在有較多一二級負荷的變電所里有2臺變壓器,一二級負荷采用雙回路電源供電,每臺變壓器都對所有的一二級負荷供電,如何確定每臺變壓器的無功補償容量啊?正常運行時因為不確定一二級負荷到低是從由哪一臺變壓器供電.無功補償過多有什么影響?
我們的住宅變是800KVA,無功補償柜設計容量為240KVAR,每步投切容量為20KVAR,如果把無功補償柜容量還是做成240KVAR,但每步投切容量改為30KVAR,請問這樣可不可以,有沒什么影響?謝謝了
歡迎大家參考!
1、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功、無功,然后算出視在功率,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,不知道這個經驗是為什么呢?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,我算的無功補償量是1840KVAr,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,這樣做應該沒有問題吧?2、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,屬于低壓側無功補償,它補償的范圍在低壓母線往上,而下面的設備不在補償范圍之中,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,這個補償范圍的定義是指什么?3、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,正常運行時母聯斷路器分開,互為備用,那么加在A(yíng)段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用?4:變壓器都知道是無功負載,即吸收無功,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功啊?這個和別人今天爭論了很長時間,我認為是的,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,呵呵,再思考思考
1.低壓的無功補償,經常是共補 分補,一般安主變15%~30%考慮,我想問一下補償總容量定了,共補和分補的容量是怎么分配的2.對于角型接線的電容器,留過電容器的電流是相電流的根3倍,選開關是不是根據相電流選?
附件為SWF文件,可以用瀏覽器打開輸入有功功率、自然功率因數、目標功率因數,直接下一步就能計算出最終的補償容量,很方便
近來我接手銷售成套電氣設備,主要是無功補償裝置。在計算電容容量上,要經過復雜的計算,使我失去了不少商機。例如:在一工廠要求我決定工廠安裝一套補償裝置,只給配變容量為500KVA,有一臺中頻鍋爐、一些起動設備和照明設備,配變容量基本滿載。每月無功調整費在3000元~5000元之間,電壓在現場觀察偏高(410V),在這簡況條件下,如何快速、簡便計算出電容安裝容量呢?請高手指點小弟一下,不勝感激。
原購買的補償電容為: 400kVAR/440VAC/60Hz;現在想用在380VAC/60Hz系統中,那么用在380VAC中相應換算后的補償容量將是多少啊?請指教!在線等......
各位同行:在并聯電容設計規范里規定,不具備計算條件時,無功補償容量按主變容量的10~30%配置;但在農村電網建設與改造技術導則和縣城電網建設與改造技術導則中,要求按主變容量的10~15%配置。現在我們這里有一座35kV變電站,無功補償容量占主變容量的15%,但35kV側功率因數為0.94,對于以上兩個不同的 規定,應該怎么執行?
10KV電壓系統下電容器一般是11除根號3電容器星接方式,電抗器容量是電容器容量乘電抗率,這里的電容器容量是指實際輸出容量還是電容器標注容量。如果選用12除根號3電容器,用在10KV系統內,星接,那么電抗器容量是按電容器標注容量計算還是按實際輸出容量計算。例如:12除根號3電容器容量300單相,組成900Kvar,電抗器選用6%電抗率,容量是900乘0.06=54Kvar嗎? 如果是按照11除根號3 300Kvar單相組成900Kvar 配1%電抗器做限流電抗,電抗器容量為9Kvar,如果這個電抗器用在12除根號3 300Kvar組成的900Kvar里會(huì )有什么影響、
我看有的書中,對低壓配電無功補償的容量有這樣一個說法,無功補償的容量在變壓器容量的30%~35%之間,舉個例子。變壓器1000kva,那么,無功補償的容量是300kva~350kva還是300kvar~350kvar呢。如果是前者,是根據電容的額定電流,電容,還有電壓求出來的么?公式是怎樣的?期望高人指點一二。。:)
一般常見的都是等容量的電容器投切,那么如果是不等容量的電容器又該如何投切呢?選擇帶有選擇功能的控制器就可以了嗎?還需什么?能否有無功補償方面的高手,留下聯系方式本人敬請指教
自己做了一個無功功率補償容量計算表,可能有點問題,希望大家給點意見。
無功補償容量計算計算軟件
補償容量在2000KVAR的無功補償如何配置?交流電由4臺柴油機組帶動發電機組發電提供600VAC,發電機每臺容量1714kVA,額定電流:1828A,輸出功率:1200kW發電機組的功率因數在0.7,想補償到0.9負載電機消耗的有功大約在3320KW(0-37KW的電機的負荷系數為0.6,37KW及以上的電機的負荷系數為0.5,所有風機的負荷系數為0.7)。補償容量在2000KVAR左右,請問該如何合理配置啊?[ 本帖最后由 scrawly 于 2009-9-11 14:00 編輯 ]
剛接一個220風電升壓站,風電場機組容量49.5MVA,可研無功補償要求為10MVAR,不過沒有提到對變壓器的補償容量,升壓變為一臺25MVA,一臺15MVA,請問整個站的無功補償容量應該為多少呢?
在ccc無功補償裝置柜中低壓電容選用450v 16kvar的三相普通電容器10組,系統電壓400v,那么在銘牌上應標注多大電流和補償容量
想問一下,如果在我的無功補償電容柜前串聯一個電抗器,那我的實際最大補償容量會(huì )低于總容量,有沒有哪位大神算過,有多大的影響,最好能通過計算公式解答一下,謝了
采用電力電容器補償,對于容量較大,負荷平穩且經常使用的用電設備的吳工功率,宜單獨就地補償,應怎么理解跟實施,先謝謝了!
功率因數是針對不同的負載說的,在之前的直流電時代,是沒有功率因數這一說的,那時候功率因數都是1。后來特斯拉將我們帶入了交流電時代,從此以后功率因數就常常伴隨著我們的身邊。(一般功率因數都是小于1的)。
無功補償容量