PRD40r (3P+N 65KA 8/20μS)是不是寫錯了,應該是PRD65r (3P+N 65KA 8/20μS)嗎?如果要是沒有寫錯的話那么應該如何理解呢,請高手來說說謝謝了
不錯的施耐德繼電保護裝置說明書,還帶邏輯圖。
現在該保護模塊的AP指示燈亮,廠家說明書上寫著,此AP指示燈的含義是:自動保護(起溫或短路高于斷路器容量)將斷開斷路器。并且寫著:注意!如果斷路器保持合閘且AP LED保持顯示請聯系施耐德電氣售后服務部門。大家就此問題,如果知道的話,請解釋以下,會(huì )有什么原因導致的,我們這里運行的好好的,AP燈亮,也沒有發現什么問題,也能消除。
低壓總柜中的浪涌保護器,放電電流具體怎么選,和變壓器容量有什么關系。還有浪涌保護器前面的塑殼斷路器(或熔斷器)又該如何選?哪位大神用詳細計算舉例說明。不要跟我說憑經驗,我讀書少,不要騙我:Q
圖紙簡介: 本圖紙為施耐德保護與VD4控制的原理標準圖紙,圖紙內容比較詳細,可以拿來直接使用,也可參考學習,有需要的朋友可以下載。 投稿網友: llm7809 上傳時間: 2012-08-31
家里裝修,準備購買施耐德的強電。準備選施耐德A9系列斷路,想請教下家里是否需要購買欠壓保護器,過壓保護器,浪涌保護器。欠壓,過壓,浪涌,總斷路器;應該怎么排列。謝謝
本來基站空調1,2,3用的都是配電用脫扣器 MIC 2.2 40A ,整定到32A。 現在車間工人將基站空調3誤裝成了電機保護型脫扣器MIC 2.2M 50A,整定到32A。 問題來了,這三個空調都是一樣的,現場客戶反饋基站空調3斷路器總是跳閘,我想問問這是為什么?電機保護型誤用成配電的跳閘我能理解,但是反過來為什么也會(huì )跳?
供大家參考學習學習!
施耐德配電保護及接地系統在線學習
看到前面有網友開貼討論ABB的繼電保護裝置,我也拋磚引玉,跟大家一起討論討論施耐德的繼電保護裝置。希望用過施耐德的繼電保護或者比較了解施耐德繼電保護裝置的網友積極參與。
S1000+ 20 Manual C-用戶手冊(中文版)
電涌保保護器施耐德電氣公司的電涌保護器系列產品具有放電電流大,保護水平低,響應時間快,使用壽命長等優點,廣泛應用于低壓配電系統和重要設備的防雷及抗電磁脈沖保護。全系列產品共分為五大類: PRD系列更換式電涌保護器用于低壓系統的抗電磁脈沖保護,它可換部分能夠迅速被替換,它不僅帶有可視的指示窗口,還能夠過程傳輸“可更換部分需要更換”的信息ST系列固定式電涌保護器用于TN-S、TN-C的供電系統,并禁止用在IT系統用途架空進線保護PRF1系列電涌保護器單極的,用在低壓系統直擊雷的保護PRI系列電涌保護器用于保護數字網絡(luò )中的敏感設備、自動化系統(工作電壓12-48)計算機網絡(luò )、數據網絡(luò )(工作電壓6V)PRC系列 用于模擬通信網絡(luò )保護
前一段時間做了一個國外項目為T(mén)N-S系統,當時業主要求進線柜配漏電保護(RCD),當時我們選擇的是施耐德原廠柜,配的保護為Microgic7.0,配的互感器為一個矩形互感器將ABCN包起來,動作電流范圍為0.5-30A,結果運行的時候,拿鉗形表測量PE線上的漏點流為21A左右,但是啟動的時候配電柜直接跳閘,后來將矩形互感器的出線(接到ACB上)三根線短接,請問大家有沒有遇到此問題的,最近查看了大量此方面的資料,有的說漏電保護不適用于TN-S系統,因為正常漏電流為額定電流的20%左右,而適用于TT系統,請大家給出自己的看法
十分詳細的介紹了-電動機、接觸器、斷路器、熱繼電器之間的配合選型方案。
電動機保護_技術手冊(施耐德)2005.pdf
施耐德NES和CVS選型替代表 并可提供報價
施耐德電氣EcoStruxure資料分享
銀行電源箱施耐德漏保跳閘,漏保是cvs100f,查線發現ups的零線帶電,有電位差,ups的供電開關是3p的,ups供電負荷一大就跳,怎么解決公里,主開關漏保已換新的,跳閘依然存在,不定時跳閘,而且合不上,要復位好多次,漏電流已調到0.5倍,求大俠賜教
施耐德浪涌保護
施耐德浪涌保護專題,為您提供施耐德浪涌保護相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與施耐德浪涌保護 相關的專業交流討論,更多施耐德浪涌保護相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題