  • 關于漏電保護斷路器的問題!

    問個很菜但必須弄清的問題,請各位高手指點!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢?為什么?

  • 漏電保護斷路器是如何接線的呢?

    各位,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢?比如2P的斷路器,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢?可不可以直接接兩相火線(比如A、C兩相)?

  • 施耐德380V斷路器保護模塊Micrologic

    現在該保護模塊的AP指示燈亮,廠家說明書上寫著,此AP指示燈的含義是:自動保護(起溫或短路高于斷路器容量)將斷開斷路器。并且寫著:注意!如果斷路器保持合閘且AP LED保持顯示請聯系施耐德電氣售后服務部門。大家就此問題,如果知道的話,請解釋以下,會(huì )有什么原因導致的,我們這里運行的好好的,AP燈亮,也沒有發現什么問題,也能消除。

  • 漏電保護斷路器的用法問題

    我公司所用的是3相漏電保護式短路器,用電器為2相(220V)電風扇時即掉閘,但是,三相380V電機沒問題,請問大伙什么原因?

  • 新式漏電保護小型斷路器

    不要惡意灌水 我最近設計一款新式漏電斷路器。它可以把電網系統漏電,如陰雨潮濕天氣,線路老化等與人身,設備觸電分別控制。不使斷路器頻繁脫扣,又可以保護人身觸電安全。 比如可以把工頻漏電保護閥值設置為100毫安;人身,設備觸電電流保護閥值設置為20毫安。 這是當前一般斷路器做不到的。感興趣的可聯系我13819766943。

  • 你做火災漏電保護斷路器嗎?

    哎 這也是我心中的疑問啊 我一做火災漏電保護動作斷路器就給老大說 其實這個對漏電火災很有必要 但是 我前兩年做施工的經驗告訴我 就是剛完成的工程 在一級配電柜哪里漏電電流就可以輕易達到1~2A 現在大家都傾向于不做火災漏電保護了 但是等到工程使用30年后線路老化了這個火災漏電保護就很有用處了 誰能給我解開謎團

  • 怎么識別施耐德斷路器的真假

    怎么識別施耐德斷路器的真假?PDN Vigi 20A/2P、 PDNN Vigi 20A/2P 、 PDNa Vigi 20A/2P、SPDN Vigi 20A/2P那個是真的?暈吶。

  • 請教關于施耐德框架斷路器

    今天調一套GCS柜子,里面有一個施耐德的框架斷路器,通電時,在合位的時候也儲能。這個現象怎么理解,歡迎大家討論哈~~~~另外,今天我發現一個秘密,施耐德框架斷路器那個儲能指示有三個狀態:charged,discharged和處于兩者之間狀態。大家有觀察過沒?

  • 三相三極漏電保護斷路器

    如果是三相四極的話,它可以通過對相線和零線上的電流進行比較。但三相三極漏電保護斷路器是怎么來進行漏電保護的?請各位指教一下···

  • 漏電保護器/斷路器的問題

    本帖最后由 樂(lè )淘電工電氣 于 2016-8-18 21:23 編輯 選擇漏電保護器時,不光要考慮品牌和質量,還要考慮額定電壓、額定頻率、額定電流、額定漏電動作電流以及額定漏電動作時間,外行瞬間就凌亂了有木有?!具體該怎么選。 還有家里已經裝了漏電保護器的小伙伴,每月還要按一次測試鍵,就算是這樣,也不能保證按完后的一個月內保護器一直

  • 請問漏電保護斷路器問題

    請問漏電保護斷路器問題

    請問380V電,進四極的漏保空開,然后出來取N和A相作220V電,請問這樣接可以嗎?A,N相漏電,漏保能否動作?

  • 施耐德斷路器選型-2016

    施耐德斷路器選型-2016,供大家參考使用。

  • 斷路器與漏電保護附件的搭配問題

    做一個路燈項目,想做TT系統,在每個回路加上300mA的漏電保護,斷路器選用C65N/4P/C32A的,后來發現 VIGI C65N附件只有30mA的,VIGI C120倒是有300mA的,但是能不能搭配上不說,居然要1200rmb+。有沒有其它產品的開關能搭配好的,還經濟的,望各位前輩多多指教~

  • 采用漏電保護斷路器,老是跳閘怎么辦呢?

    我做了一個多層小區的住宅電氣設計,每個單元都的進線采用4極漏電斷路器保護TIL1S-160/125/4A型,可是在住戶裝修時,老是跳閘;不過平日用電倒不跳。請教各位老師,是不是因為我采用的斷路器是N極通過電流脫扣器,與相線一起分合造成的。應該怎樣處理為好呢?我是設計新手,小女子這廂先謝過了。

  • 施耐德斷路器脫扣曲線軟件

    施耐德斷路器脫扣曲線軟件施耐德開發的很好的軟件

  • 有關施耐德斷路器選擇性

    請問:NS系列斷路器,同一框架電流下的上下兩級開關,就算是整定電流相差2倍,也無法滿足選擇性嗎???比如:NS160N/3P-80A與NS160N/3P-160A之間,還有 NS100N/3P-80A與NS160N/3P-160A之間。無選擇性嗎?但為何微斷C65N與C65N之間又存在選擇性呢?參考資料為04DX101-1 P218另外,還有大蝦能告訴我框架開關與塑殼開關的區別嗎?各用在什么地方???謝了

  •  關于施耐德的斷路器一些問題?

    關于施耐德的斷路器一些問題?

    照片拍的不太清楚,大概還能看的餓清,它說極限開關容量為什么是KA單位不對啊,還有,他的額定運行電壓到極限開關容量的"~"什么意思,沒看明白,請求高人解答,賞10分

  • 新式漏電保護家用小型斷路器

    不要惡意灌水 我最近設計一款新式漏電斷路器。它可以把電網系統漏電,如陰雨潮濕天氣,線路老化等與人身,設備觸電分別控制。不使斷路器頻繁脫扣,又可以保護人身觸電安全。 比如可以把工頻漏電保護閥值設置為100毫安;人身,設備觸電電流保護閥值設置為20毫安。 這是當前一般斷路器做不到的。感興趣的可聯系我13819766943。

  • 施耐德斷路器的分閘鑰匙閉鎖

    施耐德斷路器的分閘鑰匙閉鎖

    最近有個項目需要使用施耐德的MT系列斷路器,而且甲方要求做機械連鎖。不允許兩路進線同時并列運行,咨詢施耐德的800工作人員。他們也說不出所以然。只是強調他們的機械鎖只能用于距離不大于2米的兩臺斷路器上面。沒辦法,只好使用鑰匙鎖閉鎖合閘按鈕的方法來實現用戶要求。所以買了3套鑰匙鎖,一臺三鎖兩鑰匙的,兩套一鎖兩鑰匙的來組合使用。不過買前沒有咨詢清楚三鎖兩鑰匙的安裝方法,也沒有仔細閱讀說明。結果兩鎖一鑰匙的安裝好后,三鎖兩鑰匙的鎖芯上去就卡死。。。。下面是圖片,大家可以看看?不過后來仔細閱讀操作說明才知道原因,比預計多花了半個小時搞定。大家瞧瞧。。。前四張圖片是錯誤的安裝,后面是正確的。。。。<

  • 關于施耐德塑殼斷路器的選型問題

    現在施耐德的塑殼斷路器有NS,NSX,NSE,EZD幾種型號,NSX是可以和NS完全替換的,請問大家:NSX,NSE和EZD的選擇有什么要注意的嗎?除了價格因素外,他們在其他方面有什么不同嗎?謝謝!

點擊加載更多

施耐德漏電保護斷路器

施耐德漏電保護斷路器專題,為您提供施耐德漏電保護斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與施耐德漏電保護斷路器 相關的專業交流討論,更多施耐德漏電保護斷路器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

63a漏電保護器

插頭漏電保護

香蕉草莓视频| 亚洲第一a| AV日韩不卡了| 涩涩视频在线播放| 人人爽人人澡人人人人妻| 91免费网址| 皖a| 粉嫩小泬久久久一区二区| 中文二区| 欧美日韩中文字幕国产黄片| 日本男人天堂视频| 日本少妇肉体裸交xxx| 欧美国产精品一区二区三区| 国产艹秘书| 日韩欧美大黄片| 欧美日韩亚洲激情| 欧美精品久久久久久一区二区三区 | 熟女少妇精品一区二区| 中文字幕在线免费观看视频| www.少妇| 久久香蕉超碰97国产精品| 90后极品粉嫩小泬20p| 黄色天天干天天插| 韩日乱伦| 欧美性极品xxxx做受| 麻豆精品久久| 亚洲色图之中文字幕| 国产精品久久久久久APP兰花| 久久网站你懂得| 欧美三级欧美一级| 精品欧美| 乱伦爽| 欧洲精品1区二区在线观看| 欧美黄色一级| 久久综合ww久久综合| 激情综合网小说| 国产免费av无码午夜| 欧美三级韩国三级少妇99| 亚洲国产成人无码AV在线影院| 午夜福利大片| 亚洲色图二区|