0 引言 隨著我國建筑業持續發展,對建筑節能的要求越來越高,而供熱系統和空調系統是建筑能耗的主要組成部分,因此,設法減小這兩部分能耗意義非常顯著。地源熱泵供熱空調系統是一種使用可再生能源的高效節能、環保型的系統[1]。冬季通過吸收大地的能量,包括土壤、井水、湖泊等天然能源,向建筑物供熱;夏季向大地釋放熱量,給建筑物供冷。相應地,地源熱泵系統分土壤源熱泵系統、地下水熱泵系統和地表水熱泵系統3種形式。 土壤源熱泵系統的核心是土壤耦合地熱交換器。 地下水熱泵系統分為開式、閉式兩種:開式是將地下水直接供到熱泵機組,再將井水回灌到地下;閉式是將地下水連接到板式換熱器,需要二次換熱。 地表水熱泵系統與土壤源熱泵系統相似,用潛在水下并聯的塑料管組成的地下水熱交換器替代土壤熱交換器。 雖然采用地下水、地表水的熱泵系統的換熱性能好,能耗低,性能系數高于土壤源熱泵,但由于地下水、地表水并非到處可得,且水質也不一定能滿足要求,所以其使用范圍受到一定限制。國外(如美國、歐洲)主要研究和應用的地源熱泵
我先有一個空氣源熱泵,主機重量為兩個300KG,水箱重量為16噸。因時在樓頂,那設計基礎怎么設計,承重要求是怎么樣的?謝謝
空氣源熱泵機組設計選型 很實用
論文簡介:空氣源熱泵設計完整方案.............. 投稿網友:xiaofengqq2011 上傳時間: 2013-08-23
空氣源熱泵系統設計指南 空氣源熱泵就是利用室外空氣的能量,通過機械做功,使得能量從低位熱源向高位熱源轉移的制冷(制熱)裝置。它以冷凝器放出的熱量來供熱,以蒸發器吸收熱量來制冷。 就熱力循環的過程而言,制冷機和熱泵都是基于逆卡諾循環而實現其功能的,由于這種裝置在運行過程中,總是一側吸熱,另一側排熱,所以,一臺裝置伴生并兼具制冷和制熱兩種功能。 空氣源熱泵的技術措施: 1、具有可靠的融霜控制,融霜時間總和不應超過運行周期時間的20%。 2、冬季設計工況時機組性能系數(COP),冷熱風機組不小于1.8,冷熱水機組不應小于2.0。 3、寒冷地區采用空氣源熱泵機組應注意以下事項: 1)室外計算干球溫度低于-10℃的地區,應采用低溫空氣源熱泵機組; 2)室外溫度低于空氣源熱泵平衡點溫度(即空氣源熱泵供熱量等于建筑物耗熱量)時,應設置輔助熱源。 4、機組進風口的氣流速度宜控制在1.5-2.0m/s,排氣口的排氣速度
空氣源熱泵是由中央空調發展而來,工作原理一樣。不一樣的是中央空調一制冷為主,而空氣源熱泵是在中央空調配置上升級;采用的壓縮機都是專用的壓縮機,能經受更惡劣的環境;下面我們來了解下空氣源熱泵式如何做中央空調的。 夏季空調降溫時,按制冷工況運行,由壓縮機排出的高壓蒸汽,經換向閥(又稱四通閥)進入冷凝器,制冷劑蒸汽被冷凝成液體,經節流裝置進入蒸發器,并在蒸發器中吸熱,將室內空氣冷卻,蒸發后的制冷劑蒸汽,經換向閥后被壓縮機吸入,這樣周而復始,實現制冷循環。 在冬季取暖時,先將換向閥轉向熱泵工作位置,于是由壓縮機排出的高壓制冷劑蒸汽,經換向閥后流入室內蒸發器(作冷凝器用),制冷劑蒸汽冷凝時放出的潛熱,將室內空氣加熱,達到室內取暖目的,冷凝后的液態制冷劑,從反向流過節流裝置進入冷凝器(作蒸發器用),吸收外界熱量而蒸發,蒸發后的蒸汽經過換向閥后被壓縮機吸入,完成制熱循環。這樣,將外界空氣(或循環水)中的熱量“泵”入溫度較高的室內,故稱為“熱泵”。 山東廣大工程設備有限公司<
地源熱泵系統方案設計前。應進行工程場地狀況調查,并應對淺層地熱能資源進行勘察。等等
做畢業設計中,在設計蒸發器時,知道蒸發溫度10度,制冷量15kw,空氣進口干球溫度20度,濕球溫度15度,如何來設計空氣出口參數?還是另外根據什么來計算空氣側的還熱系數?請各位大俠指點,小弟先謝啦
內行的大哥們,小弟是做殼管換熱器的,我發現清華同方采用干式U型管殼管式換熱器做水換熱器, 制冷時,水換熱器作為蒸發器,管程里走制冷劑,殼程里走冷凍水。這個我明白。 可制熱時,水換熱器怎么能做冷凝器啊?難道高溫制冷劑氣體也能走管程?況且冷凝器用和蒸發器用的換熱管也截然不同啊?希望哪位專業大哥點撥一下
來源:網絡(luò ) 如有侵權請聯系刪除 設計、選型與配置 一、空調負荷計算 1.空調負荷計算的組成(QL) (1)由于室內外溫差和太陽輻射作用,通過建筑物圍護結構傳入室內 的熱量形成的冷負荷; (2)人體散熱、散濕形成的冷負荷; (3)燈光照明散熱形成的冷負荷; (4)其他設備散熱形成的冷負荷; (5)滲透空氣所形成的冷負荷 (6)新風量負荷
空氣源熱泵熱水工程圖片是由西萊克公司提供的[ 本帖最后由 lwenyong2011 于 2011-8-2 09:11 編輯 ]
地源熱泵系統工程設計規范
本工程位于山西太原,項目名稱為太原會(huì )所空調采暖項目。建筑面積200多平米,空調采暖面積150平米。夏季考慮用風機盤管制冷,設計冷負荷指標為150w/m2,冷負荷為22.5KW.;冬季采用地暖盤管進行采暖,設計熱負荷指標為120w/m2,熱負荷為18KW。考慮建筑結構和氣候特點采用 專門針對寒冷地區的氣候特點設計,可滿足公寓、別墅、酒店會(huì )所度假村、醫院、大學等建筑的采暖、熱水以及制冷需求。
圖紙簡介: 北京某別墅地源熱泵工程設計,總建筑面積為2500平米,地源熱泵采用垂直埋管 投稿網友: 305480518 上傳時間: 2013-08-24
曬曬陜西的空氣源熱泵熱水工程照片,工程裝的一般,但是效果很好
近些年,空氣源熱泵和地源熱泵逐漸地受到地暖工程商的青睞,與燃氣壁掛爐相比,熱泵在安全環保性、節能效果和經濟性上有著顯著的優點: 安全環保:目前市場上的熱泵多采用R410環保冷媒,對臭氧沒有破壞;熱泵安裝在室外,以電力驅動,是清潔能源;燃氣壁掛爐通常安裝在廚房間,有燃氣泄漏隱患,燃燒排放產生有毒氣體并加劇PM2.5排放,污染空氣。
空氣源熱泵工程設計
空氣源熱泵工程設計專題,為您提供空氣源熱泵工程設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空氣源熱泵工程設計 相關的專業交流討論,更多空氣源熱泵工程設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度