狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 求助:排煙防火閥與排煙風機聯動

    現在有一臺排煙風機,前端是一個排煙防火閥。需要的控制邏輯是,防火閥平時關閉,發生火災時候,手動或者自動打開閥門,同時啟動風機。溫度達到280度時,防火閥自動關閉,聯動風機關閉。誰能給提供個參考的電路圖啊?謝謝~

  • 排煙電動防火閥與排煙風機的聯動?

    我現做一個排氣/排煙風機(平時,消防兩用)原理,可心啟動風機再開閥嗎?或是要開閥再啟動風機?或是兩者的順序哪個先并不重要啊。風機標準圖集里是可以啟動風機再開閥。請大家給個意見!

  • 排煙風機跨防火分區設置的問題

    由于風井限制,一防火分區內的無法設置排煙機房,排煙風機可否設置在相鄰防火分區排煙機房內，通過風管來解決排煙問題,同時提高排煙風管的耐火極限不小于1.5h。(即排煙跨防火分區解決是否可行)

  • 排煙風機承擔多個防火分區的控制問題

    問題描述:一臺風機承擔多個防煙分區,且與排風系統合用,平時排風,火災時排煙,那么支管上需要安裝哪類閥門才能滿足控制要求?(控制系統應該為:平時所有風口常開,起排風作用。火災時,所有風口關閉,手動或由消防中心自動開啟某個防煙分區的風口進行排煙,而其他防煙分區的風口是關閉的。)

  • 排煙風機入口處設排煙防火閥

    根據規范,排煙風機入口處需設280度排煙防火閥,某工程,為工廠,層高>10米,根據規范設置排煙風機,選用屋頂排煙風機,不接風管,這種情況下,是否必須每個排煙風機入口處設排煙防火閥,另外是否得接風管安裝風口保證風口風速小于10m/s。

  • 排煙風機與排煙防火閥連鎖關閉的疑問

    規范上說的是排煙風機跟入口總管上的排煙防火閥連鎖關閉,但是,一個排煙系統中經常有好幾個位置都設置了280度得防火閥,比如風機設置在屋頂,承擔好幾層的豎向排煙,每層排煙干管與排煙主管連接處需設置排煙防火閥,有時候穿防火墻處也需設置排煙防火閥,那么,火災發生后,很有可能是發生火災那層與立管的排煙防火閥先關閉,那這時風機是否要與該閥連鎖關閉?如果風機不關閉,系統中已經沒有開啟的排煙通道了,風機繼續運行,是不是不妥?究竟排煙風機只是與風機入口總管上的排煙防火閥連鎖關閉呢還是要與排煙系統中所有的排煙防火閥連鎖關閉????

  • 消防排煙風機防火閥的質量需求

    消防排煙風機常用于賓館、飯館、地下室、禮堂、辦公樓、影劇院、廚房等需求消防排煙場合。消防排煙風機中有一個防火閥淺談防火閥在操作中的常見問題 1、消防操控室的送、回風管在其穿墻處未設防火閥。 在建審過程中,發現有些工程設計圖上消控室的送、回風管在其穿墻處無防火閥,這與《火災主動報警體系設計標準》GB50116-98中第6.2.2條不符。設防火閥設備的意圖是為了確保消防控室的防火安全。 2、消防操控設備對防煙、排煙設備的操控、顯現功用不完善 依據標準GB50116-98中第6.3.9條的規則:火災報警承認后,有必要中止有關部位的空調送風,封閉電動防火閥,并接納其反應信號;一起發動有關部位的防煙和排煙風機、排煙閥等,并接納其反應信號。有的工程聯動操控中不能分區操控排煙閥、排煙口,有的不能接納其反應信號,不能反映出閥件的啟閉情況。 3、管網氣體救活體系無氣動防火閥。 GB50116-98中第6.3.4.3條需求:“在延時期間,應主動封閉防火門、窗,中止通風空調體系,封閉有關部位防火閥設備。”這需求在管網氣體救活體系中,有必

  • 排煙風機和排煙防火閥I/O模塊問題

    排煙風機和排煙防火閥均需要接入控制和反饋信號排煙風機需要1進1出2個信號,280度常閉防火閥需要1進3出信號(開、關、熔斷連鎖)假設有6臺排煙風機、6個280度常閉排煙防火閥那么排煙風機是用6個I/O還是公用1個I/O,排煙防火閥用6個I/O還是公用1個I/O,排煙防火閥與排煙風機之間是不是一一對應的關系。

  • 280°防火閥到風機的排煙風管被吸癟

    280°防火閥到風機的排煙風管被吸癟

    剛開始做小工程,一個地庫的防排煙系統。現在調試階段發現了一個問題,消防排煙風機(平時排風,火災排煙)的前端設置了一個代號FDHF的280°防火閥,按照我對圖紙的理解,這個防火閥應該是常開的,火災時連鎖停風機(因為平時還要考慮排風,如果常閉平時還怎么排風?),現在問題出現了,當防火閥連鎖停風機的時候,防火閥關閉風機停止運行,就在防火閥關閉的一瞬間,“轟”的一聲,風機到防火閥之間的風管就被吸癟了。甚至風管里面的撐筋都吸斷了。還吸壞了兩個1200*500的防火閥(軸斷了),后來派工人修復風管,風管內加了角鋼,角鋼都吸彎了。 說了這么多,我想問大家的是你們可遇到過這種情況,可有什么原因?我問過一些做通風的前輩,他們都說沒遇到過這種情況。馬上消防要驗收了,請大家幫我分析一下,急急!!!!

  • 如何在排煙風機上設置防火閥?

    【四川正科通風】如何在排煙風機上設置防火閥?相信很多的用戶都遇到過這些問題。下面,就為大家詳細介紹一下。 一般情況排煙風機跟入口總管上的排煙防火閥連鎖關閉,但是,一個排煙系統中通常有好幾個位置都設置了280度得防火閥,比如風機設置在屋頂,承擔好幾層的豎向排煙,每層排煙干管與排煙主管連接處需設置排煙防火閥,有時候穿防火墻處也需設置排煙防火閥,那么,火災發生后,很有可能是

  • 求助,排煙風機這樣安裝可以嗎?

    求助,排煙風機這樣安裝可以嗎?

    單位地下室有2個排煙風機這樣安裝感覺不對,但又說不出咬硬的問題點,還望各位前輩指點迷津。還有,正壓送風口的熔斷片應該為多少度,我們那設計圖紙上說70度,而實際卻安裝了280度的熔斷片,問甲方說這是這樣,真不明白了

  • 排煙風機可否直接設在防火分區內

    規范中排煙風機一般宜設在專用機房內，是否理解放在防火分區內也行?我個人覺得設個機房占了太多位置,不如直接吊在梁上,感覺規范應該也是允許的

  • 關于排煙防火閥停風機的問題,向高手請教

    如果一層設置一臺風機,有兩個個防煙分區,各分區排煙防火閥平時常閉,控制風機的排煙防火閥平時常開,火災后打開各排煙分區的防火閥,請問是否各排煙分區的防火閥關閉后是否要連鎖停風機? 如果一棟大樓有一臺排煙風機設置在屋頂上,每層設置一個常閉排煙防火閥,火災發生后,該層防火閥打開。當該層防火閥關閉時候,是否能聯動停屋頂風機?

  • 屋頂立式排煙風機設置排煙防火閥

    如題,如何設置排煙防火閥 是出屋面設置,還是在室內接短風管在風管上設置,在線請教。

  • 排煙風機與280度防火閥的問題,歡迎討論

    在04DX002-96中,看到排煙風機的電控箱除了一根手動控制線與消防中心連接外,還與防火閥有連接,而我所見的消防圖紙中沒見過后者,歡迎討論!

  • 排煙防火閥如何與消防通風機進行聯婚

    排煙防火閥如何與消防通風機進行聯婚,經過以下6點即可完成: 1、排煙防火閥可與通風機、排煙風機聯鎖; 2、閥門的操作組織一側應有不小于200mm 的凈空間以利維修; 3、裝置閥門前有必要查看閥門的操作組織是不是無缺,動作是不是靈活有效; 4、排煙防火閥應裝置在緊靠墻或樓板的風管管段中,防火分區隔墻兩邊的防火閥距墻外表不該大于200mm;排煙防火閥兩邊各2.0m范圍內的管道及其絕熱資料應采用不燃資料; 5、排煙防火閥應獨自設支吊架,以避免發生火災時管道變形影響其功能; 6、排煙防火閥的熔斷片應裝在朝向火災危險性較大的一側;

  • 排煙支管設置防火閥,如何與排煙風機聯鎖控制

    《建筑設計防火規范》9.4.6第五條排煙支管上應設置煙氣溫度超過280℃時能自行關閉的排煙防火閥;條文說明并未說明。《高層民用建筑設計防火規范》8.4.5 在排煙支管上應設有當煙氣溫度超過280℃時能自行關閉的排煙防火閥。條文說明:關于排煙系統要求設有當煙氣溫度超過280℃時能自動關閉的裝置問題。當房間發生火災后,房間的排煙口開啟,同時啟動排煙風機排煙,人員進行疏散,當排煙道內的煙氣溫度達到280℃時,在一般情況下,房間人員已疏散完畢,房間排煙管道內的自動關閉裝置關閉停止排煙。煙氣如繼續擴散到走道,走道的排煙口打開,同時啟動排煙風機排煙,火勢進一步擴大到走道排煙道內的煙氣溫度達到280℃時,走道排煙道內的自動關閉裝置關閉停止排煙。當排煙氣道內煙氣溫度達到或超過280℃時,煙氣中已帶火,如不停止排煙,煙火就有擴大到上層的危險造成新的危害。因此本條規定應在排煙支管上安裝280℃時能自動關閉的防火閥。問題:比如車庫,排煙風機與排煙機房主管道防火閥聯鎖,其余支

  • 排煙風機風管進出機房都要加防火閥嗎?

    排煙風機風管進出機房都要加防火閥嗎?

    想這兩種情況,進出機房都要加防火閥嗎?為什么不能只在一端加一個就可以了?如果前一種情況豎井專用,直接排至室外的話,排煙機出口端能不能什么閥都不加?

  • 排煙風機的壓頭如何選擇?

    一般選擇風機是根據風量和壓頭來選擇的,我記得一個圖審的跟我說過,加壓送風的混凝土風道按照10Pa/m來選擇,沒有任何附加,那排煙風管、送風管的壓頭怎么選呢?比如地下車庫的排煙風管、補風管、空調送風管,有沒有一個大致的估算值呢?

點擊加載更多

防火排煙風機

防火排煙風機專題,為您提供防火排煙風機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防火排煙風機 相關的專業交流討論,更多防火排煙風機相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

消防排煙屋頂風機

消防排煙專用風機

福利视频网址导航| 天堂在线www| 欧美成人一区二区| av鲁丝一区鲁丝二区鲁丝三区| 五五影院| 大香蕉8| 亚洲色图欧美五月婷婷| 婷婷亚州中文| 亚洲乱亂網站| 国产日韩在线播放| 国产美女一级特黄大片| 久久精品一级无码A| 真实国产乱子伦视频| av男人天堂| 你懂得在线资源| 国产精品久久久久久久久久久久午衣片 | 日韩少妇无码| 亚洲 偷 av| 亚洲中文久久久| 国产亚洲色婷婷久久精品 | 欧美一飞二区三区久久久久| 熟女91视频| 日中文字幕在线| 777久久精品一区二区三区无码 | 亚洲日韩欧美在线一二区| 亚洲理论精品一区二区三区| 久久综合国产乱子伦精品免费| 无码AV波多野结衣久久| av无码精品久久久久二精品| 久久y精品无码中文| 亚洲hdmi高清线| 亚洲天堂三区| 国产日韩精品在线| 天天av天天操| 欧美高潮喷水| 嫩穴无码| 爱爱试看| 欧美国的精品黄片| 国产99久久九九精品无码| 蜜臀av一区二区三区| 噜噜噜色播|