狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于無功容量計算的求助!

    本人想計算某地區未來的無功負荷大小,但現在只知道未來該地區用電量為200億kw.h,請問高人:如何能估算出該地區未來無功負荷的大小,從而推出無功補償容量的值.謝謝!

  • 無功功率補償容量計算表

    自己做了一個無功功率補償容量計算表,可能有點問題,希望大家給點意見。

  • 無功補償容量計算計算軟件

    無功補償容量計算計算軟件

  • 低壓無功補償中的電容容量計算

    低壓無功補償中的電容容量計算

    低壓無功補償柜中電容實際容量是如何計算的?電容串接電抗器之前和串接后的容量是如何計算的?

  • 一個計算無功補償容量的小程序

    附件為SWF文件,可以用瀏覽器打開輸入有功功率、自然功率因數、目標功率因數,直接下一步就能計算出最終的補償容量,很方便

  • 求教最簡易方法計算無功補償容量

    近來我接手銷售成套電氣設備,主要是無功補償裝置。在計算電容容量上,要經過復雜的計算,使我失去了不少商機。例如:在一工廠要求我決定工廠安裝一套補償裝置,只給配變容量為500KVA,有一臺中頻鍋爐、一些起動設備和照明設備,配變容量基本滿載。每月無功調整費在3000元~5000元之間,電壓在現場觀察偏高(410V),在這簡況條件下,如何快速、簡便計算出電容安裝容量呢?請高手指點小弟一下,不勝感激。

  • 無功補償有按千伏計算的嗎?

    無功補償有按千伏計算的嗎?

    這個表怎么解釋啊 有人知道嗎

  • 關于無功補償容量的確定

    在有較多一二級負荷的變電所里有2臺變壓器,一二級負荷采用雙回路電源供電,每臺變壓器都對所有的一二級負荷供電,如何確定每臺變壓器的無功補償容量啊?正常運行時因為不確定一二級負荷到低是從由哪一臺變壓器供電.無功補償過多有什么影響?

  • 變壓器容量跟無功補償容量的計算關系

    我看有的書中,對低壓配電無功補償的容量有這樣一個說法,無功補償的容量在變壓器容量的30%~35%之間,舉個例子。變壓器1000kva,那么,無功補償的容量是300kva~350kva還是300kvar~350kvar呢。如果是前者,是根據電容的額定電流,電容,還有電壓求出來的么?公式是怎樣的?期望高人指點一二。。:)

  • 10kv設備的無功補償怎樣計算?

    請問:10kv設備的無功補償怎樣計算?和380V的設備無功補償計算方法一樣嗎?謝謝現有一個制冷站有2臺10KV離心機1020KW,怎樣計算無功補償!謝謝各位!

  • 關于分補電容的容量計算

    有個問題請大家幫忙解決下,在電容補償中,三相共補時若為30KVAR,是否投入時即每相補10KVAR,若是分補電容30KVAR時,投入時,是否也是單相10KVAR,一直不敢確定,請大家幫忙解決下

  • 求教無功補償的計算問題

    一臺55KW,額定電流105A的三相異步電機,在420V左右的系統電壓下運行后,電壓降低為360V左右,電機運行電流達到120A左右,請問,用這些條件如何計算出該用多大容量的電容補償???謝謝。。。。。

  • 電容的補償容量如何計算

    原設計額定400V,18KVAR的三相并聯電容器,現在考慮實際是長期工作在410~420V的環境中,我想選用額定電壓415V的電容.在400V時也有18KVAR的補償容量.不知道如何計算選用啊

  • 關于無功補償的每步投切容量

    我們的住宅變是800KVA,無功補償柜設計容量為240KVAR,每步投切容量為20KVAR,如果把無功補償柜容量還是做成240KVAR,但每步投切容量改為30KVAR,請問這樣可不可以,有沒什么影響?謝謝了

  • 求助:關于無功補償計算問題

    請教:關于算無功補償的問題補償前計算有功 749.8kW計算無功 464.68kvar計算視在 882.2kVA功率因數 0.85現在要補償到0.93根據公式 Q=a 乘以 計算有功 乘以 (tg角1-tg角2)算出補償容量Q=126kvar 其中 有功負荷系數a取0.75 角1角2分別是補償前后功率因數角 補償后:有功 749.8kW無功 464.68-126=338.68kvar視在 有功平方+無功平方,再開方= 822.74kVA而這時補償后的功率因數 根據749.84除以822.74=0.91 而不是0.93 這是什么原因?

  • 并聯電抗器補償容量計算疑問

    本帖最后由 67485132 于 2014-5-14 09:44 編輯 一直很疑惑,到底是按照《電力系統設計手冊》的式8-3,還是按照DLT 5242-2010 《35kV~220kV變電站無功補償裝置設計技術規定》及DL 5014-2010 《330kV~750kV變電站無功補償裝置設計技術規定》,按理說,規范應該高于手冊,而且規范發行的 時間也晚于手冊,但是根據這幾年的考試真題,似乎都是按照《電力系統設計手冊》里的公式來計算Qkb=l*q*0.9/2(l是線路長度,q為充電功率),但是規范里沒要求除以2并乘以系數0.9,求高手給予解答

  • 按電動機容量怎樣計算選擇無功補償參數?

    設有電動機4000KW,系統電壓10KV,補償前的功因0.7要補償到0.8,請問這個按電動機容量怎樣計算選擇無功補償參數?如果有產品廠家可以提供選好型的產品規格就更加感謝了!

  • 請教:已知無功補償容量,計算節電、節能多少?

    已知變壓器已經補償的無功(電容器的容量已知),怎樣計算能增加多少有功功率,換句話說:節電情況的計算?有沒有理論上的推導依據?

  • 各種手冊上補償容量計算公式的比較討論

    在注冊考試復習的時候發現幾本手冊的公式不同之處,希望各位同行發表自己的看法:《工業與民用配電設計手冊》P21 補償容量的計算 Qc=Pc(tgφ1-tgφ2) kvar 或 Qc=Pc qc《鋼鐵企業電力設計手冊》P414 補償容量的計算 Qc=αP30(tanφ1-tanφ2) kvar 或 Qc=αP30 qc如何理解這兩個公式上面的Pc和αP30?附注:《電氣工程師手冊》上面的公式和《鋼鐵企業電力設計手冊》上面是一致的!

點擊加載更多

無功補償容量計算

無功補償容量計算專題,為您提供無功補償容量計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與無功補償容量計算 相關的專業交流討論,更多無功補償容量計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

無功補償的作用

svg無功補償

a√天堂成全成人| 99精品电影一区二区免费看| 欧美日韩亚三区| 99热1| 年轻bbwbbw高潮| 精品人伦一区二区三区蜜桃在线| 狠狠操网| 91a| 阿v天堂2020| 亚洲日韩欧美国产| 色a黄| 罗平县| 国产精品丝袜久久久久AV| 欧美色图五月一区| 亚洲成人av| 色av导航| 无码一品成人| 色久综合| 色二av手机版| 伊人成综合| 国内精品久久久久久99蜜桃| 九九视频在线观看| 亚洲乱人伦精品图片| 国产精品久久久国产精品| 亚洲一区精品在线| 龙州县| 属鸡人永远最旺的颜色| 激情爱爱| 在线无码导航| 黄片 一区二区三区| 日本不卡卡卡卡色| 日日天干夜夜狠狠爱| 97sese一二区| 麻豆国产极品爆乳| 九九综合久久| 日韩码一码二码三码区别69| 精品亚洲日韩成人电影| 亚洲一线产区二线产区的| 久久无码精品一级A| 国产婷婷精品| 乱仑视频|