本帖最后由 csccbjs 于 2014-3-27 21:11 編輯 排煙道靠柱邊安裝,上下通線后有的離柱邊有3cm~5cm的距離,怎么把這個縫隙補上?用砂漿補但監理說不合理。該怎么辦 ?類似的是:與梁邊的縫又該怎么補?
論文簡介:本文介紹了高層住宅煙道的發展歷程,并結合《重慶市住宅廚房、衛生間排煙!風"道性能檢測標準》對煙道系統做了簡單的分析。 投稿網友:zhang200500213 上傳時間: 2013-12-06
某項目商業餐飲用煙道接入住宅排風井,風井采用磚砌加抹灰,后期商業餐飲排煙道使用后,導致風井漏煙,是否可以用磚砌煙道,尺寸及做法有什么具體要求
圖集號:07J916-1 頁數: C-1如圖中,C值這個構造主要起什么作用?增強穩定性?還是利于空氣流通?
該樓在深圳,2000年的房子,當初未設計排煙道,一到做飯時,和種味道飄入內,關門關窗房內以不蚅,管理處說沒法搞,我們業主想解決,請和位大俠指點,費用不要太高,有圖片參考,
排煙道設計安裝不合理 原因分析 廚房排煙管道的設計和安裝不合理,往往會(huì )造成廚房排煙不通暢,直接影響油煙凈化器的使用,其主要原因有以下幾種: 一、
廚房排煙管道的設計和安裝不合理,往往會(huì )造成廚房排煙不通暢,直接影響油煙凈化器的使用,其主要原因有以下幾種:一、主排煙管道通風面積不夠根據工程經驗,排煙主管道內風速不能超過15m/s,否則在運行一個時期以后很容易造成排煙系統不通暢。在油煙凈化器的運行實踐中,大部分案例都是因排煙管道通風面積不足引起的不通暢,管道內氣體的流速都在15m/s以上。二、管道截面積變小
8.4.9 排煙管道必須采用不燃材料制作。安裝在吊頂內的排煙管道,其隔熱層應采用不燃燒材料制作,并應與可燃物保持不小于150mm的距離。吊頂內需要考慮,同樣道理房間內的垂直排煙道是不是也應該考慮一下
排煙防火閥裝置在排煙系統管路上,平常通常呈封閉狀況,火災時手動或電動敞開,起排煙效果. 當排煙管道內煙氣溫度抵達280℃時封閉,在必定時刻內能滿意耐火穩定性和耐火完好性要求,起排煙效果的閥門。 排煙防火閥的閥門在平常情況下都是處于封閉狀況下的,只要呈現火災的時分才需求咱們手動或者是其自個主動進行翻開。假設管道內部的氣流溫度現已抵達了280℃溫度的時分,那么此刻排煙閥的溫感器就會(huì )開端工作,最終即是閥門直接主動封閉。
請教各位大神幾個問題:1.在機械排煙系統中為什么要加排煙防火閥?2.如果一個排煙系統只負責一個防煙分區,是否需加排煙防火閥?3.當一個防火分區有火情時,各個防煙分區的排煙口如何啟動?全部啟動還是如何?
請問有沒有一種執行器能達到‘電動開啟,遠距離手動開啟,280度重新關閉。手動復位,輸出信號。’這些功能要求的?如果有,請提供具體型號和廠家。謝謝!
請教各位,排煙防火閥常開還是常閉,我認為是常開的(比如我選用雙速風機,排煙和排風合用,如果常閉,怎么實現日常排風?),但是審圖的人提出是常閉的,在70度的時候打開,280度的時候關閉,大家怎么理解?另外排煙防火閥與排煙風機和排煙口沒有聯動關系吧?
我是新來的,有個問題請教各位同行,常閉排煙防火閥是怎樣與排煙風機連鎖的,要求回答越仔細越好,最好是有圖紙說明,我看到的05D11標準圖集的285頁的一個電路圖,說的不是很仔細,請版主介紹一下好嗎?工程比較急,請做過朋友指點一下了。
水平排煙管和排煙豎井連接處的排煙防火閥,看很多人說平時常閉,火災時自動或手動開啟,達到280度自動關閉。那么為什么平時要設置成常閉呢?火災時自動開啟出現問題又來不及手動開啟怎么辦?常開不是很好嗎?
高手請問, 一般的排煙防火閥是常開還是常閉的?我在圖集上看07K103-1\2兩本圖集中,01中指的常閉,02指應該指的常開(我理解),請問是一般是常開還是常閉?還是常開常閉都有,都有的話在控制上有什么區別?[ 本帖最后由 dzy0898 于 2011-12-22 10:16 編輯 ]
先有地下兩萬平米商業,建筑在防火分區與疏散口之間設置防火隔間,請問防火隔間是否需要設置排煙呢?依據是什么? 在商業和疏散樓梯之間設置過廳,請問過廳需要設置排煙嗎?
在通風、空調系統管道上設防火閥,在排煙系統管道上設排煙防火閥,以防止火災時高溫有毒煙氣傳輸,引起火災蔓延擴大和毒性加重。1.在下列情況之一的通風、空調系統的風管應設置防火閥:(1)管道穿越防火分區的隔墻處;(2)管道穿越通風、空氣調節機房及重要的或火災危險性大的房間隔墻和樓板處;(3)垂直風管與每層水平風管交接處的水平管段(4)管道穿越變形縫的兩側。上述部位的防火閥,當火災中管道中氣體的溫度達到70oC時,則自動關閉。2.排煙系統的分隔:(1)在排煙機房的人口處,設置當煙氣溫度超過280oC時能自動關閉的排煙防火閥。排煙機應保證在280oC時能連續工作30min;(2)在排煙支管上設置當煙氣溫度超過280C時能自行關閉的排煙防火閥。
關于排煙防火閥的主要運用特性主要如下:排煙防火閥,消防部件,普通安裝在機械排煙系統的管道上,平常呈開啟狀態,火災時當排煙管道內煙氣溫度到達280度時關閉,并在一定時間內滿足漏煙量和耐火完好性請求,起隔煙阻火作用。排煙防火閥主要材質:碳素鋼,鍍鋅板,不銹鋼。排煙防火閥的優點:氣密性能好,漏風量低。電動開啟耗費電流小。運用壽命長。材質為不銹鋼型,防腐性能強。執行機構驅動靈敏。反應、聯鎖信號精確。排煙防火閥的主要功用:電流≤0.5A 電磁鐵動作、閥門疾速關閉;電動型排煙防火閥,輸入DC24V電信號。手動復位,手動關閉。可輸出閥門開啟信號及聯鎖控制信號。
排煙防火閥,消防部件,通常設備在機械排煙系統的管道上,平常呈封閉狀況,發作火災時敞開排煙,當排煙管道內煙氣溫度到達280度時封閉,那它又如何的操作設備呢?接下來小編為我們解析一下。 排煙防火閥是在調理閥的基礎上,添加感操控設備。平常呈敞開狀況,當火災發作時,手動、溫度熔斷器主動使閥門敏捷封閉,手動復拉敞開閥門,設備在有消防需求的通風、空調系統管道上。 防火閥廠家解析電動防火閥操作設備原理。平常,電動防火閥熔斷器芯桿頂端卡住閥軸(葉片軸)上的叉板,使閥門處于常開狀況。當火災發作后,管道內氣流溫度升到熔斷器易熔斷,溫度時,易熔片熔斷,芯桿即被繃簧推進,脫開叉板,閥軸受扭力繃簧效果轉變而封閉閥門。 平常,如需調理風量巨細,可通過與閥軸(葉片 軸)聯動的手柄調理閥門開度,到達需求時由蝶母固定其方位。叉板與手柄觸摸處制有環齒,避免嚙合后滑動,以堅持閥門開度調定后不變。可根據用戶需求增設封閉電信號輸出設備(凸輪、微動開關、接線端子等)變成防火調理閥。 防火閥廠家溫馨提示:設備電動防火閥時應注意氣流方向,使熔斷器先于葉片軸觸摸熱氣流。 復位時,先御頂帽,抽出熔斷器。換
防火排煙道
防火排煙道專題,為您提供防火排煙道相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防火排煙道 相關的專業交流討論,更多防火排煙道相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題