這是常用風機控制圖10D303-2中的27、28頁兩用雙速風機控制圖,其中有兩個問題請教一下,我是小白,各位輕噴:1、如果低速在已啟動的情況下發生火災,此時QAC1已經閉合,按下緊急按鈕,QAC3帶電吸合,不就斷路了嗎?2、在低速在已啟動的情況下發生火災,KA1帶電吸合,QAC3帶電吸合,不就斷路了嗎?另此時QAC1常閉觸點已斷開,如何轉換成高速運行呢?3、SAC自動情況下為什么7、8端子要連接呢?在線等,請賜教。謝謝!
圖紙簡介: 本圖為鼎盛廣場噴灑泵,排煙加壓風機,排風送風機,配電箱原理圖紙,并標注了適合哪種型號的箱體,繪制了設備的一次圖,并附有詳細的接線圖紙,上述設備都是公共場所的必備設備,請需要的同行下載參考。 投稿網友: fengchangyao 上傳時間:
消防風機、水泵、防火卷簾門控制圖大全消防風機、水泵、防火卷簾門控制圖大全,歡迎大家來下載啊!
消防聯動排煙風機控制電路圖。
一個地下車庫,面積為4000M2,屬I(mǎi)II類地下車庫,按規范可不設火災報警系統,但要設排煙系統,那請問:該如何來聯動排煙閥的開閉及排煙風機的啟動?誰有這樣的圖紙,不妨上傳來參考。謝謝!
排煙風機啟動我理解有兩種方式:1,排煙口或排煙閥24V啟動或手動開啟后,聯動開啟排煙風機;2,消防控制室也可以直接啟動排煙風機同樣,排煙風機關閉我理解也有兩種方式:1,煙氣超過280度,280度防火閥熔斷關閉,聯動關閉排煙風機;2,消防控制室也可以直接關閉排煙風機不知我理解的對嗎
一、消防排煙風機安裝分以下幾步進行:1、先熟悉消防排煙風機的規格、形式、葉輪旋轉方向和氣流進出方向等,安裝前要檢查葉輪有沒有擦碰情況,對其他各部件進行全面檢查附件是否完整,其他部件聯接是否牢固、看一下風葉有沒有損壞的情況, 2、聯接消防排煙風機進出口的風管需要有單獨的支撐,不能將管道重量加在消防排煙風機上,消防排煙風機安裝時要注意風機的水平位置,風機與地基的結合面和出風管道的聯接應調整。 3、消防排煙風機安裝好后,用手或杠桿查葉輪是否有過緊或擦碰現象,沒有
風機、水泵、防火卷簾門控制圖
如題,本人設計一個5層商場,在首層設計一個排煙風機控制箱再放射配到2,3,4,5層排煙風機負荷(因為上下同個位置比較近),但審圖說排煙風機要就地控制,說設計不滿足要求,但我找遍所有資料都看到排煙風機需要就地手動控制的要求!只是說需要在消防控制室內自動和直接啟動控制,各位大蝦請問可以這樣設計嗎?謝謝大家能給我建議..
消防排煙風機等消防設備的手動控制是怎么實現的,聯動敷設報警+電源線就可以了,但手動控制是不是每臺排煙\正壓風機都要單獨敷設5X2.5的線連接風機和消防控制室?另外,防火卷簾門也需要同樣的做法嗎?謝謝各位指點
這張圖中消防外控采用的是無源干接點形式,大家來說下提供電源的小變壓器的作用是什么,意義何在?個人覺得一方面起到隔離變壓器作用,因為控制回路中而二次電源取線都是從主回路中取的,主回路因為負載比較復雜可能會(huì )產生諧波或者電壓波動等等對電網有害的成分,可能會(huì )使繼電器誤動作,降低了控制的可靠性。二方面消防模塊一般都是弱電輸出,加個變壓器降壓。防止接線錯誤導致損壞模塊的情況發生,也保證了人身安全。但是這小變壓器必須得加嗎?不加可以嗎?現在我們的許多工程上都沒有加這個東西。
我有個疑問就是:當某一層樓發生火警后,在屋頂防排煙風機打開的情況下,是本層的防排煙風閥打開(只開一層),還是連同上層的風閥一起打開(開兩層),又或者是本層連同上下層同時打開呢(開三層)?有沒有規范規定呢,現在這一塊沒有明確的說法,誰都可以來說兩句,搞得很被動啊?是不是消控中心可調呢,但是沒有規范要求的話還是不能解決問題呀!還有就是普通的防排煙井道,高規里面規定了說排煙口風速不宜大于10m/s,但是又沒有下限值,這一塊又不好界定!現在我手上的一個項目就是,當只開一層風閥的時候,最不利的地方能達到1m/s(是不是還是偏小?但是能吸得住A4紙張);但是當一二三層風閥同時開的時候,一層就檢測不到風速了???該如何是好?
在建筑物沒有安裝火災自動報警系統的情況下,怎么控制屋頂的排煙風機,屋頂就一臺排煙風機,風機正下方每層都有280度的排煙防火風口(常閉),誰有類似的二次控制原理圖??再次聲明,本樓沒有火災自動報警系統
圖紙簡介: 排煙風機二次控制原理圖,新方案................. 投稿網友: wlmyhr 上傳時間: 2013-08-12
本帖最后由 知行合一二三 于 2017-1-11 21:30 編輯 我的圖紙上設計的消防系統圖風機控制箱的多線是6根線,可是現場只有三根線,請問是怎么回事!而且非標箱廠家的二次回路圖顯示6.7.8.9四個端子出線,為什么現場把7.8端子短接了?
《火災自動報警設計規范》GB 50116-2013對消防電動排煙窗沒有具體條款規定,而《民用建筑電氣設計標準》GB 51348-2019有具體要求,第9.4.7條第3款規定,具有消防排煙功能的電動開啟窗,供電電源應滿足消防電源的要求,應具有自檢及消防優先功能,應能在接收到來自消防控制系統或感煙感溫探測器的動作信號后自動開啟電動窗,并輸出反饋信號。 該條第4款又規定,在電動開啟窗附近容易接觸的地方應設置手動緊急啟動裝置,啟動按鈕應為紅色,并具有正常、開窗和故障三種顯示。
消防排煙風機控制圖