排煙系統
建筑通風和排煙系統專題,為您提供建筑通風和排煙系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑通風和排煙系統 相關的專業交流討論,更多建筑通風和排煙系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題