單位地下室有2個排煙風機這樣安裝感覺不對,但又說不出咬硬的問題點,還望各位前輩指點迷津。還有,正壓送風口的熔斷片應該為多少度,我們那設計圖紙上說70度,而實際卻安裝了280度的熔斷片,問甲方說這是這樣,真不明白了
一、消防排煙風機安裝分以下幾步進行:1、先熟悉消防排煙風機的規格、形式、葉輪旋轉方向和氣流進出方向等,安裝前要檢查葉輪有沒有擦碰情況,對其他各部件進行全面檢查附件是否完整,其他部件聯接是否牢固、看一下風葉有沒有損壞的情況, 2、聯接消防排煙風機進出口的風管需要有單獨的支撐,不能將管道重量加在消防排煙風機上,消防排煙風機安裝時要注意風機的水平位置,風機與地基的結合面和出風管道的聯接應調整。 3、消防排煙風機安裝好后,用手或杠桿查葉輪是否有過緊或擦碰現象,沒有
知識點:
本人設計一丙類倉庫的排煙,屋頂是鋼結構的,結構專業不讓裝屋頂排煙風機。業主又不讓用風管系統。那就只能裝在墻內了。請問還有什么好的方法嗎?這種風機能裝在墻內嗎?這種風機一般長度都在600~700,如何安裝呢?請有這方面經驗的仁者幫我想想辦法
樓道兩頭各安裝一個排煙風機,根據排煙量選好一種4號風機,并計算好留洞尺寸為?524,但是一看建筑圖傻了眼了,樓道兩頭的窗戶標高為6.45米,上一樓層的地面標高為7.2米,看似有750mm的安裝空間,但是減去窗戶上的梁高和樓板厚度剩下的肯定不夠安裝空間了,遇到這種情況該如何解決呢?誰有高招啊,建筑結構專業都基本完圖了。 如圖所示:
廚房排煙離心風機噪聲原因主要有以下三部分:1、風機機體及管道噪聲:包括風機振動噪聲、風機機械噪聲和電機噪聲;2、高空排風口噪聲:排風口噪聲為該工程治理難點,其中又分為離心風機低頻空氣動力性噪聲和高速氣流再生噪聲;3、管道振動噪聲:高速氣流撞擊管道及機組振動引起的排風管道振動噪聲,該噪聲為次要噪聲源。噪聲治理措施簡述1、風機房隔聲治理:對風機及底部管道設置低頻高吸隔音房,并設置散熱進、出風消聲器;2、出風管道消聲治理:為有效降低設備的空氣噪聲及高速氣流引起的再生噪聲,我們在排煙口安裝阻抗復合式消聲器。3、管道振動噪聲控制:對離心風機軟接口到除塵器之間的進風管道做隔聲包扎,其結構為吸音層,低頻隔聲層,鋁箔護面層。
收錄于話題
如題;一個賓館都是坡屋面,軸流排煙風機只能安裝在坡屋面;請問有沒有相關的圖集可供參考,有沒有老司機分享相關資料和心得,謝謝
HTF消防高溫排煙風機常用參數及安裝: TF系列消防高溫排煙風機適用于高層建筑、地下建筑及隧道、烘房等通風換氣或高溫排煙。 消防高溫排煙風機安裝 消防高溫排煙風機在地下排煙工程中應用至關重要,要提高其性能及壽命,一定要正確安裝,安裝步驟如下: 1、風機安裝時應對各部件進行全面檢查,機件是否完整,各部件聯接是否緊固。 2、風機在露天使用應有防雨措施。 3、在運轉時如發現有劇烈的振動撞擊等反常現象必須立即停車檢查。 4、按期清除風機內部積灰、污垢等雜質,并防止銹蝕。 常見參數見下圖 <
我公司是一家集研發、生產、銷售,于一體的環保凈化專業公司。以先進的技術、良好的工程質量和完善的服務體系,作為環保凈化行業的立足之本。憑借公司的實力,引進國內外最先進的油煙凈化技術。采用等離子、高壓負離子、過濾油分離、臭氧等多重高新技術和低溫離子技術,加強電場聯合作用,快速降解煙氣中的有害機物例如:甲醛、甲苯等和廣譜地殺害病菌、病毒,最終達到無煙、無油、無味,完全達到并超過國家的油煙排放標準。目前凈化廠家比較繁多,選擇凈化器一定要對廠家有所了解:1、 質量有保證2、 凈化效率高、售后服務好、有口碑、可信度,一定要有真實的工程項目,例如:多選擇幾家木炭燒烤店,這樣比較有難度的,沒有儀器沒有專家只要能看到效果的產品,在價格中要選合適的不選最貴的。3、 油煙低空無管道直接排放解決專家,第五代油煙凈化設備,由我公司專業研發隊伍歷經多年研發。承 接:安裝酒樓;賓館;餐廳;工廠;食堂油煙凈化器工程;環保工程;環保設備;環保凈化;環保技術開發;環保技術服務;機電設備;環保空調;環保風柜;離心風機;軸流風機;油煙罩;煙管;除塵;排風;通風等。各
我在一個項目上安裝了兩臺軸流的排煙風機在吊頂內,可消防驗收的人說風機還要安裝防護罩,不知道有沒有這個要求,我查了好多資料都沒有寫。現請教一下高手幫忙解決一下這個問題。萬分感謝!
1、一般來講按圖紙來做就行了,但還是要去實地作個考察,看業主要吊的頂有多高,有時業主要改動,商量后可行進行方案!!2、高于吊頂5-10CM(便于回風),若有墻或梁的話相離500MM便于以后的維修,吊桿不長出盤管螺絲鎖孔10-15CM(美觀) 誠意交友[/size] 我們是做二手中央空調的,是一家集銷售、設計、安裝、維修為一體的大型二手中央空調有限公司,我公司秉著“客戶至上、信譽第一”的經營理念,竭誠為廣大客戶服務!湖南省長沙市遠卓中央空調有限公司愿和大家做個朋友,不管有沒有業務,也可以相互侃侃地址:長沙市汽車西站往南站300M梅溪湖大廈對面電話:0731-88817968手機:15874882957聯系人
豎井就等于一個風道?還是在豎井內在做風管?個人認為不用做風管,豎井就是一個風道但看了一個廚房通風的大樣圖,有在豎井里做風管
有一蛋糕廚房,有烤箱,醒發箱,冰柜,風爐烤箱。上面裝有排煙管道,風機三相1.5kw電機,老板叫在排煙罩排煙口上安了幾個小220伏軸流風機,煙大時用三相電機,軸流風機一起開,煙小時只開軸流風機,這樣做法行嗎
一般選擇風機是根據風量和壓頭來選擇的,我記得一個圖審的跟我說過,加壓送風的混凝土風道按照10Pa/m來選擇,沒有任何附加,那排煙風管、送風管的壓頭怎么選呢?比如地下車庫的排煙風管、補風管、空調送風管,有沒有一個大致的估算值呢?
一。有個項目6層樓,廚房在地下一層,廚房排煙風機設置在樓頂,本來風機配電箱也放在樓頂靠近風機的,然后接觸器從拉個按鈕到廚房(控制是這樣吧,新手不太明白)。可今天甲方突然說像這種廚房排煙風機配電箱都放在廚房,然后扯電纜上去,還說都是這么做的。求大神解答~~難道真是這樣。二。類似的樓頂排風機、空調機組之類的都是就近放配電箱樓頂,然后控制是怎么控制的,再拉控制線到樓下相應地方?然后規范方面民用建筑電氣設計規范9.2.4 2(3)隔離電器宜裝設在控制電器附近或其他便于操作和維修的地點;無載開斷的隔離電器應能防止被無意識的開斷。6(4)控制電器宜裝設在電動機附近或其他便于操作和維修的地點;過負荷保護電器宜靠近控制電器或為其組成部分。 這幾天規范是說配電箱的位置的吧?還有沒有類似規范 求大神告知!!幣子不多 全部奉獻
以前看師傅畫圖見過排煙風機直接裝在中庭采光頂上的畫法,但是不知道具體做法,現在碰到個項目排煙風機要放在中庭采光頂上,求做法啊,玻璃頂上開洞防水如何處理呢
收錄于話題 按以往的經驗,風機在安裝時都會(huì )設置減振措施,例如采用橡膠墊層或彈簧減振裝置。
圖紙簡介: 管道綜合及空調安裝大樣、排煙排風機安裝大樣等 投稿網友: lyhj0522 上傳時間: 2013-05-06 圖紙省份:
圖紙簡介: 建筑外掛鋼制消防加壓送風井安裝節點或用于廚房排風排煙 投稿網友: dwq83 上傳時間: 2013-04-11 圖紙省份:<
廚房排煙風機安裝
廚房排煙風機安裝專題,為您提供廚房排煙風機安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與廚房排煙風機安裝 相關的專業交流討論,更多廚房排煙風機安裝相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題