離心風機的安裝離心風機在安裝時,也需要按照步驟進行。如下就是離心風機的安裝過程。1.首先,檢查地基的外形尺寸、各預留空洞的中心尺寸;地基外型尺寸偏差應在±20mm范圍內,各預留空洞的中心尺寸偏差應在±10mm之間;基礎劃線,以主廠房建筑基點或鍋爐縱橫中心線為基準,測得基礎縱橫主中心線偏差應在±10mm,中心線距離偏差應為±3mm,基礎標高應在±5mm之間;2.鑿平地基,放置地腳螺栓、布置墊鐵,墊鐵組一般為2平1斜3付墊鐵,厚的放下面,斜墊鐵應成對使用;并伸出機框約20mm;找正后應焊牢、不許松動;墊鐵應放置在設備主受力臺板、機框立筋處或地腳螺栓兩側,在不影響二次灌漿的情況下盡量靠近地腳螺栓孔;3.機殼下半部粗定位:注意廠家的安裝標記,通常“A”、“B”號各位一臺,就位前注意區分與進出口風管的關系、葉輪旋向等;4將集流器喇叭口插入葉輪內用鐵絲固定后,將整個轉動組吊入預定位置;安裝地腳螺栓,地腳螺栓的彎曲度應≤L /100(L為地腳螺栓的長度),地腳螺栓底端不應接觸孔底、孔壁。地腳螺栓應受力均勻、并螺栓外露2~
4-72,4-79型離心風機可以吊裝嗎?風機怎么調試?本人非暖通專業的,想了解這些要查看什么工具書或圖籍。先謝謝各位拉
很多地下車庫選用的派風(煙)機都是采用的柜式風機器,而一臺3萬萬風量的風機動不動就有500多公斤,這么重吊裝有困難嗎,施工時要不要預埋吊架之類的東西?
一個小餐廳,面積不足100平米,廚房排風管必須穿就餐區室內才能出室外,因加油煙凈化器,原有軸流小風機風壓不夠,只能更換離心風機,壓頭達到200Pa,噪音處理如下:風機選用箱式離心風機,外裹容重70的消聲棉,風機安裝位置盡量貼近餐廳出風口;風機出風段加消聲器1節。實測噪音約58DB,基本滿足餐廳使用要求。
圖紙簡介: 吊裝箱體離心式風機安裝詳圖,吊裝箱體離心式風機安裝詳圖 投稿網友: 張天師 上傳時間: 2013-09-07 圖紙省份:
圖紙簡介: 吊裝箱體離心式風機安裝詳圖吊裝箱體離心式風機安裝詳圖 投稿網友: 張天師 上傳時間: 2013-09-07 圖紙省份
普通柜式離心排煙風機電機都為外置,但也有電機內置的,電機內置的柜式離心風機可以用作通風兼排煙風機嗎?由于現場風機房空間不夠,電機外置風機安裝不了:'(
如何將離心風機安裝在側面箱體上??請教啊
現在浴霸的功能愈來愈集成智能化,不僅能取暖、照明;更兼空氣凈化、吹風、導風、換氣為一體。在照明、取暖效果理想的同時還可以快速驅除浴室濕氣,讓浴室更加清亮、干爽,能夠很好解決因為潮濕的環境引起的霉菌問題。 尤其對小型浴室,因為面積小,水霧比較大,高效率換氣風機,通過強排外循環技術,可迅速徹底抽走浴室里的霧氣、濁氣、異味,使室內空氣保持清新潔凈,徹底清除浴室中存在的健康隱患,避免呼吸不暢甚至呼吸道感染。
多翼式離心風機箱特點及安裝方法介紹 特點:體積小 重量輕在需要設置消防排煙系統的高層建筑和其他建筑中,作為防煙樓梯間和前室的正壓送風機,可是火災發生時樓梯間和前室保持必要的正壓,以利于人員的安全疏散。5. 附件選擇廣泛:包括防護柵格,進風口裝置,電容,接線盒,外部電子裝置等。新風換氣機的過濾系統分為初效、中效、亞高效和高效四種過濾器。送風風機箱通風機進出口與風管之間連接,應設柔性接頭。這種方式適用于高溫離心風機使用過程中不需要經常調節流量的工況,啟動時,先以較低頻率啟動電機,隨著風機進氣溫度的不斷升高,增大電機頻率,這樣也不會(huì )造成電機超負荷,變頻器的廣泛普及使用,使得調風門的退居二線了,變頻器的使用雖然會(huì )增加采購成本,但是對于電機卻有很好的保護作用,在調試階段,可以自由調節風量,易于整個系統的調試。在風機進、出口安裝消聲器是抑制通風機噪聲的周有效措施。
單位地下室有2個排煙風機這樣安裝感覺不對,但又說不出咬硬的問題點,還望各位前輩指點迷津。還有,正壓送風口的熔斷片應該為多少度,我們那設計圖紙上說70度,而實際卻安裝了280度的熔斷片,問甲方說這是這樣,真不明白了
1、一般來講按圖紙來做就行了,但還是要去實地作個考察,看業主要吊的頂有多高,有時業主要改動,商量后可行進行方案!!2、高于吊頂5-10CM(便于回風),若有墻或梁的話相離500MM便于以后的維修,吊桿不長出盤管螺絲鎖孔10-15CM(美觀) 誠意交友[/size] 我們是做二手中央空調的,是一家集銷售、設計、安裝、維修為一體的大型二手中央空調有限公司,我公司秉著“客戶至上、信譽第一”的經營理念,竭誠為廣大客戶服務!湖南省長沙市遠卓中央空調有限公司愿和大家做個朋友,不管有沒有業務,也可以相互侃侃地址:長沙市汽車西站往南站300M梅溪湖大廈對面電話:0731-88817968手機:15874882957聯系人
請教一下:現在兩層車站候車廳,一層安裝立式空調機組(有機房),二層安裝立柜式風機盤管機組,放置于大廳兩側,二層的冷凍水管從一層吊頂內穿上二層與立柜式風機盤管機組連接。 施工問題:二層立柜式風機盤管機組的閥門,壓力表,溫度計,動態平衡電動調節閥,過濾器等裝置是安裝于二層機組旁邊還是放置于一層吊頂內? 糾結點在于:放置于二層,那么占地面積不小,肯定要影響候車大廳的美觀以及空間。放置于一層吊頂又不利于調式和檢修(層高8米)。另:有沒有這方面的施工規范說明? 請各位指條明路,謝謝~!
1380x1380x40的離心風機 空氣流量44500 1.1千瓦電機 轉速 427 扇口+直徑1.27我想請問下 這樣的風機 風壓有多少? 怎么計算? 小弟不是什么學土木等的 請教各位高材生了 !萬分感謝!
大家好,最近剛剛轉行做暖通,公司有個項目需要購買離心風機,要求是雙吸入式的,流量在130立方米/分鐘左右,壓力約為170Pa(這個參數是不是有問題?) 功率在2.2KW左右。求推薦一些風機的品牌~~
嶺南雙頭多翼式離心風機型號LN076M、 LN100M、LN125M、LN150M。雙頭多翼式離心風機主要由馬達、安裝螺絲、底座、轉接板、蝸殼、出風口、葉輪、導風圈、濾網、進風口組成。 雙頭多翼式離心風機是由深圳市嶺南自動化工程有限公司是統一專業銷售,雙頭多翼式離心風機產品質量均通過國家CE認證,質量和安全有極大保障。價格便宜,交貨快,服務快捷。 雙頭多翼式離心風機特點: 1. 離心風機風輪為多翼式,高速動平穩校正,風量大,噪音低。 2. 離心風機機殼為精密模具沖壓成型,電泳處理,外觀精美。 3. 離心風機配備認證高效率馬達,直連
風機盤管,對于風機來說,特別是無錫風機,是其重要的組成部分,前面已經介紹了一些知識,但那只是很小的一部分,想要對風機盤管有全面的認識,還有很多等待我們去學習,因此小編花點時間,來對風機盤管進行介紹,以便讓大家完成這一過程。 1.一般要求(1)風機盤管不管是在運送、儲存以及安裝過程中,都應有正確有效的保護措施,以保證其不會(huì )受到損壞。(2)風機盤管正常運行時,其噪音應低于規定標準,且工作和試驗壓力,應符合規定要求。(3)風機盤管應設有接駁口,以便接駁冷凍/采暖水管、冷凝水管、送/回風管、電源以及控制線等。 2.施工準備材料要求:所有材料應經過檢驗,質量是合格的,且要有合格證明。主要機具:包括電錘、手電鉆、活扳手、套筒扳手、鋼鋸、管鉗子、手錘、臺虎鉗、絲錐、套絲板、水平尺、線墜、手壓泵和氣焊工具等。作業條件:(1)所有材料和設備已運抵作業現場,并已準備齊全,且作業現場有水源和電源。(2)安裝位置已確定好,尺寸符合設計要求,預留管口的位置標高應符合要求。 3.工藝流程風機盤管
離心風機實質是一種變流量恒壓裝置。當轉速一定時,離心風機的壓力-流量理論曲線應是一條直線。由于內部損失,實際特性曲線是彎曲的。離心風機中所產生的壓力受到進氣溫度或密度變化的較大影響。對一個給定的進氣量,最高進氣溫度(空氣密度最低)時產生的壓力最低。對于一條給定的壓力與流量特性曲線,就有一條功率與流量特性曲線。當鼓風機以恒速運行時,對于一個給定的流量,所需的功率隨進氣溫度的降低而升高。
柜式離心風機安裝
柜式離心風機安裝專題,為您提供柜式離心風機安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與柜式離心風機安裝 相關的專業交流討論,更多柜式離心風機安裝相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題