在安裝了地暖的客戶中,由于很多客戶對地暖的認識度還不夠,所以他們往往會(huì )認為把房間的溫度調節得越高越好。其實,這部分客戶還沒有完全理解地暖及其使用方式。 人體感受的舒適溫度是在18---26度,人體對空氣濕度的舒適要求是45%----65%,還有0.3m/s的空氣流動,也就是說,人在這樣的環境中生活是最舒適的。那么很多地暖客戶把房間的空氣溫度調節到25度,甚至還高,他們認為這樣的高溫就很好了。但是,他們忽略了一些問題。溫度調節的越高,能源消耗量就越大,根據地暖客戶在實際使用中的信息反饋來看,只要溫度在25度以上的話,所需要消耗的能源就比溫度在21以下所需要消耗的能源多20%---50% 左右。其次。一般安裝了地暖的客戶在使用地暖的過程中,都是不需要開窗的,也就是在封閉的環境中使用。那么溫度達到22以上的話,人體就會(huì )明顯感覺到頭昏、胸悶(在我們的地暖客戶的使用過程中,有很多都反映過這個問題),還有,在這樣的環境中,室內的空氣就比較混濁,怎么解決這個問題呢?那就只有新風系統來解決了。 新風系統最簡單的原理就是在封閉不開窗的環境中,把室內混濁的空氣排放出去,把室外的新鮮的
我家住六樓頂層,一戶一環,裝修剛改的地暖,到現在供暖4天了,供水熱回水不熱,各路平衡沒問題,氣放得也沒問題,我懷疑是流速太小,請問導致流速小是因為循環水量不夠還是壓力不夠?怎樣判斷?現在市場上有增壓泵和循環泵,我應該選擇哪種?另外能推薦一個噪音最小的水泵嗎?據說和冰箱聲音差不多
總管道是異程的下供下回地暖,總共6層的公寓是住宅(大走廊,純南向和純北向的房子),樓前7個井一字排開,每個井帶24戶,每四戶一個控制箱,分戶控制進出水閥門,現在的情況是6樓的都不熱,但是溫度各家也不同有8、9度的有12度的有16度的。2、3、4、5層也分別有幾戶不熱,今天測了同一立管的6樓和4樓不熱的兩戶的壓力,分別是進水0.4MPa回水0.4MPa,0.53和0.52,家里溫度就只有11度左右,請問應該怎么找原因,下面準備再測量一下溫度正常的家里的壓力。
請教各位大俠。我想做個地暖測試溫度的,就是在地暖的水泥保護層放置溫度感溫包,以檢測溫度,應該采用哪種的溫度計啊?淘寶上問了好幾家 都說其產品不能埋地的。
在同一個分水器上要求各個管路長度盡量相同,管長相差不超過10米,可是這樣又會(huì )遇到分區上的問題,比如一個分區10平方米,另一個分區15平方米,這樣的情況怎么解決?下附我畫的一地暖圖,請高手幫忙指出不足之處并提出解決方案,謝謝
地暖計算時,比如住宅,地面的最高溫度大家取多少?如果按經常有人停留的地面,最高溫度取29度,那供熱量才49W每平米,再算上0.7的家具遮擋系數,每平米才34W,就達不到計算的熱負荷要求。是哪里出錯了,還是大家按短暫停留取更高的地面溫度?
一進入冬季,溫度驟降,所有室內都進入了入冬模式,每個商場、工廠等都啟動了商業地暖系統來提升溫度。而也有很多用戶在開啟地暖的時候,等了一段時間還是沒感覺到溫度,達不到取暖的效果,如果出現這種問題我們應該怎么處理呢? 地暖不熱的原因多種多樣,不止一種,有些是使用當中出現的問題,而另外一些有可能是前期安裝技術方面所造成的缺陷。下面四川世紀晶誠機電公司給大家說下地暖不熱的常見問題及解決方法,供大家參考參考。 1、管道壓力不夠 原因分析:有的業戶樓層過高或者是小區供暖未端,管道壓力不夠,導致供暖不理想。 解決方法:這種情況下需要找供暖公司或者找物業來解決,如果解決不了,建議安裝循環泵來提高供熱水的循環以達到理想的供熱效果。 2、管道有氣 原因分析:地暖主杠熱,回水杠不熱,是管道里有氣頂著,導致熱水不能進入到回路里不能進行循環。 解決方法:用分水器上的放氣閥把管道里的氣打開,放氣,直至放出熱水。 3、回路不勻 原因分析:同一小區其他用戶采暖效果好,而自家效果不好,說明地暖施工回路不勻。
地暖不熱是什么原因,怎么解決? 地暖在寒冷的冬季顯得尤為重要,但在使用過程中,如果遇到地暖不熱的情況,就會(huì )給大家造成很大的困擾,那么,地暖不熱是什么原因呢?該怎么解決呢?下面小編就簡單給大家介紹一下。 地暖不熱是什么原因,怎么解決? 地暖不熱是什么原因? 1、管道壓力不夠 有的業戶樓層過高或者是小區供暖未端,管道壓力不夠,導致供暖不理想, 解決辦法:這種情況下需要找供暖公司或者找物業來解決,如果解決不了,建議安裝循環泵來提高供熱水的循環以達到理想的供熱效果。  
我暈啊,做了半天大體積混凝土承臺水化熱模型。運行后,居然溫度分析沒有結果!汗,求高手幫忙看下哪里出錯了啊
本來想發在別的帖子的回復里,碰巧出錯了,就拿來跟大家一起探討一下。眾所周知,熱回收是目前比較火熱的一項技術,其節能的實際效果暫且不說,但目前各廠家的流行程度是相當廣泛的。目前普遍的熱回收技術,R22的循環,都是提供到45-50度熱水就不敢向上嘗試了,當然,這是出于系統循環的合理考慮,對于少數號稱到60度熱水的廠家,其實際技術情況值得懷疑。但,單純從出水溫度來看,45-50是大家比較樂(lè )于接受的溫度,可從熱回收的實際使用來看呢。45-50度的熱水,對應于普遍使用熱回收的酒店供熱來說,用于制造洗浴用熱水是在合適不過了,似乎看起來都應該推薦使用合理的45-50度的方案。但,實際酒店的使用情況是如何呢?為了保證熱水供應溫度的穩定,一般都建議客戶安裝循環水箱,循環水箱和熱回收裝置形成一個循環的系統,循環水箱又與給水供熱水系統形成一個開式的系統,這個系統貌似是一個開式的系統,但系統內的水存在長期滯留于循環水箱內的情況,而45-50度的水,并不能徹底殺死病菌,適宜的溫度同時可以成為部分適合在此溫度中存活的病菌的滋生場所。國內企業的管理經營方式
告訴你為什么地暖不熱的幾種原因 系統設計方面:1、根據熱源方式確定整個環路的管長。集中供暖方式,可以選用最長環路日0—90m,用戶單獨設立熱源,可以選用最長50—60m。2、地面結構不同,對外散熱量各不相同,可能出現地板輻射熱量不能滿足熱負荷的情況,造成房間不熱。3、根據房屋結構、朝向不同,應選用不同的熱負荷,如果選用一樣的,則可能出現設計熱負荷小于房間的實際采暖熱負荷的情況,造成房間不熱。 4、設計人員應根據熱負荷選用合適的盤管間距。間距過大,輻射散熱量小,則可能出現不熱情況。 ;5、采暖環路上未設置排氣裝置,造成憋氣,系統不熱。施工方面:1、施工人員素質低下,野蠻施工,管路出現死彎,壓扁現象,致使水流不暢,阻力增大。2、鋪管之前沒有認真清理管內雜物,保持清潔,造成管路堵塞。3、排管間距不符合設計要求。
很多業主在使用地暖過程中,會(huì )遇到地暖不熱的問題。地暖不熱怎么辦?很多人的第一反應是找售后工程師檢查維修,今天小舒來將為大家整理地暖不熱的原因和解決方法。有需要的可以收藏喲。地暖不熱怎么辦-長期未使用溫度上升慢 地暖是安裝在地下的一種采暖方式,溫度的上升需要一定的過程,很多人將這個加熱過程誤認為地暖不熱。 解決方法:初始加熱時,熱水升溫應平緩,供水溫度應控制在比當時環境溫度高10℃左右,且不應高于32℃,嚴格控制移動地暖供水溫度,將供水溫度
一、引言隨著材料的更新,施工技術的進步,預應力混凝土連續箱梁的跨徑越來越大,對于采用懸臂現澆工藝施工的箱梁,其在橋墩附近的節段的底板厚度也越來越厚,三門峽黃河公路大橋、黃石長江公路大橋、上海黃浦江奉浦大橋等大跨徑預應力混凝土箱梁的墩頂段底板厚度都超過了1.0m。同時,箱梁采用的混凝土設計強度較高,一般都超過50MPa,屬于高強混凝土,相應單方水泥用量較多,水化熱引起的混凝土內部溫度較普通混凝土要大,有可能因混凝土的內外溫度差和溫度變形較大而造成混凝土硬化后的表面裂縫,這種情況已經引起了橋梁工程界的重視。本文結合南京長江第二大橋北汊主橋預應力混凝土連續箱梁的0號塊和1號塊節段底板混凝土澆筑后的溫度測試,初步研究了箱梁混凝土的水化熱問題。二.工程背景
現在越來越多的消費者選擇地暖系統作為家庭采暖方式,但地暖不熱也使消費者感到苦惱,一般而言,地暖不熱的原因可分為前期設計施工和后期維護保養兩個方面,那具體都有哪些情況呢?今天就來聊聊地暖不熱的那些事兒。
第四條的標準是由何而來的呢?
采暖季的進度條已經拉進了一小半,任憑室外北風呼呼,滴水成冰,但有采暖的用戶卻享受著“我自溫暖如春,無懼室外寒風”的愜意溫暖。
我家住的小區是每戶獨立從供暖主管道上接的供回水管道,現在供水水溫大概也就40°左右。我家85平米,鋪設地暖管道300米左右。共計5路管線(5路分水器)。我家室內現在也就15°上下。好冷的。問一下是不是我家暖氣主管道供水的水溫太低才這樣呢?還是我家室內管線循環不好呢?要怎樣才可以解決呢?請高手幫幫我!謝謝!
請問高手,地面平均溫度到底該怎么算,按規程查表得到的盤管間距還用較核地面平均溫度嗎?如國按 規程 衛生間肯定達不到要求,那該怎么辦呀?
地暖水熱溫度