  • 求助,排煙風機這樣安裝可以嗎?

    求助,排煙風機這樣安裝可以嗎?

    單位地下室有2個排煙風機這樣安裝感覺不對,但又說不出咬硬的問題點,還望各位前輩指點迷津。還有,正壓送風口的熔斷片應該為多少度,我們那設計圖紙上說70度,而實際卻安裝了280度的熔斷片,問甲方說這是這樣,真不明白了

  • 消防排煙風機怎么安裝及檢測!

    消防排煙風機怎么安裝及檢測!

     一、消防排煙風機安裝分以下幾步進行:1、先熟悉消防排煙風機的規格、形式、葉輪旋轉方向和氣流進出方向等,安裝前要檢查葉輪有沒有擦碰情況,對其他各部件進行全面檢查附件是否完整,其他部件聯接是否牢固、看一下風葉有沒有損壞的情況, 2、聯接消防排煙風機進出口的風管需要有單獨的支撐,不能將管道重量加在消防排煙風機上,消防排煙風機安裝時要注意風機的水平位置,風機與地基的結合面和出風管道的聯接應調整。 3、消防排煙風機安裝好后,用手或杠桿查葉輪是否有過緊或擦碰現象,沒有

  • 【郁悶】排煙風機安裝不下了,怎么辦呢~

    【郁悶】排煙風機安裝不下了,怎么辦呢~

    樓道兩頭各安裝一個排煙風機,根據排煙量選好一種4號風機,并計算好留洞尺寸為?524,但是一看建筑圖傻了眼了,樓道兩頭的窗戶標高為6.45米,上一樓層的地面標高為7.2米,看似有750mm的安裝空間,但是減去窗戶上的梁高和樓板厚度剩下的肯定不夠安裝空間了,遇到這種情況該如何解決呢?誰有高招啊,建筑結構專業都基本完圖了。 如圖所示:

  • 關于軸流式消防排煙風機的安裝

    本人設計一丙類倉庫的排煙,屋頂是鋼結構的,結構專業不讓裝屋頂排煙風機。業主又不讓用風管系統。那就只能裝在墻內了。請問還有什么好的方法嗎?這種風機能裝在墻內嗎?這種風機一般長度都在600~700,如何安裝呢?請有這方面經驗的仁者幫我想想辦法

  • 請教下 排煙風機在坡屋面怎么安裝

    如題;一個賓館都是坡屋面,軸流排煙風機只能安裝在坡屋面;請問有沒有相關的圖集可供參考,有沒有老司機分享相關資料和心得,謝謝

  • HTF消防高溫排煙風機常用參數及安裝

    HTF消防高溫排煙風機常用參數及安裝

    HTF消防高溫排煙風機常用參數及安裝: TF系列消防高溫排煙風機適用于高層建筑、地下建筑及隧道、烘房等通風換氣或高溫排煙。 消防高溫排煙風機安裝 消防高溫排煙風機在地下排煙工程中應用至關重要,要提高其性能及壽命,一定要正確安裝,安裝步驟如下: 1、風機安裝時應對各部件進行全面檢查,機件是否完整,各部件聯接是否緊固。 2、風機在露天使用應有防雨措施。 3、在運轉時如發現有劇烈的振動撞擊等反常現象必須立即停車檢查。 4、按期清除風機內部積灰、污垢等雜質,并防止銹蝕。 常見參數見下圖 <

  • 排煙風機的壓頭如何選擇?

    一般選擇風機是根據風量和壓頭來選擇的,我記得一個圖審的跟我說過,加壓送風的混凝土風道按照10Pa/m來選擇,沒有任何附加,那排煙風管、送風管的壓頭怎么選呢?比如地下車庫的排煙風管、補風管、空調送風管,有沒有一個大致的估算值呢?

  • 排煙風機在吊頂內的是否要另外安裝防護罩

    我在一個項目上安裝了兩臺軸流的排煙風機在吊頂內,可消防驗收的人說風機還要安裝防護罩,不知道有沒有這個要求,我查了好多資料都沒有寫。現請教一下高手幫忙解決一下這個問題。萬分感謝!

  • 針對風機盤管的安裝位置

    1、一般來講按圖紙來做就行了,但還是要去實地作個考察,看業主要吊的頂有多高,有時業主要改動,商量后可行進行方案!!2、高于吊頂5-10CM(便于回風),若有墻或梁的話相離500MM便于以后的維修,吊桿不長出盤管螺絲鎖孔10-15CM(美觀) 誠意交友[/size] 我們是做二手中央空調的,是一家集銷售、設計、安裝、維修為一體的大型二手中央空調有限公司,我公司秉著“客戶至上、信譽第一”的經營理念,竭誠為廣大客戶服務!湖南省長沙市遠卓中央空調有限公司愿和大家做個朋友,不管有沒有業務,也可以相互侃侃地址:長沙市汽車西站往南站300M梅溪湖大廈對面電話:0731-88817968手機:15874882957聯系人

  • 求屋頂排煙風機在采光屋頂上的安裝做法

    以前看師傅畫圖見過排煙風機直接裝在中庭采光頂上的畫法,但是不知道具體做法,現在碰到個項目排煙風機要放在中庭采光頂上,求做法啊,玻璃頂上開洞防水如何處理呢

  • 提醒:防排煙風機安裝不應設置減振裝置

    收錄于話題 按以往的經驗,風機在安裝時都會(huì )設置減振措施,例如采用橡膠墊層或彈簧減振裝置。

  • 管道綜合及空調安裝大樣、排煙排風機安裝大樣等

    圖紙簡介: 管道綜合及空調安裝大樣、排煙排風機安裝大樣等 投稿網友: lyhj0522 上傳時間: 2013-05-06 圖紙省份:

  • 3C排煙風機|混流風機安裝及注意事項!

    3C排煙風機|混流風機安裝及注意事項!

    一、混流風機安裝1、混流風機安裝時要安裝安全裝置,避免危險事故發生, 2、安裝時要對聯接風機的進出口相應的風管單獨的支撐,避免把管道重疊重量都壓在風機部件上; 3、調整位置:調整風機安裝的位置保持水平的位置。還需要對風機跟地基相結合的地面跟出風管道聯接需要進行相應的調整,不可以強行的聯接,要保持自然吻合, 4、安裝檢查:混流風機安裝完后在需要使用手或杠桿進行撥動葉輪的實驗,檢查葉輪有沒有過緊或擦碰的現象。有沒有阻礙轉動的一些物品,沒有異常的時候再進行試運轉。相應的關鍵部位也要安裝保護罩,防止傷到別人。 5、配電控箱的安裝:配電箱需要跟風機匹配,功率或者是電壓、還有一些氣動方式與控制形式等都需要進行匹配。 6、接線:混流風機需要專業電工來進行接線工作,電控箱的接線編號與風機接線柱上的編號一致對應,風機外殼要可靠接地,不能用接零代替接地。 7、安裝后檢查:對整個裝置進行運行和功能等檢查,確保其正常開啟和使用。

  • 請教:排煙風機的風量如何確定

    高規對排煙風機風量的規定如下:8.4.2 設置機械排煙設施的部位,其排煙風機的風量應符合下列規定:8.4.2.1 擔負一個防煙分區排煙或凈空高度大于6.00m的不劃防煙分區的房間時,應按每平方米面積不小于60m3/h計算(單臺風機最小排煙量不應小于7200m3/h)。8.4.2.2 擔負兩個或兩個以上防煙分區排煙時,應按最大防煙分區面積每平方米不小于120m3/h計算。但是在實際中我看到的施工圖紙,一個屋頂排煙風機擔負一層至七層共十幾個防煙分區的排煙,其中最大的防煙分區為500㎡,但風機風量僅為32390m3/h。如果按高規計算的話該排煙風機的風量應該是60000m3/h(不考慮風量損失)才對吧。是不是我對高規理解錯了,請各位指教。謝了![ 本帖最后由 xhu327 于 2011-10-8 15:14 編輯 ]

  • 排煙風機聯動與直啟求助。

    排煙風機啟動1.現場控制柜直接啟動2.火災報警系統聯動3.遠程啟動。不知道這三種我說的對不對。我想了解的是遠程多線盤啟動到底是怎么實現的,多線是幾根,到現場之后怎么接線與控制?謝謝

  • 多個排煙風機風量如何分配

    三層樓,內走道129米,設置了3個排煙口,最右側有一個無外窗房間,造成最右側風機對應的面積最大,3個風機的風量是平均分配還是按照分攤的面積分配呢

點擊加載更多

排煙風機的安裝

排煙風機的安裝專題,為您提供排煙風機的安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與排煙風機的安裝 相關的專業交流討論,更多排煙風機的安裝相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

屋頂風機安裝方案

低噪音管道風機

亚洲成人在线网站| 中文国产日韩欧美二视频| 亚洲AV无码国产精品综合| 欧美熟妇xxxxx| 久久久久se色偷偷亚洲精品av| 亚洲老妇一多毛| 日韩风情中文字幕| 久久精品国产亚洲AV无码情人| 亚洲 图片 小说 中文| 久一本久| 久久精品网| 中文字幕乱码亚洲无线三区| 色吧色图| 欧美国产综合激情一区| 精品久久国产无码av| 一区二区三区无码被窝影院| 怀远县| 一超碰| 综合激情欧美| 久久久久亚洲精品无码网址| 亚洲综合色婷婷在线观看| 人妻av无码系列一区二区三区| 亚洲无线码高清在线观看| 狠狠色狠狠色综合网| 91九色免费| 成人免费午夜视频| 国产精品侧所| 国产内射妇| 国产奶头好大揉着好爽的视频| 孽欲| 黄色av网站在线| 青青草日韩AV在线播放| 高请无码一级在线影视| 国产一区99| 国产91小视频在线| 中文幕一区二区三区久久蜜挑 | 婷婷成人阁在线| 不卡国产自慰AV| 国产欧美日韩丝袜高跟鞋| 亚洲AV三级片在线观看| 久久人人妻人人爽人人爽|