新風都從房間下部送出,新風以非常低的速度和略低于室內溫度的溫度充滿整個房間。所謂的低速,就是不產生氣流和風感。居住者和其它室內熱荷載加熱新風,產生上升的氣流。這種方式產生的暖氣流帶著新鮮空氣流入人的鼻子,帶走了身上的汗味、人呼出的廢氣及其它混濁氣體,最后,到達房間的頂部,在那里從排氣孔排出。 為了節省空氣,起居室和臥室中的氣體被排送到廚房、衛生間和浴室。一則使廚衛保持負壓狀態,二則在那里產生強大的換氣,帶走所有污濁氣體和潮濕氣體。 1、將送風從采暖制冷功能中分離出來,送風只是保證空氣質量。 2、用最少的空氣量達到這個目標,建立一種最有效的通風系統, 3、無風感和噪聲 4、輸入的新風可以成功有效地替換污濁的空氣。 5、避免夏季樓板上的結露,送進的新風保持在14℃的露點溫度,低于天花板的表面溫度。 6、室內空氣中舒適濕度的控制 新風取自于80米的高空----有毒氣體的稀釋、揚塵不易到達、空氣質量比較好, 同時還是要經過其它處理 置換式新風輸送與排放方式最大新鮮空氣供給規劃
我公司新建廠房,總制冷面積16000平方米,我想使用先進的置換式通風方式,但至目前仍未找到有設計和施工經驗的供應商,目前正通過老板在國外找有這方面經驗的設計單位,不知各位同仁對置換式通風的認識如何?評價如何呢?
現在遇到一個工程,需要對一個大廳的空調系統做分析。大廳高20米。經過計算,大廳的冷負荷指標為220W/m2。一開始的初設是在一層設置球形噴口送風,一層下部回風。然后用CFD模擬了上部非空調區域加自然排風口、機械送排風以及不加送排風的情況。最后結果顯示加自然排風口的效果較好。然后,領導提出做置換通風的想法。但是相關文獻給出置換通風冷負荷指標最大在120W/m2,這個大廳是不滿足做置換通風的條件的。后來領導說不夠了就在上面用噴口送風,這樣置換通風和噴口合用的情況,小弟沒見過。這樣做還算不算置換通風?這樣的可行性有多大?如果這個工程你來做,你會(huì )怎么去設計?這個問題比較著急,希望各位踴躍給出自己的想法和意見,謝謝各位大俠了。
置換通風是一種新的通風方式。這種送風方式與傳統的混合通風方式相比較,可使室內工作區得到較高的空氣品質、較高的熱舒適性并具有較高的通風效率。 圖一ehvacr.com 置換通風以低速在房間下部送風,氣流以類似層流的活塞流的狀態緩慢向上移動,到達一定高度受熱源和頂板的影響,發生紊流現象,產生紊流區。氣流產生熱力分層現象,出現兩個區域:下部單向流動區和上部混合區。空氣溫度場和濃度場在這兩個區域有非常明顯的不同特性,下部單向流動區存在一明顯垂直溫度梯度和濃度梯度,而上部紊流混合區溫度場和濃度場則比較均勻,接近排風的溫度和污染物濃度。因此,從理論上講,只要保證分層高度在工作區以上,首先由于送風速度極小且送風紊流度低,即可保證在工作區大部分
近年來,一種新的通風方式--置換通風在我國日益受到設計人員和業主的關注。這種送風方式與傳統的混合通風方式相比較,可使室內工作區得到較高的空氣品質、較高的熱舒適性并具有較高的通風效率。1978年德國柏林的一家鑄造車間首次采用了置換通風系統,從這以后,置換通風系統逐漸在工業建筑、民用建筑及公共建筑中得到了廣泛的應用。特別是在北歐斯堪的納維亞國家,現在大約50%的工業通風系統采用了置換通風系統,大約25%的辦公室通風系統采用了置換通風系統。在中國,也有一些工程開始采用置換通風系統,并取得了一些令人滿意的結果。 置換通風以低速在房間下部送風,氣流以類似層流的活塞流的狀態緩慢向上移動,到達一定高度受熱源和頂板的影響,發生紊流現象,產生紊流區。氣流產生熱力分層現象,出現兩個區域:下部單向流動區和上部混合區。空氣溫度場和濃度場在這兩個區域有非常明顯的不同特性,下部單向流動區存在一明顯垂直溫度梯度和濃度梯度,而上部紊流混合區溫度場和濃度場則比較均勻,接近排風的溫度和污染物濃度。因此,從理論上講,只要保證分層高度在工作區以上,首先由于送風速度極小且送風紊流度低,即可保證在工作區大部分區域風速低
上傳《淺析置換通風與空氣品質的改善》,供大家參考!
隔絕式通風應有兩種運行方式人防工程審查意見提到隔絕式通風應有兩種運行方式,如何保證?---------------------是什么意思?
置換通風在焊接煙塵治理中的應用.rar
圖紙簡介: TC5B-4030n啟閉式通風天窗 按照05J621-3圖集通風天窗優化改良4 投稿網友: ksctgp 上傳時間: 2013-07-19 <
根據置換通風的原理,空調房間的高度越高,置換通風的效果越明顯,游泳館建筑屬于高大空間,是不是也適于置換通風?但我懷疑置換通風是不是能滿足游泳館用于消除有害氣體氯氣所需的通風量!
置換通風氣流組織的特性研究
我很想說我先來個拋磚引玉,可我這確實不是磚啊,它怎么說也是玉啊,呵呵,分享下面一組置換通風項目現場實拍圖,難得一見,不過我知道高手隱于市,也期待大家討論和分享!衛生間新風口
摘要:室內顆粒造成室內空氣污染,危害人體健康,其分布作為影響室內空氣品質的一個重要因素,正日益受到人們的關注。通 風是稀釋、去除室內顆粒的有效方法,通風房間室內顆粒分布受到很多因素的影響,包括通風形式、送風量、顆粒源位置等。本文采用考慮了顆粒沉降效應的三維滑 移通量(drift flux)模型,用數值模擬的方法分析了置換通風形式下有顆粒源的房間內,三種不同風量下1、2.5、5、7.5、10微米五種粒徑顆粒的分布情況,顆粒 源位于房間中部。結果表明:置換通風下,風量對不同粒徑的顆粒分布影響很大。同樣的風量下,大粒徑顆粒擴散范圍比小粒徑顆粒廣,而且小粒徑顆粒在房間上部 區域濃度比較大,大粒徑顆粒在房間下部區域濃度較大。隨著風量的增加,小粒徑顆粒在整個通風房間內擴散;大粒徑顆粒容易向房間上部區域擴散。而且,粒徑越 大,風量變化對顆粒分布的影響也越大。 1 背景
摘要:本文分析了空調系統節能和舒適性空調系統的意義,闡述了置換通風的概念、基本原理、基本特征。提出了置換通風新型末端裝置研究、開發的技術思路。對置換通風的適用性問題,進行了舉例分析。 1 引言 隨著人類文明的進步和科技的發展,人們對自己工作、學習、生活環境的要求越來越高。而一個舒適的環境對于保證身心健康、提高生活品質和勞動效率有著重要意義。為實現高質量的室內氣候環境,電制冷空調系統已被廣泛采用。同時,人們對地球環境的關注越來越高,對環境保護的呼聲也日趨強烈,要求采用節能的、健康的、可持續發展的策略進行空調設計。 1.1 中國能源現狀和空調系統節能 我國提出了長期的經濟發展目標,即下世紀中葉趕上中等發達國家水平。社會(huì )經濟的發展必將伴隨著巨大的能源消費需求。能源是國民經濟的基礎產業,也是公用事業,更是經濟發展和提高人民生活水平的物質基礎。人類社會(huì )的進步與能源的發展密切相關
開敞式弧線形通風器的功能特點:我們通常所說的自然通風器一般由外護板、防雨板、排水槽、閥板、控制系統組成。自然通風器從布置方式上來區分,又分為屋脊自然通風器和順坡自然通風器,這兩款自然通風器在實際工程中的運用也是極為廣泛的。 自然通風器也稱無動力通風器,它利用的是室內外氣壓差、溫差及風壓從而達到自然通風,為室內提供新鮮空氣,沒有風機的電力消耗,絕對的降低了能量消耗。 大型屋頂通風器用途比較廣泛,一些企業及一些民用建筑都用的到。
置換式通風
置換式通風專題,為您提供置換式通風相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與置換式通風 相關的專業交流討論,更多置換式通風相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題