空氣源熱泵系統設計指南 空氣源熱泵就是利用室外空氣的能量,通過機械做功,使得能量從低位熱源向高位熱源轉移的制冷(制熱)裝置。它以冷凝器放出的熱量來供熱,以蒸發器吸收熱量來制冷。 就熱力循環的過程而言,制冷機和熱泵都是基于逆卡諾循環而實現其功能的,由于這種裝置在運行過程中,總是一側吸熱,另一側排熱,所以,一臺裝置伴生并兼具制冷和制熱兩種功能。 空氣源熱泵的技術措施: 1、具有可靠的融霜控制,融霜時間總和不應超過運行周期時間的20%。 2、冬季設計工況時機組性能系數(COP),冷熱風機組不小于1.8,冷熱水機組不應小于2.0。 3、寒冷地區采用空氣源熱泵機組應注意以下事項: 1)室外計算干球溫度低于-10℃的地區,應采用低溫空氣源熱泵機組; 2)室外溫度低于空氣源熱泵平衡點溫度(即空氣源熱泵供熱量等于建筑物耗熱量)時,應設置輔助熱源。 4、機組進風口的氣流速度宜控制在1.5-2.0m/s,排氣口的排氣速度
論文簡介:空氣源熱泵設計完整方案.............. 投稿網友:xiaofengqq2011 上傳時間: 2013-08-23
我先有一個空氣源熱泵,主機重量為兩個300KG,水箱重量為16噸。因時在樓頂,那設計基礎怎么設計,承重要求是怎么樣的?謝謝
空氣源熱泵機組設計選型 很實用
來源:網絡(luò ) 如有侵權請聯系刪除 設計、選型與配置 一、空調負荷計算 1.空調負荷計算的組成(QL) (1)由于室內外溫差和太陽輻射作用,通過建筑物圍護結構傳入室內 的熱量形成的冷負荷; (2)人體散熱、散濕形成的冷負荷; (3)燈光照明散熱形成的冷負荷; (4)其他設備散熱形成的冷負荷; (5)滲透空氣所形成的冷負荷 (6)新風量負荷
內行的大哥們,小弟是做殼管換熱器的,我發現清華同方采用干式U型管殼管式換熱器做水換熱器, 制冷時,水換熱器作為蒸發器,管程里走制冷劑,殼程里走冷凍水。這個我明白。 可制熱時,水換熱器怎么能做冷凝器啊?難道高溫制冷劑氣體也能走管程?況且冷凝器用和蒸發器用的換熱管也截然不同啊?希望哪位專業大哥點撥一下
做畢業設計中,在設計蒸發器時,知道蒸發溫度10度,制冷量15kw,空氣進口干球溫度20度,濕球溫度15度,如何來設計空氣出口參數?還是另外根據什么來計算空氣側的還熱系數?請各位大俠指點,小弟先謝啦
近些年,空氣源熱泵和地源熱泵逐漸地受到地暖工程商的青睞,與燃氣壁掛爐相比,熱泵在安全環保性、節能效果和經濟性上有著顯著的優點: 安全環保:目前市場上的熱泵多采用R410環保冷媒,對臭氧沒有破壞;熱泵安裝在室外,以電力驅動,是清潔能源;燃氣壁掛爐通常安裝在廚房間,有燃氣泄漏隱患,燃燒排放產生有毒氣體并加劇PM2.5排放,污染空氣。
知識點:空氣源熱泵熱水器水箱
戶式空氣源熱泵兩聯供系統主要適用于夏熱冬冷地區、寒冷B區和夏熱冬暖A區,比較適合長江流域的室外環境,主要有“天水地水”“天氟地水”兩種形式,兩者的區別在于夏季供冷末端不同,冬季供暖末端則大致相同。
我想做個空氣源熱泵,用于采暖保溫,冬天室外溫度零下15度左右,要求出水溫度在20攝氏度左右,這時候采用空氣源熱泵的能效比能達到多少?
空氣源熱泵原理 空氣源熱泵在運行中,蒸發器從空氣中的環境熱能中吸取熱量以蒸發傳熱工質,工質蒸氣經壓縮機壓縮后壓力和溫度上升,高溫蒸氣通過永久黏結在貯水箱外表面的特制環形管冷凝器冷凝成液體時,釋放出的熱量傳遞給了空氣源熱泵貯水箱中的水。冷凝后的傳熱工質通過膨脹閥返回到蒸發器,然后再被蒸發,如此循環往復。 空氣源熱泵傳熱工質是一種特殊物質,常壓下其沸點為零下40℃,凝固點為零下100℃以下,該物質冷的時候是液體,但很容易被蒸發成氣體,反之亦然。在實際運行中,空氣源熱泵中傳熱工質的蒸發極限溫度為零下20℃左右,因此5℃的環境溫度對如此低的溫度也是“熱”的,甚至下雪的溫度,比如說0℃,相比之下也是熱的,因此,仍可交換一些熱能。 空氣源熱泵優勢節能: 從空氣中獲取大量免費熱量,每消耗1度電就能產出3~4度電的熱量,
我有一幢4層樓在樓頂上,采用槽鋼搭架的方式安裝了3臺空氣源熱泵。熱泵與槽鋼之間用了液壓減震墊。但是在熱泵垂直下方的4樓房間還是有震動聲(嗡嗡聲),特別是晚上的時候根本就不能住人。晚上有時候樓下也能聽到,請問是什么原因,是共振還是風聲?有什么好的辦法嗎?
本人正在進行畢業設計,課題是空氣源熱泵,關于蒸發器與冷凝器的設計不知該如何選擇設計,比如室外機在夏季為冷凝器在冬季為蒸發器,那么到底是按蒸發器還是按冷凝器設計,還有參數的選擇問題,請諸位賜教,不勝感激!
空氣源熱泵熱水器中的熱泵能把空氣中的低溫熱能吸收進來,經過壓縮機壓縮后轉化為高溫熱能,加熱水溫。這種熱水器具有高效節能的特點,其耗電量是同等容量電熱水器的1/4,是燃氣熱水器的1/3。空氣能是一種廣泛存在、平等給予和可自由利用的低品位能源,利用熱泵循環提高其能源品位,因而是一項極具開發和應用潛力的節能、環保新技術,具有實用價值。空氣源熱泵熱水器加熱時間短,水電完全分離,無觸電危險;無廢煙、廢氣排出,因而無中毒危險;同時也克服了太陽能熱水器陰雨天不能工作的缺點。空氣源熱泵熱水器應用廣泛。 空氣能熱泵熱水器(空氣源熱泵熱水器)的初期投資是煤氣、天然氣、電熱水器的三至五倍,但其日常運行成本較低。專家測算,要讓120升水從15℃上升到55℃,煤氣熱水器所需的運行費用為1.74元,天然氣熱水器為1.26元,電熱水器為3.60元,太陽能熱水器為1.48元,而空氣能熱泵熱水器(空氣源熱泵熱水器)約為0.95元。 最近新研制生產出了一款集科技、環保、高效節能的熱水器,克服了電熱水器的漏電、干燒和燃氣熱水器的漏氣、中毒等安全隱患,而且高效節能。隨著人們環保意識的加強勢必會(huì )引導
請問空氣源熱泵空調制冷時,室內的蒸發器向水吸熱后的變成的冷凍水有什么用途?大概有多少千克的水?像我們的家用分體機是空氣源熱泵的,還是風管機的,存不存在冷凍水的問題?請賜教,不勝感激.
空氣源熱泵設計
空氣源熱泵設計專題,為您提供空氣源熱泵設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空氣源熱泵設計 相關的專業交流討論,更多空氣源熱泵設計相關內容請訪問