狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • [求助]無功補償方式的選擇與優劣

    我們的產品是隨器補償。而客戶因為變壓器太多,資金上無法滿足。想要在6kv母線上進行補償(每個母線上平均是10臺變壓器)。現在,怎么能說服客戶使用隨器補償呢?因為他們的資金是一步步來的,我們的想法是隨器補償一點點上,是我們的利潤更大望大家不吝指教

  • 常見的無功補償裝置的補償方式

    在高壓電網中,無功補償裝置的作用有哪些?有哪些補償方式?  一般來說,系統中提到的無功負載大多是感性無功負載。具有容性功率負載的裝置與感性功率負載并聯在同一電路中。當感性無功負載吸收能量時,容性負載釋放能量,當感性負載釋放能量時,容性負載吸收能量,能量在容性負載和感性負載之間交換,這樣,容性負載吸收的無功功率就可以從容性負載裝置輸出的無功功率中得到補償。一般將無功補償方法分為以下七種: 1.同步調相機。好處:可以發出感性的無功,也可以吸收感性的無功。缺陷:損耗大、噪聲大、響應速度慢、結構維護復雜。適用性:在電廠中應用較少。 2.就地補償好處:終端補償,將線損降到最低。不利因素:臺數多、投資大。用途:水廠、水泥廠廣泛應用。 3.集中補償好處:整個變電站都可以得到補償,投資比較小。缺點:一般是固定補償,負載低的時候可能有補償。應用:適合負荷波動小的系統。 4.自動補償優勢:可自動調節無功輸出,系統無功平衡,技術成熟,占地小,成本低。缺陷:反應速度慢,并受到電容放電時間的限制。適用

  • 關于無功補償的一些問題

    1、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功、無功,然后算出視在功率,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,不知道這個經驗是為什么呢?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,我算的無功補償量是1840KVAr,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,這樣做應該沒有問題吧?2、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,屬于低壓側無功補償,它補償的范圍在低壓母線往上,而下面的設備不在補償范圍之中,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,這個補償范圍的定義是指什么?3、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,正常運行時母聯斷路器分開,互為備用,那么加在A(yíng)段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用?4:變壓器都知道是無功負載,即吸收無功,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功啊?這個和別人今天爭論了很長時間,我認為是的,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,呵呵,再思考思考

  • 你們都采用什么方式補償?

    你們都采用什么方式補償?

    今年江蘇使用最多的補償方式

  • 有沒有這樣一種無功補償方式?

    對于一組無功補償裝置,采用動態+靜態的方式,能克服靜態的過補償,也避免了動態補償的較高性價比?如用在高壓線路補償上。我不記得在哪看過了,覺得有道理,不知道實際上是否可行?請高手指點!

  • 淺談配電網無功補償方式

    1 無功補償的原則 全面規劃,合理布局,分級補償,就地平衡,具體內容如下: 總體平衡與局部平衡相結合,既要滿足全網的總無功平衡,又要滿足分線、分站的無功平衡。 集中補償與分散補償相結合,以分散補償為主,這就要求在負荷集中的地方進行補償,既要在變電站進行大容量集中補償,又要在配電線路、配電變壓器和用電設備處進行分散補償,目的是做到無功就地平衡,減少其長距離輸送。 高壓補償與低壓補償相結合,以低壓補償為主,這和分散補償相輔相成。 降損與調壓相結合,以降損為主,兼顧調壓。這是針對線路長,分支多,負荷分散,功率因數低的線路,這種線路最顯著的特點是:負荷率低,線路損失大,若對此線路補償,可明顯提高線路的供電能力。 供電部門的無功補償與用戶補償相結合,因為無功消耗大約60%在配電變壓器中,其余的消耗在用戶的用電設備中,若兩者不能很好地配合,可能造成輕載或空載時過補償,滿負荷時欠補償,使補償失去了它的實際意義,得不到理想的效果。 2 各種補償方式的經濟技術優化比較 無功補償的主要

  • 智能無功補償控制器的控制方式

    現在用的智能無功補償控制器可不可以進行一拖二的控制方式,比如:一臺主柜10回路,一臺輔柜10回路,可否只用一個控制器,控制器的一付點帶兩臺復合開關?

  • 怎樣的無功補償方式才能達到這個效果?

    當今社會(huì )能源成本的不斷上升,無功補償可以改善電能質量,降低電能損耗,減少用戶的電費支出,是一項投資少,收效快的節能措施。而且在工廠供電系統中,絕大多數用電設備都具有電感的特性。(諸如:感應電動機、電力變壓器,電焊機等)這些設備不僅需要從電力系統吸收有功功率,還要吸收無功功率以產生這些設備正常工作所必需的交變磁場。

  • 配電系統無功補償方式示意圖

    配電系統無功補償方式示意圖

    根據電力用戶對無功功率的需求情況和負荷性質,配電網的無功補償方式主要有變電站中高壓集中補償方式、低壓集中補償方式、配電線路補償方式和就地補償方式等四種。配電系統的無功補償方式示意圖如圖1所示。 1.變電站中高壓集中無功補償 變電站中高壓集中補償方式主要針對變電站的無功功率需求進行補償,其主要目的是提高配電網的功率因數及終端變電所的電壓,并對主變壓器的無功損耗進行補償。無功補償裝置一般連接在變電站的10kV母線上,具有較好的電壓改善效果和較高的設備利用率,設備維護和管理也較為方便,但投資較大,補償范圍較小,對10kV配電網的降損作用不大。 2.低壓集中無功補償 低壓集中補償方式主要針對配變電所的無功功率需求進行補償,其主要目的是提高專用變壓器用戶的

  • 無功補償的編碼投切方式應該怎么設定?

    無功補償的編碼投切方式應該怎么設定?

    畫系統圖,發現無功補償中編碼投切方式不知道怎么設定?1、那1-1-2-2-2-.....是設定好了?還是需要自己設定?2、若需自己設定,應遵循什么規則?

  • 請教關于無功補償的問題!

    一配電所供兩個車間用電:巖石破碎車間382KW,需要系數0.7,功率因數0.65;水處理車間431.25KW,需要系數0.8,功率因數0.75;另外還有3條連鎖的膠帶機,297KW,需要系數0.7,功率因數0.7。設備容量共1110.25KW,加權后的需要系數和功率因數分別為0.74和0.7。我選用1250KVA的變壓器,補償無功300Kvar,提高功率因數到0.85。請教各位:1、變壓器的容量是否偏小?2、低壓補償的效果怎么樣?

  • 這樣設計的無功補償合理嗎?

    這樣設計的無功補償合理嗎?

    現在有個站上安裝有無功補償裝置,我是這樣設計的,見附件圖不知道合不合理,再有就是電容器下端需要接地嗎?好像如果接地的話需要經電抗器接地或者經避雷器接地,關于這方面有沒有標準設計

  • 關于無功補償的元件選擇

    現在變壓器是10/0。69的那么我電容柜 里面 電容 電抗,接觸 避雷器 功率表 都應該選690 的,我切換電容接觸器 選用人民廠的,只有380 V 的 不知道可不可以,如果換成普通接觸器 有690V 的 不知道可以代替不, 二,避雷器 最高只有500V 的 ,不知道能用不。

  • 關于無功補償容量的確定

    在有較多一二級負荷的變電所里有2臺變壓器,一二級負荷采用雙回路電源供電,每臺變壓器都對所有的一二級負荷供電,如何確定每臺變壓器的無功補償容量啊?正常運行時因為不確定一二級負荷到低是從由哪一臺變壓器供電.無功補償過多有什么影響?

  • 求助~!!關于無功補償的問題

    我所在的單位是小型自備電廠,2*12MW機組,在上次能源檢測站檢查中,提出我廠廠用變壓器(3臺均為1000KW,其中有臺備用)低壓側缺少集中補償,我查了好多資料,也沒有查到關于電廠自用電的補償問題,請高手賜教,像我們這中情況需要無功就地補償嗎?謝謝!!!

  • 無功補償有按千伏計算的嗎?

    無功補償有按千伏計算的嗎?

    這個表怎么解釋啊 有人知道嗎

  • 有關無功補償的一篇論文

    原來在收費網站下載的,拿出來共享。《基于DSP的諧波抑制和無功補償裝置的研究和設計》大小2.5M

  • 急求 桿上變壓器的無功補償方式

    急求 桿上變壓器的無功補償方式,就是如何做桿上變壓器的無功補償? “BSMJ型自愈式并聯電力電容器” 適合戶外桿上布置么? 誰有這方面的圖集或者CAD圖,發一個看看吧。 謝謝。

  • 還是關于無功補償的一個問題:)

    高手請指教:我在單位負責電壓無功工作,請問10KV的配電變壓器的電容怎么加效果最好按什么計算電容大小?我知道一個供電公司是按變壓器容量的10%固定補償,然后在按(45-10)=35%按容量的35%再添加自動補償的電容器添加的組數根據負荷波動的大小決定你們看這樣科學嗎?

點擊加載更多

無功補償方式

無功補償方式專題,為您提供無功補償方式相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與無功補償方式 相關的專業交流討論,更多無功補償方式相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

無功補償裝置

低壓無功補償

www.激情| 精品 伊人一区二区三区| 日韩成人不卡一区在线观看| 国产精品无码久久久久| 久久久久久久国产精品| 久久一级AV| 2021国内精品久久久久精免费| 免费观看欧美一线二线| 日本久道www| 精品一区一区一区一区久久| 1区中文字幕| 热の无码热の有码热の综合| 午夜福利无码在线| 欧美综合一区二区三区在线观看| 亚洲毛片ΑV无线播放一区| 99久久精品一区| 超碰香蕉| 国产精品视频你懂的| 国产一区二区三区视频在线观看| 黄色电影精,精品一区| 毛片久久久久久久久久久| 国产91精品久久久久久第1集| 天天躁日日躁狠狠很躁| 自偷精品视频一区| 无码专区AAAAAA免费视频| 麻豆成人91精品二区三区| 欧美综合网| 在线观看欧美激情视频一区二区| 国产精品国产三级国产专不?| 丁香五月五月婷婷| 色99| 寂寞的空乘少妇| 亚洲男男日韩精品久久| 欧美精品一区二区久久婷婷| 日韩一级免费观看| 国产成人久久久| 丁香五月 乱伦欧美国产| 精品三四五区久久久久| 综合色图激情五月| 日本XXXXX视频| 97精品伊人久久久大香线蕉 |