  • 大家覺得消防排煙風機的控制箱應該怎么設計比較好

    有的人說風機控制柜里必須有雙電源自動轉換開關,也有的說不必有,我也看過很多沒有的。有的人說風機控制柜里要有蜂鳴器,只要熱繼電器動作或者外部信號輸入就響……各式各樣的都有,都說是標準要求的,到底應該怎么做才是標準的呢

  • 消防聯動排煙風機控制電路圖

    消防聯動排煙風機控制電路圖。

  • 消防風機控制箱可以單回路進線嗎?

    每一防火分區的消防配電箱雙回路進線,然后該配電箱至消防風機控制箱為單回路,這樣可以嗎?以下規范只是說最末一級配電箱處,而不是控制箱處。13.9.6 消防水泵、消防電梯、防煙及排煙風機等的兩個供電回路,應在最末一級配電箱處自動切換。消防設備的控制回路不得采用變頻調速器作為控制裝置。

  • 消防排煙風機怎么安裝及檢測!

    消防排煙風機怎么安裝及檢測!

     一、消防排煙風機安裝分以下幾步進行:1、先熟悉消防排煙風機的規格、形式、葉輪旋轉方向和氣流進出方向等,安裝前要檢查葉輪有沒有擦碰情況,對其他各部件進行全面檢查附件是否完整,其他部件聯接是否牢固、看一下風葉有沒有損壞的情況, 2、聯接消防排煙風機進出口的風管需要有單獨的支撐,不能將管道重量加在消防排煙風機上,消防排煙風機安裝時要注意風機的水平位置,風機與地基的結合面和出風管道的聯接應調整。 3、消防排煙風機安裝好后,用手或杠桿查葉輪是否有過緊或擦碰現象,沒有

  • 排煙風機的聯動控制問題

    一個地下車庫,面積為4000M2,屬I(mǎi)II類地下車庫,按規范可不設火災報警系統,但要設排煙系統,那請問:該如何來聯動排煙閥的開閉及排煙風機的啟動?誰有這樣的圖紙,不妨上傳來參考。謝謝!

  • 排煙風機的啟動和關閉分別怎么控制?

    排煙風機啟動我理解有兩種方式:1,排煙口或排煙閥24V啟動或手動開啟后,聯動開啟排煙風機;2,消防控制室也可以直接啟動排煙風機同樣,排煙風機關閉我理解也有兩種方式:1,煙氣超過280度,280度防火閥熔斷關閉,聯動關閉排煙風機;2,消防控制室也可以直接關閉排煙風機不知我理解的對嗎

  • 關于消防報警系統中到風機控制箱的接線問題

    關于消防報警系統中到風機控制箱的接線問題

    設計院的圖紙和設備廠家的深化圖紙有不同,具體就是到風機控制箱的線路接法,設備廠家的畫法是只接多線控制,是否如此?另外就是多線控制線的線數到底有什么說法,說法之多讓我這個非專業人士感到很困惑。{:1_105:}

  • 消防雙電源箱與風機控制箱問題請教各位

    如一小區工作電源和備用電源在車庫、消防風機控制箱在32層屋頂。請問雙電源箱是必須與風機控制箱安裝在一起嘛、是否可以分開?比如我把雙電源安裝在配電室,風機控制箱安裝在屋頂可以嗎?有沒有強制規定為什么?謝謝各位!:):):)

  • 消防排煙風機是否也需要就地控制?

    如題,本人設計一個5層商場,在首層設計一個排煙風機控制箱再放射配到2,3,4,5層排煙風機負荷(因為上下同個位置比較近),但審圖說排煙風機要就地控制,說設計不滿足要求,但我找遍所有資料都看到排煙風機需要就地手動控制的要求!只是說需要在消防控制室內自動和直接啟動控制,各位大蝦請問可以這樣設計嗎?謝謝大家能給我建議..

  • 消防排煙風機等消防設備的手動控制問題

    消防排煙風機等消防設備的手動控制是怎么實現的,聯動敷設報警+電源線就可以了,但手動控制是不是每臺排煙\正壓風機都要單獨敷設5X2.5的線連接風機和消防控制室?另外,防火卷簾門也需要同樣的做法嗎?謝謝各位指點

  • 關于消防報警系統中風機控制箱的接線問題

    設計院的圖紙和設備廠家的深化圖紙有不同,具體就是到風機控制箱的線路接法,設備廠家的畫法是只接多線控制,是否如此?另外就是多線控制線的線數到底有什么說法,說法之多讓我這個非專業人士感到很困惑。先發的那個貼在主題列表中消失了,只好再發一個。。。:funk:下樓上圖。

  • 風機控制箱是由強電來做還是消防來做?

    消防圖紙中沒看到風機控制箱,預算沒有做現在要做這個風機控制箱了,想問下這個是給強電還是給消防做。消防做可以要到控制箱的錢么?

  • 消防雙電源箱與風機控制箱問題請教各位磚家

    如一小區工作電源和備用電源在車庫、消防風機控制箱在32層屋頂。請問雙電源箱是必須與風機控制箱安裝在一起嘛、是否可以分開?比如我把雙電源安裝在配電室,風機控制箱安裝在屋頂可以嗎?有沒有強制規定為什么?謝謝各位!:):):)

  • 消防風機控制箱的工作原理及適用場景

    消防風機控制箱的工作原理及適用場景

    消防風機控制箱,是消防電氣控制裝置中非常重要的組成之一,必須要通過公安部門消防產品合格評定中心的檢測,并獲得功率型號一對一CCCF認證證書,下面“翎翔設備有限公司”將向大家介紹消防風機控制箱的工作原理及適用場景。

  • 消防風機控制箱旁要做消防電話?

    最近遇到一個項目,甲方要求在每個消防風機控制箱附近都要做一個消防電話插孔,我想問一下各位到底是哪一本規范明確提出這樣的要求了,謝謝.

  • 多臺雙速排煙風機可否用一個控制箱控制?

    我在做一個地下車庫,共有5臺雙速排煙風機。準備在管理用房統一控制。我想把控制箱嵌入安裝,又不想設五個控制箱,因為空間有限,也覺得有點浪費,我想問一下:1 五臺雙速風機用一個控制箱可不可以?如果可以,這個控制箱的規格得多大,是嵌入安裝還是落地安裝?2 如果五臺放在一起放不下,那么分成兩個控制箱,一個控制兩臺,一個控制三臺可不可以??jì)膳_的控制箱和三臺的控制箱規格怎樣,需要怎么安裝?請指教,謝謝!

  • 排煙風機二次控制原理圖

    圖紙簡介: 排煙風機二次控制原理圖,新方案................. 投稿網友: wlmyhr 上傳時間: 2013-08-12

  • 關于雙速風機控制箱的幾個問題

    關于雙速風機控制箱的幾個問題

    有沒有老人給講講,這個紅線里面的數字和元件都是什么意思,以及怎么選擇出來的?請版主看看

  • 有關消防風機的多線控制!

    有關消防風機的多線控制!

    本帖最后由 知行合一二三 于 2017-1-11 21:30 編輯 我的圖紙上設計的消防系統圖風機控制箱的多線是6根線,可是現場只有三根線,請問是怎么回事!而且非標箱廠家的二次回路圖顯示6.7.8.9四個端子出線,為什么現場把7.8端子短接了?

點擊加載更多

消防排煙風機控制箱

消防排煙風機控制箱專題,為您提供消防排煙風機控制箱相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防排煙風機控制箱 相關的專業交流討論,更多消防排煙風機控制箱相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

排煙防火閥安裝

消防排煙風機樣本

欧美一二三区自拍| 国产91性感美女在线观看| 都市激情欧美日韩| www.九九热.com| 国产精品久久777777| 色熟女HEYZO| 欧美视频亚洲视频香蕉视频| 性无码专区| 久久久夜色精品亚洲av软件 | 性色av.com| 亚洲图片欧美天堂一区| 久久人人97超碰爱香蕉| 无码人妻一区二区一本一道偷窥| 久久合综| 亚洲天堂免费精品无码| 亚洲第一夜| 一区 欧美 日韩| 内射老阿姨1区2区3区4区| 亚洲少妇久久| 人人干人人谢| 亚洲av伊人久久综合密臀性色| 丁香久久综合网| 日韩不卡在线| 亚洲av片不卡无码久久| 日本乱子伦XXXX| 国产午夜人做人免费视频| 人与野鲁毛片免费| 久久精品国产亚洲AV果冻传媒| 神马久久影院| 亚洲国产精品第一区二区| 国产A级久久| 欧美日韩高清一区| 国产69精品久久久久久久| 末成年女AV片一区二区| 日韩黄色大片儿| 抚宁县| 色毛片| 亚洲国产专区校园欧美| 中国久久| 毛j片| 国产白嫩美女在线观看|