現在遇到一個工程,需要對一個大廳的空調系統做分析。大廳高20米。經過計算,大廳的冷負荷指標為220W/m2。一開始的初設是在一層設置球形噴口送風,一層下部回風。然后用CFD模擬了上部非空調區域加自然排風口、機械送排風以及不加送排風的情況。最后結果顯示加自然排風口的效果較好。然后,領導提出做置換通風的想法。但是相關文獻給出置換通風冷負荷指標最大在120W/m2,這個大廳是不滿足做置換通風的條件的。后來領導說不夠了就在上面用噴口送風,這樣置換通風和噴口合用的情況,小弟沒見過。這樣做還算不算置換通風?這樣的可行性有多大?如果這個工程你來做,你會(huì )怎么去設計?這個問題比較著急,希望各位踴躍給出自己的想法和意見,謝謝各位大俠了。
置換通風是一種新的通風方式。這種送風方式與傳統的混合通風方式相比較,可使室內工作區得到較高的空氣品質、較高的熱舒適性并具有較高的通風效率。 圖一ehvacr.com 置換通風以低速在房間下部送風,氣流以類似層流的活塞流的狀態緩慢向上移動,到達一定高度受熱源和頂板的影響,發生紊流現象,產生紊流區。氣流產生熱力分層現象,出現兩個區域:下部單向流動區和上部混合區。空氣溫度場和濃度場在這兩個區域有非常明顯的不同特性,下部單向流動區存在一明顯垂直溫度梯度和濃度梯度,而上部紊流混合區溫度場和濃度場則比較均勻,接近排風的溫度和污染物濃度。因此,從理論上講,只要保證分層高度在工作區以上,首先由于送風速度極小且送風紊流度低,即可保證在工作區大部分
近年來,一種新的通風方式--置換通風在我國日益受到設計人員和業主的關注。這種送風方式與傳統的混合通風方式相比較,可使室內工作區得到較高的空氣品質、較高的熱舒適性并具有較高的通風效率。1978年德國柏林的一家鑄造車間首次采用了置換通風系統,從這以后,置換通風系統逐漸在工業建筑、民用建筑及公共建筑中得到了廣泛的應用。特別是在北歐斯堪的納維亞國家,現在大約50%的工業通風系統采用了置換通風系統,大約25%的辦公室通風系統采用了置換通風系統。在中國,也有一些工程開始采用置換通風系統,并取得了一些令人滿意的結果。 置換通風以低速在房間下部送風,氣流以類似層流的活塞流的狀態緩慢向上移動,到達一定高度受熱源和頂板的影響,發生紊流現象,產生紊流區。氣流產生熱力分層現象,出現兩個區域:下部單向流動區和上部混合區。空氣溫度場和濃度場在這兩個區域有非常明顯的不同特性,下部單向流動區存在一明顯垂直溫度梯度和濃度梯度,而上部紊流混合區溫度場和濃度場則比較均勻,接近排風的溫度和污染物濃度。因此,從理論上講,只要保證分層高度在工作區以上,首先由于送風速度極小且送風紊流度低,即可保證在工作區大部分區域風速低
上傳《淺析置換通風與空氣品質的改善》,供大家參考!
通風柜的面風速控制是實驗室控制的關鍵所在,首先要保證實驗室操作人員的安全,其次要保證實驗室的壓力,最后要保證實驗室的溫度控制。采用變風量技術,由于采用美國PHOENIX公司文丘里閥(壓力無關型),反應速度在1秒之內,精確風量調節比為20:1(最大:最小),確保通風柜工作時追蹤恒定的面風速,通風柜柜門任意調節時,確保無溢出,并且具有報警顯示功能。通風柜的使用是階段性的,變風量技術根據使用需要調節風量,安全、節能,為業主節省大量能源耗費。通過調節房間排風量,保持房間設定壓差5Pa之內,文丘里閥控制風量精度5%,風量不受風道壓力影響,房間壓差可保持穩定,安全迅速的平衡通風柜工作變化導致的房間壓差改變,房間換氣次數可達6~12次,且可與實驗樓控制系統結合。符合美國、歐洲及中國實驗室安全標準。我的email :t342534@sina.com歡迎致電010-86308994
制冷通風版開張,暖通空調在線會(huì )為大家提供最好的服務,歡迎熱心人士申請斑竹!1、斑竹將會(huì )被論壇進版頁面登記,同時有專門的頁面的個人介紹;2、斑竹將領取每月500積分的獎勵!3、每月參選由網友評選的月度“網易暖通空調在線優秀顧問”獎。申請流程:1、歡迎廣大用戶申請成為版主,與我們共同維護論壇的專業氛圍,申請者請發信至:ivpinfo@service.netease.com 郵箱,標題寫名"申請XX專業論壇XX分論壇版主";2、郵件內容: 在網站的注冊ID、申請版名、申請職位、上網時段、能用于維護和管理論壇的時長、論壇建設及管理計劃、網齡、論壇經歷、申請該版的原因、身份證號、職業、常住城市、電子郵件、網易泡泡號碼、聯系電話、聯系方式等(要求能方便與管理員間的聯絡(luò ))(如果需要制作個人介紹頁面的斑竹,請協助提供詳細的簡歷) 3、專業編輯會(huì )把準版主的"注冊ID、申請版名、申請職位"等在論壇公示,若公示1周沒有重大問題,版主就可以上任了。4、由于個人原因,要求辭退版主職位者,辭職報告
本帖最后由 killzx99 于 2016-6-13 18:16 編輯 請高手指教~~ 地板輻射供冷在夏季的濕負荷一般都是由新風來承擔的,請問除了這個方法以外還有其他的濕負荷處理手段嗎?? 還有哪位前輩高人知道地板輻射供冷暖標準的網址,請告知.非常感謝!!!!11111111111111111111111
現在有一個項目設計,想要采用頂板輻射,夏季水溫7-12度,冬季35度,請教大俠指點,采用那種輻射頂板比較好,另外新風系統應該怎么設計?設計中需要考慮到余熱的利用。那么我是應該采用回風對新風進行預處理還使用回水呢?實在不太明白,請指教,謝謝。
現在有一個項目設計,想要采用頂板輻射,夏季水溫17度,冬季35度,請教大俠指點,采用那種輻射頂板比較好,另外新風系統應該怎么設計?設計中需要考慮到余熱的利用。那么我是應該采用回風對新風進行預處理還使用回水呢?實在不太明白,請指教,謝謝
置換通風在焊接煙塵治理中的應用.rar
2012年德國國際制冷、空凋、通風展(CHILLVANTA)將是該行業的一次盛會(huì )。展會(huì )的核心仍將是制冷和空調。屆時,制冷、空調、通風行業的投資商、設計事務所、工程公司、零售批發商及總承包商將齊聚一堂,展示行業最新的創(chuàng )新成果,尋求各自的合作商機,探討共同的未來之路。 德國CHILLVANTA國際制冷、空凋、通風展還將組織各種專業研討會(huì )和專項活動,向參展商和參觀者提供了解制冷、空凋、通風專業領域的最新發展趨勢和技術平臺,促進相關生產企業和產品用戶之間的合作,紐倫堡展出的空調系統、通風系統、冷卻系統與熱泵系統,代表了當今國際制冷設備的發展趨勢和最高水平。 隨著全球變暖及溫室效應造成全球氣候變遷,歐洲夏季亦遭熱浪侵襲,對制冷設備的需求不斷擴大,長期以來作為IKK展會(huì )的具體承辦者,紐倫堡展覽公司已成功舉辦了多次展覽,上屆展覽有來自法國、德國、英國、瑞士、日本、韓國、中國、新加坡、西班牙等十幾個國家的千余家公司參展。國際著名企業ABB、松下、通用、三菱、三星、Bitzer, Carrier, Daikin, Danfoss, Fujitsu, LG, Mit
氨制冷螺桿機組.帶經濟器的問題.上面有一個補氣壓力表.不知這個和吸氣有什么聯系.正常的壓力是多少.在經濟器前面有個膨脹閥再使用時.它的上面和后面怎么不結霜.是不是有問題.謝謝各位大師指點
帶經濟器的螺桿制冷壓縮機如何選型? 請教諸位高手 ,帶經濟器的螺桿制冷壓縮機是否可以在設計工況下先按照不帶經濟器的情況計算實際需要排氣量 然后再除以<1+帶經濟器時提高制冷量百分比數>計算 請真正高手來點實際的 不勝感激!!!!!!!!!!11
一般工程機械設備造價昂貴,在實際運用中經常面對各類環境考驗,在制造、配置各個零部件考量也得非常嚴格,本文著重分析工程機械設備的散熱系統應用該具備哪些條件。散熱風扇是工程機械冷卻系統必不可少的一個重要部件,風扇的選擇直接影響到主機冷卻系統的散熱效果、噪聲、燃油經濟性和發動機功耗等,因此,在主機、發動機和主機冷卻系統匹配設計時,正確合理地選擇散熱風扇是一項十分重要的工作。工程機械散風扇有吸風式和吹風式兩種形式,選擇的主要原則是風扇形成的空氣流動方向必須與主機正向行駛時迎風空氣流動方向一致。如輪式裝載機發動機后置則采用吹風式風扇,而推土機發動機前置,故采用吸風式風扇,挖掘裝載機則普遍采用吸風式風扇。1.抗高溫、耐低溫篇工程機械是集發熱源和散熱源為一體的機械,其熱平衡超過或未達到熱平衡溫度范圍(即過熱或過冷),都會(huì )對工程機械運行的可靠性、環保性和效率等產生不利影響。理論和實踐表明,當工程機械的發熱和散熱達到最佳平衡時,可使工程機械處于高效、節能和環保的運行狀態。 工程機
輻射制冷帶置換通風
輻射制冷帶置換通風專題,為您提供輻射制冷帶置換通風相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與輻射制冷帶置換通風 相關的專業交流討論,更多輻射制冷帶置換通風相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題