1、水壓試驗需要在系統沖洗以后才能進行,系統沖洗應對分水器、集水器意外主供、回水管道進行沖洗,來阻止較大管道中的雜質不能進入室內的加熱管系統中。此設備沖洗合格后再進行室內供暖系統的沖洗。 2、在做水壓試驗之前,我們一定要對試壓管道和部件采取安全有效的固定保護措施。 3、水壓試驗應以每組分水器、集水器為單位,逐回路進行。 4、冬季進行水壓試驗時,在有凍結可能的情況下,應采取可靠的防凍措施,試壓完成后應及時將管內的水吹凈、吹干。 5、進行打壓測試注入水時,注水速度一定要緩慢進行,當系統充滿水后一定要仔細檢查各環路的密封性,以防數據不準確。 6、地暖系統在初次打壓試驗進行的時候,可能會(huì )由于管道內氣體殘留導致壓力下降,這個時候要及時進行補壓即可。因而及時出現了降壓的情況,也不必驚慌,尤其是首次測壓降低2個壓左右也是正常的。 7、來年使用地采暖系統時要分階段加熱,逐漸加高溫度,不要一次性將溫度調到最高,以免對地面材料尤其是地板造成損壞。 8、為了防止漏水,一定要選擇正規廠家的管材;嚴把現場鋪設程序,回填蓄熱保
在同一個分水器上要求各個管路長度盡量相同,管長相差不超過10米,可是這樣又會(huì )遇到分區上的問題,比如一個分區10平方米,另一個分區15平方米,這樣的情況怎么解決?下附我畫的一地暖圖,請高手幫忙指出不足之處并提出解決方案,謝謝
水壓試驗應按下列步驟進行: 1、經分水器緩慢注水,同時將管道內空氣排出。 2、充滿水后,進行水密性檢查。 3、采用手動壓力泵緩慢升壓。 4、升壓至規定試驗力后,停壓,穩壓1h,觀察壓力表看壓力是否掉,判斷有無漏水現象。 5、穩壓1h后,補壓至規定試驗壓力值,15min內的壓力降不超過0.05Mpa無滲漏合格。地面采暖系統未經調試,嚴禁運行使用。調試工作由施工單位在工程使用單位配合下進行。 調試時初次通暖應緩慢升溫,先將水溫控制在25-30℃范圍內運行20小時左右,以后24小時內可使水溫達到正常范圍。
本帖最后由 無關風月 于 2014-3-18 11:10 編輯 地暖壓力試驗:選水壓還是選氣壓? 低溫熱水地面輻射供暖(簡稱“水地暖”)系統在驗收前必須進行壓力試驗。而如何進行壓力試驗,我國目前惟一一個專門針對地暖工程的技術規程———《地面輻射供暖技術規程》中的相關規定與實踐中地暖公司常用的方式大相徑庭:前者明確規定“不宜以氣壓代替水壓”,后者則大量采用了氣壓方式。這
做地暖一直沒搞清楚,所謂盡量把每路管長調來相差不大包不包括不同分集水器之間?也就是我一個分集水器的各盤管管長差不多80米時,是不是在這個室內采暖系統中的其他分集水器的各管長也都應該是80米左右?還有,一個系統中每個分集水器帶的回路數量是不是都應該一樣多?
供熱工程教材上說”畫靜水壓線時,因為水不流動,系統中各點壓力相等,且都等于定壓點(循環泵入口)壓力,因此靜水壓顯示一條水平線”。這個我理解,但后面還有句話:“利用水壓曲線可清晰地看出系統中各點壓力大小。在系統停止運行時,系統中各點壓力為靜水壓線高度減去各點位置高度,它們的差即各點壓力”。這我就不理解了,前邊不是說相等嗎?后邊怎么又不等了?按照后句的理解在系統停止運行時,一層和頂層的住戶壓力為一層大于頂層。按前句說是相等的? 謝謝各位大師指點迷津。
地暖壓力試驗:選水壓還是選氣壓? 低溫熱水地面輻射供暖(簡稱“水地暖”)系統在驗收前必須進行壓力試驗。而如何進行壓力試驗,我國目前惟一一個專門針對地暖工程的技術規程———《地面輻射供暖技術規程》中的相關規定與實踐中地暖公司常用的方式大相徑庭:前者明確規定“不宜以氣壓代替水壓”,后者則大量采用了氣壓方式。這一相互矛盾的現象讓不少地暖施工企業無所適從。那么,地暖系統的壓力試驗到底該采取哪種方式呢?該如何看待《地面輻射供暖技術規程》中的相關規定呢? 觀點一:地暖壓力試驗:水壓和氣壓應結合 【石家莊天時地暖總經理 】 JGJ142-2004《地面輻射供暖技術規程》中“不宜以氣壓試驗代替水壓試驗
討論下多層單元住宅地暖水力計算1.單元住宅戶內的阻力如何?一根管子分擔多少負荷怎么確定?2.局部阻力如何計算低暖管那么多彎,怎么辦呢?3.各層之間如何平衡啊各位,交流下?
地暖水溫控制解決辦法淺析 低溫熱水地板輻射采暖(地暖),以其舒適性和節能性已經成為一種頗受歡迎的采暖方式。但目前很多普通老百姓對地暖舒適性和節能性的認識還存在誤區,簡單地認為采用了地暖就舒適了、節能了。 之所以會(huì )出現這種情況,跟一些非
本帖最后由 janco008 于 2013-4-5 09:07 編輯 地暖水泥發泡制作施工方法 目前,在地暖發泡水泥絕熱層的施工中,大部門采用所謂的“自流平”施工法,即利用發泡水泥的活動性天然找平。我們首先從“自流平”施工法的特點分析其對質量的影響。 作為地暖的絕熱層,發泡水泥的應用越來越受到人們的歡迎和關注了,它不僅可兼作樓地面找平層,而且具有導熱系數低、抗壓強度高、抗老化、不燃燒、施工簡便等長處。但是,因為設備優劣不一,施工前提不同,施工質量也相差甚遠。筆者在此提出地暖發泡水泥絕熱層的常見質量題目及相應的解決辦法,以供讀者參考。 一、為了實現“自流平”,就需要增加地暖發泡水泥的活動性,主要方法是加大水灰比。加大水灰比的直接后果是發泡水泥輕易酥松離析,強度降低,保溫隔音機能下降。與此同時,因為水量大,發泡水泥收縮大,極易泛起空鼓裂痕現象。 二、為了保證地暖發泡水泥絕熱層具有一定的強度,在“自流平”施工法中,在保持加大了的水灰比不變的條件下,普遍采用增加水泥用量的方
其實這個問題,也是昨天剛發現的!因為現在基本上都是節能建筑,通過計算所得的熱負荷比較小,我們這里熱指標計算值也就30左右,但是如果按這個負荷布置地熱盤管,間距太大,所以施工圖中,盤管間距都是經驗值,應當說這個經驗值比較可靠,畢竟是多年的設計及使用成果的總結!!不過間距的計算值與實際值的不同,正是問題的根本!表現在每個小系統(分集水器)的熱負荷如何計算?1.盤管的散熱量如何計算,是按所布盤管的間距,計算其理論散熱量?2.按經驗熱指標,以面積大小估算?
大家應該都清楚規程要求使用豆石混凝土,但是在南方,比如上海\蘇州\杭州等地區,很少有用豆石的,而用的基本上都是普通的瓜子石混凝土.我想疑問是:1.瓜子石是否可以作為地暖覆蓋層使用2.如果可以,那瓜子石混凝土的混合比是否同豆石混凝土3.是否有其他新型可替代產品.敬請大家關注
希望群里有好心人呀,審圖方要一個水力平衡計算書,我從未做過,所以希望大家能上傳個表格給我!幫幫忙呀 ,高手們。我做的是地熱!
在北方、寒冷地帶,如果冬季不交付使用,水壓試驗后,地暖系統內的存水很難吹凈;如吹不凈容易造成加熱管受凍,甚至產生破裂。在這種情況下,您認為:地暖系統的試壓可以用氣壓代替水壓碼?講出來,就有分送!
家在二樓,地暖供熱,進水管沒壓力,回水壓力很大,過濾網很干凈,正常情況下是進水管熱,回水不熱,地板也沒溫度,請教專業人士,怎樣處理?感恩不盡!
1、系統安裝后當年冬季不啟用,如室內溫度低于5℃,應將本系統中的水用空壓機全部吹出,以防系統受凍; 2、初次供暖(運行調試)應在該公司技術人員指導下進行,未經調試嚴禁投入使用; 3、低溫熱水地板輻射采暖系統的供水溫度宜采用35-50℃,不宜超過60℃,供熱系統的工作壓力不超過0.8MPa; 4、用戶每年冬季啟用地熱采暖系統時,一定要嚴格按照規定的加熱程序循環漸進,不能一步升溫到位; 5、用戶可在每年在使用前清洗分水器前端的過濾器,以保證水管的清潔,防止管路堵塞具體方法如下:首先關閉連接導管的進、回水閥門,然后打開過濾器,取出過濾網并清洗干凈,檢查過濾網有無破損、堵塞,如有損壞,應換上同規格的過濾網,按原樣裝好即可; 6、地暖系統在開始供水或使用過程中,管道中可能積存空氣,影響采暖效果,這時可打開分、集水器的放氣閥,將氣體排出,方法和傳統供熱相同; 7、鋪設在地面下的地暖管距地板面僅約3-4cm,砸碰、敲擊地面容易傷及地暖管,因此鋪設地暖管道的地面嚴禁敲砸、撞擊等,嚴禁在地面上楔入任何尖銳物,以防損壞地暖管。嚴禁
地暖的優點地暖的優點 ①舒適、衛生、保健:地面輻射供暖是最舒適的供暖方式,室內地表溫度均勻,室溫由下而上逐漸遞減,給人以腳溫頭涼的良好感覺;不易造成污濁空氣對流,室內空氣潔凈;改善血液循環,促進新陳代謝。 ②節約空間、美化居室:室內取消了暖氣片及其支管,增加使用面積,便于裝修和家居布置,減少衛生死角。 ③高效節能:輻射供暖方式較對流供暖方式熱效率高,熱量集中在人體受益的高度內;傳送過程中熱量損失小;低溫地面輻射供暖可實行分層、分戶、分室控制,用戶可根據情況進行調控,有效節約能源。 ④熱穩定性好:地面供暖地面層及混凝土層蓄熱量大,熱穩定性好,在間歇供暖的條件下,室內溫度變化緩慢。 ⑤運行費用低:較其它供暖設備節能約20%,可充分利用低溫熱水資源或利用電價政策,降低運行費用。 ⑥使用壽命長:低溫地面供暖中塑料管材或發熱電纜埋入地下,穩定性好、不腐蝕,無人為破壞,使用壽命與建筑物同步。較對流供熱節約
1、我聽說地暖盤管實際施工的時候根本就不看設計圖,頂多是參考一下間距,每一路管長也不是按設計走的,好像是每一路80/100/120米,盤完就完了,是這樣嗎?2、如果是這樣的話,那設計的時候把分水器和間距表示出就行了呀。盤管是在是太費時間精力又無意義的事了。3、有沒有不畫盤管,只把分水器和間距定好,審圖也沒問題的。介紹介紹啊!謝謝
地暖水壓
地暖水壓專題,為您提供地暖水壓相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地暖水壓 相關的專業交流討論,更多地暖水壓相關內容請訪問