大家好,我現在在做一個分析,需要價格信息。大家知道上海開利的“蒸汽雙效型溴化鋰吸收式制冷機組”和“離心式制冷機組”的大概價格嗎?制冷量都是500冷噸,也就是150萬大卡。請各位指教
比如說。一個中溫40立方冷庫,設計溫度在-5到-16度。10匹的外機,內機用型號DD100的,該配一個多大的彭脹閥?配彭脹閥是看外機的大小嗎?如果是,那配鼓脹閥的原則是什么呢?
了解所用壓力測量儀器的原理,拿握其使用方法;了解溴化鋰吸收式制冷機組保持真空的工作原理,掌握溴化鋰吸收式制冷機真空檢查、抽氣操作的方法與步驟。相關原理1.U形管絕對壓力計工作原理U形管絕對壓力計的結構,使用時U形管封閉端接近絕對真空,開口端接機組,兩側水銀柱的高度差即為機組內的絕對壓力。U形管絕對壓力計測得的壓力是機組內不凝性氣體的分壓力與水氣分壓力之和,單位是mmHg。2.旋轉式走氏真空計工作原理旋轉式麥氏真空計的結構,它適用于不凝性氣的測量,不造合水蒸氣壓力測量。旋轉式表氏真空計需一次讀取,直接得出機組內的絕對壓力,單位是mmHg。機組保持真空的工作原理溴化鋰吸收式制冷機組帶有自動抽氣裝置和機械真空泵兩套排除不凝性氣體的裝置,自動抽氣裝置在機組工作時不斷抽氣,抽出的不凝性氣體排至集氣室。隨著集氣室中不凝性氣體的增多,達到一定時間后,機械真空泵啟動,將不凝性氣體排出機組。也可以在集氣室壓力高于當地大氣壓的條件下,打開排氣隔膜閥進行排氣。
知識點:溴化鋰制冷空調
制冷機組的工作原理[ 本帖最后由 loveglass 于 2013-1-8 14:35 編輯 ]
請問各位師傅,如何準確判斷一臺機組制冷劑的沖注量呢?除了看電流和摸回路以外還能從那些方面來確定制冷劑的沖注量呢??? 還有一個問題就是風冷制冷機組散熱不好的情況下低壓,高壓,壓力變大,電流也升高,低壓,壓力也比正常情況下高點,疑惑的一點就是為什么制冷量就會(huì )變小了呢?究竟散熱不好壓縮機和冷凝器里的雪種是處于怎樣的一種狀態呢???小弟愚笨墾請各位師傅幫忙解釋解釋謝謝。
目前市場上很多機
制冷機組壓縮機,是機組中非常關鍵的部件,壓縮機的好壞直接關系到機組的穩定性。如果壓縮機發生故障.由于壓縮機的安裝精度要求較高,一般都需要請廠方來進行維修。 1、更換潤滑油 制冷機組在長期使用后,潤滑油的油質變差,油內部的雜質和水分增加,所以要定期的觀察和檢查油質。一旦發現問題應及時更換,更換的潤滑油牌號必須符合技術資料。 2、更換干燥過濾器 干燥過濾器是保證制冷劑進行正常循環的重要部件。由于水與制冷劑互不相溶,如果系統內含有水分,將大大影響機組的運行效率,因此保持系統內部干燥是十分重要的,干燥過濾器內部的濾芯必須定期更換。 3、安全閥的校驗 冷水機組上的冷凝器和蒸發器均屬于壓力容器,根據規定,要在機組的高壓端即冷凝器本體上安裝安全閥,一旦
我是一名大學生要做一個制冷機房的課程設計,老師給的資料是:氣象資料,最大冷負荷1000kw,冷凍水7/12,冷卻水水泵揚程24m,冷凍水水泵揚程28m(沒告訴冷卻水的溫度)。各位高手請問怎么選設備啊?是根據氣象資料得出冷卻水溫度,再由冷卻水和冷凍水和負荷選機組。還是根據負荷選出機組再確定冷卻水溫度??? 請各位高手指導一下我這個初學者吧!盡可能把步驟告訴我,幫我選一下機組吧!!
這次吊裝的主機共7臺1140RT離心機5臺200RT螺桿機2臺配電箱冷媒等把吊裝現場的一些照片和吊裝方案傳上來
收錄于話題 簡述溴化鋰吸收式制冷機組工作原理
建造冷庫為了就是需要的制冷量,來儲存冷庫中的食物,根據所需的溫度不同,冷庫可以分為保鮮,冷藏,速凍三大類冷庫類型,那么制冷量是如何獲得的呢?關鍵的制冷是由四大部件組成的,蒸發器(冷風機)—冷凝器—節流裝置(膨脹閥)—壓縮機。除此之外,還需要一些輔助的設備,如:制冷劑、壓力控制器、油過濾器、有冷卻器、干燥過濾器、溫控器、電箱等等。 下面我簡單的描述一下制冷機組的工作原理:氣態的制冷劑轉化為液態的過程中產生大量的熱,經冷凝器放熱后,接近室溫的制冷劑會(huì )通過銅管、膨脹閥達到蒸發器(冷風機),因為蒸發器的壓力較低,通過膨脹閥開始制冷劑開始沸騰,進而汽化,汽化過程中吸收大量的熱,使得蒸發器變冷,這樣蒸發器與空氣進行冷熱交換,通過不斷的循環因而實現制冷。
1引言 常用的空調制冷機組按配用的制冷壓縮機類型不同,分為活塞式、螺桿式和離心式三種。它們的蒸發器和冷凝器一般采用殼管式換熱器;節流裝置采用熱力膨脹閥。與往復式、離心式等機型相比,螺桿式制冷壓縮機是屬于發展較晚的一種機型,其工作原理是從螺桿壓縮機排出的高壓氣體和油的混合物先進入油分離器,經過油分離器后的純凈高壓氣體進入臥式殼管式冷凝器,在冷凝器中被冷卻和冷凝為高壓液體,再經過干燥過濾器、電磁閥和熱力膨脹閥節流為低壓液體,然后進入殼管式干式蒸發器。在蒸發器中制冷劑液體吸收了冷水的熱量后蒸發成為低壓氣體,然后被螺桿壓縮機吸入[1]。 山東濟礦魯能煤電股份有限公司陽城電廠和陽城煤礦相鄰而建,電廠由中南電力設計院設計,裝備有2臺150MW中間再熱、冷凝式汽輪發電機組汽輪發電機組。電廠現有的空調制冷系統由兩臺水冷螺桿式水冷機組、兩套金屬組裝式空氣處理機組、三臺循環冷卻水泵、三臺冷凍水泵、兩臺系統補水泵、一套系統穩壓裝置、一臺集水器、一臺分水器及相關管路系統組成。空調制冷系統設計通過金屬組裝式空氣處理機組向集控室、電子間供冷風;通過冷凍水泵向6KV、400V、MCC
最近接觸溴化鋰吸收式制冷機組改造項目特多,從原理上來說,應該吸收式制冷機組衰減很厲害,一般的壽命期都應該在6-7年,但實際運用過程中,用戶反映衰減沒有這么厲害,有的還說沒什么影響,有的甚至已經用了10多年,我還請問的是:到底吸收式制冷機組衰減情況怎么樣,是不是現在的技術發展了,很多得到了改進?
學會(huì )制冷的都知道,對于水冷或者風冷的系統。開機的時候先是啟動冷凝水的循環水泵,3秒后,庫內的冷風機啟動運行。運行10秒后,壓縮機啟動,這是開機啟動的順序,這兒都很清晰。現在控制方式雙位控制比較多,以庫溫下限-5℃,上限0℃為例。當庫溫降到-5℃的時候,現在問題來了??①庫溫降到-5℃,壓縮機立馬停機,此時冷風機和水泵也是立馬停機嗎?還是延時3秒后停機。。當庫溫達到上限時0℃ 的時候,是壓縮機,循環水泵,冷風機同時啟動,還是先啟動水泵,延時3秒啟動冷風機,延時3秒啟動壓縮機。。那么這樣的話,問題就來了,在這延時的幾秒的時間里,由于壓縮機沒有啟動,庫溫在這6秒的時間內會(huì )繼續上升,此時的雙位控制上下限范圍會(huì )更大。如果達到上限0℃的時候,壓縮機,水泵,冷風機三者同時啟動,會(huì )不會(huì )給系統帶來什么影響???希望懂得大哥們給予解答,感激不盡。。
大家好,我做的單效溴化鋰吸收式制冷機組作為冷熱源供熱和供冷,空調冷負荷是11KW,請問大家怎么選機組,我查的機型都太大了。謝謝了:)
制冷機組原理圖
制冷機組原理圖專題,為您提供制冷機組原理圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與制冷機組原理圖 相關的專業交流討論,更多制冷機組原理圖相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子