在安裝了地暖的客戶中,由于很多客戶對地暖的認識度還不夠,所以他們往往會(huì )認為把房間的溫度調節得越高越好。其實,這部分客戶還沒有完全理解地暖及其使用方式。 人體感受的舒適溫度是在18---26度,人體對空氣濕度的舒適要求是45%----65%,還有0.3m/s的空氣流動,也就是說,人在這樣的環境中生活是最舒適的。那么很多地暖客戶把房間的空氣溫度調節到25度,甚至還高,他們認為這樣的高溫就很好了。但是,他們忽略了一些問題。溫度調節的越高,能源消耗量就越大,根據地暖客戶在實際使用中的信息反饋來看,只要溫度在25度以上的話,所需要消耗的能源就比溫度在21以下所需要消耗的能源多20%---50% 左右。其次。一般安裝了地暖的客戶在使用地暖的過程中,都是不需要開窗的,也就是在封閉的環境中使用。那么溫度達到22以上的話,人體就會(huì )明顯感覺到頭昏、胸悶(在我們的地暖客戶的使用過程中,有很多都反映過這個問題),還有,在這樣的環境中,室內的空氣就比較混濁,怎么解決這個問題呢?那就只有新風系統來解決了。 新風系統最簡單的原理就是在封閉不開窗的環境中,把室內混濁的空氣排放出去,把室外的新鮮的
請教各位大俠。我想做個地暖測試溫度的,就是在地暖的水泥保護層放置溫度感溫包,以檢測溫度,應該采用哪種的溫度計啊?淘寶上問了好幾家 都說其產品不能埋地的。
地暖計算時,比如住宅,地面的最高溫度大家取多少?如果按經常有人停留的地面,最高溫度取29度,那供熱量才49W每平米,再算上0.7的家具遮擋系數,每平米才34W,就達不到計算的熱負荷要求。是哪里出錯了,還是大家按短暫停留取更高的地面溫度?
一進入冬季,溫度驟降,所有室內都進入了入冬模式,每個商場、工廠等都啟動了商業地暖系統來提升溫度。而也有很多用戶在開啟地暖的時候,等了一段時間還是沒感覺到溫度,達不到取暖的效果,如果出現這種問題我們應該怎么處理呢? 地暖不熱的原因多種多樣,不止一種,有些是使用當中出現的問題,而另外一些有可能是前期安裝技術方面所造成的缺陷。下面四川世紀晶誠機電公司給大家說下地暖不熱的常見問題及解決方法,供大家參考參考。 1、管道壓力不夠 原因分析:有的業戶樓層過高或者是小區供暖未端,管道壓力不夠,導致供暖不理想。 解決方法:這種情況下需要找供暖公司或者找物業來解決,如果解決不了,建議安裝循環泵來提高供熱水的循環以達到理想的供熱效果。 2、管道有氣 原因分析:地暖主杠熱,回水杠不熱,是管道里有氣頂著,導致熱水不能進入到回路里不能進行循環。 解決方法:用分水器上的放氣閥把管道里的氣打開,放氣,直至放出熱水。 3、回路不勻 原因分析:同一小區其他用戶采暖效果好,而自家效果不好,說明地暖施工回路不勻。
有一住戶住二層樓,他家陽臺上盤了地暖炕,雖然陽臺與室內相通沒有隔斷,但由于二樓陽臺樓板懸空于室外必然冷風滲透大,局部地面溫度低于零度導致地暖管凍裂。我想請教如何計算樓板的溫度?
一、地暖溫度低,如果設計管間距及管長基本符合規范要求,應從系統找原因。1、該棟樓處于熱源較遠地方;2、主管道工作壓力是否達到工作壓力;3、主管道過濾器與進戶過濾器是否堵塞,各閥門是否開啟;4、地溝進戶管道閥門是否開啟到位; 5、分集水器內是否有憋氣;6、分析各環路加熱管是否有不暢通地方或加熱管有憋氣; 7、立管進、回水放風是否堵塞; 8、進戶支管各閥是否開啟到位、暢通; 9、分集水器進水溫度是否達到設計要求; 10、檢查支管與立管連接處是否水平; 11、如果管長設計不合理,建議集中供暖方式:最好選用環路最長為70-90m,用戶單獨設立熱源時可以選用環路最長為50-70m為宜;12、地面結構不同,對外散熱量各不相同,容易出現溫度低; 13、根據房屋結構,朝向不同,應選用不同熱負荷,如果選用一樣的則可能出現設計負荷小于房間的實際供暖熱
新手入門,請教一個傻傻的問題:地板采暖規范規定最高供水溫度不大于60度,假如采用95度熱水供熱,有什么后果?
請問高手,地面平均溫度到底該怎么算,按規程查表得到的盤管間距還用較核地面平均溫度嗎?如國按 規程 衛生間肯定達不到要求,那該怎么辦呀?
我家住的小區是每戶獨立從供暖主管道上接的供回水管道,現在供水水溫大概也就40°左右。我家85平米,鋪設地暖管道300米左右。共計5路管線(5路分水器)。我家室內現在也就15°上下。好冷的。問一下是不是我家暖氣主管道供水的水溫太低才這樣呢?還是我家室內管線循環不好呢?要怎樣才可以解決呢?請高手幫幫我!謝謝!
地暖,也稱為地熱,低溫輻射供暖是一種節能并對房間溫度進行相應調節的供暖系統。為了節省空間,也為了熱量對流的更加科學性,不少家庭將水暖改裝成地暖。下面由長沙最專業的采暖公司泓邦供暖為您一一介紹地暖溫度低的可能原因。 但凡是供暖設備,總有發生故障的時候,何種原因導致水暖暖氣片漏水或者暖氣不熱,相信很多用戶都知曉該如何解決。那么,如果家中安裝了地暖,地暖的溫度卻很低,造成這種情況的原因又是什么呢? 1.很有可能是地暖公司地暖管道的線路設計不合理,或者沒有經過設計,施工人員就直接安裝地暖管道,最終導致系統循環出現問題,影響用戶家中的供暖效果。 2.地暖主管線壓力差不夠,達不到系統設計的流速。流速的降低,也直接影響熱水在管道中的儲存量。壓力不夠,熱水也供應不上來。 3.也有可能是供熱企業的供暖溫度不足,導致進戶水溫變低,致使用戶家中溫度不達標。 4.地暖管道使用時間過長后,會(huì )發生腐蝕并產生水垢,這些異物過多,也會(huì )堵塞地暖管道,造成水流不暢,進而影響供暖效果。如果用戶要解決這一問題,最好請專業的地熱清洗公司操作,以免自己操作不當引起不必要的麻煩。
家里的地暖溫度總是上不去,到底該怎么辦呢?不用擔心,地暖師傅一針見血,說出了原由和解決辦法! 1、地暖管道內有氣 打開地暖開關,若發現地暖主杠熱而回水杠不熱,這就表明管道內有氣,從而導致熱水不能進入回路里,進行循環。 解決辦法:直接打開分水器的放氣閥排氣,直到有熱水出來為止。 2、地暖管道壓力不夠 現在高樓大廈較多,樓層過高或者是房子在該小區供暖末端,管道的壓力不夠,從而導致供暖效果不理想。 解決辦法:出現這種情況,首先要做的就是找物業或供暖公司解決,若還是不行,可考慮安裝循環泵來提高供熱水的循環,以達到理想的供暖效果。
隨著我國經濟水平的不斷提高發展,地暖行業也逐漸走入到我們日常生活的視線中,各種地暖分水器、溫控閥廣泛的運用在我們的日常生活中。目前地暖分水器的使用范圍由原來的長江以北供暖地區發展到長江以南大部分地區。地暖行業的不斷發展壯大對于改變以往的供暖方式和結構,提高熱能使用效率和人們用暖的舒適度,推進分戶供暖和熱能計量以及吹生一批相關產業和推動就業都起到了積極的作用。很多人不明白,為什么地暖分水器為何能夠控制室內溫度,其原理又是怎么樣的呢? 地暖、空調系統中用的分水器材質宜為紫銅或黃銅、自來水供水系統戶表改造用的分水器多為PP或PE材質。供回水均設排氣閥,很多分水器供回水還設有泄水閥。供水前端應設“Y”型過濾器。供水分水管各支管均應設閥門,以調節水量的,從理論上來講,它是不能夠控制室內溫度的,但是實際上是可以的,地暖分水器是把從暖氣主管道里送來的熱水或熱蒸氣分成若干個子管道送到你家的各個房間的一個分流裝置。因為地暖分水器是分水流用的,如果你全開水流的話,循環加快,室內溫度就高,但如果每一路的閥門會(huì )都半
如題,Only for WinXP or higher OS which support .Net Framework.解壓密碼為:jdugu
地暖供水溫度低比暖氣采暖更節能舒適(來源:北京亞特偉達冷暖節能工程技術有限公司 轉載請注明) 幾十年不遇的極端天氣讓城里人領教了什么叫冷,進而,家里夠不夠暖和成了更多人關心的問題。趕在入冬前將普通暖氣改造成地暖的朋友小陳說,今年冬天雖然特別的冷,但她家里卻比往年顯得更暖和。 隨著低溫熱水地面輻射采暖(簡稱地暖)方式的不斷普及,不知不覺足下升溫的愜意被更多人接受,人們感覺到低水溫、大輻射面積以及均勻采暖帶來的溫暖舒適。進而,采用地板采暖技術也成為房地產項目的賣點,受到買房人的青睞。 地暖國內應用尚屬初級階段選裝需謹慎 市場上轉一轉會(huì )發現,如亞特偉達、Easyheat、費雷拉等,專業地暖品牌也逐漸增多。對此專家提醒說,地暖技術在國內的應用尚屬初級階段,到大型家具建材城選擇可靠的品牌很重要,否則因為選材安裝過程的疏漏導致地板采暖跑水,后果不堪設想。另外,家中是否適合地板采暖,還要經過分析比較,地板采暖不是用在哪里都好。 地暖散熱均勻體感比暖氣更舒適 離暖氣近的地方熱,離暖氣遠的地方冷,暖氣采暖的房間有時候給人們
(1)主管道工作壓力未達到要求;(2)分集水器內有積氣;(3)各環路加熱管是有不暢,或加熱管有氣塞的地方;(4)支管各閥是否開啟到位、暢通。(5)供水溫度未達到設計要求;(6)盤管長度不合理;(7)根據房屋結構,朝向不同,未計算實際熱負荷;(8)管間距過大,輻射散熱量小;(9)違規施工,地暖管路出現死彎、彎扁現象,致使水流不暢;(10)鋪管之前沒有認真清理管內雜物,造成局部管路堵塞;(11)沒經過水力計算,循環水流量不足,管徑小阻力大。
家里集中供暖,分水器一共6路,每一路都放了氣,但是回水溫度依然不同,請問是什么原因?是分水器壓力不均嗎?還是依然有氣沒放完?還是其他原因?求朋友們幫幫個呀
地板采暖,供回水溫度都挺高,但溫差較小,地板溫度較低,室內溫度僅17℃,隔壁鄰居溫度有21℃。求教:什么原因引起的。個人懷疑地板散熱不好。是不是這個原因。
水地暖相較其他采暖設備,既不會(huì )因為溫度過高而讓人皮膚干燥,又能達到節能環保省錢的效果。 那么哪些因素會(huì )影響地暖的溫度?你知道嗎? 1地暖設計 在地暖設計時,地暖設計師會(huì )根據實際情況來設計地暖的分集水器路數以及位置等參數,如果設計人員不專業很容易導致水力不平衡,從而直接產生不同房間溫度不一的現象。 2地暖回填 水地暖要經過回填,大家也知道回填層主要是起到蓄熱的作用,當然回填層的材料配比,施工以及厚度都有相關的要求。所以如果回填層太厚和太薄都會(huì )導致地暖溫度不一樣。 3地暖盤管
各位同行做工程時 每個大小工程時的供水和回水溫度是如何確定的?這些參數是憑經驗說多少就多少還是詳細計算出來?就直接定下來50/40?55/45?還是經過詳細計算; 還有室內設計溫度,就自己訂嗎?說18就18,20就20?