變壓器是1250KVA,變壓器是居民用電和普通工業用在一起,總表是居民用電,分表是普通工業用電,總表減分表得出居民用電,可是本月除了居民用電上升,普通工業與往常一樣,可是無功就比以往多出1倍,因此被罰。這個是什么原因,是與居民用電有關???還是無功補償出了問題???
各位同事: 我在單位做設備維護,我們廠子使得低壓無功補償柜是三相電容共補的,沒分補。不是那種單相電容經星接或角接既能分布又能共補的那種后,最近出現一種現象,當電動機機都停了,柜子中沒有任何一路電容投切的時候,電容柜上的多功能儀表顯示三相電流很小0.24A左右,但只有BC兩相有電流,A相沒有為0,我不知這是什么原因產生的電流,另外即變是流經可控硅兩端的吸收回路的電流,那A相也該有電流吧。為什么沒有?另外我們如何判斷這個吸收電路的好壞?請明白的師傅指點。
變壓器315KVA 低壓進線互感器600/5 補償容量125Kva(此為設計圖紙規定的)補償方案是DZ47 接觸器 電容補償 5Kva一只 30Kva 四只 (目前改為5 15 15 30 30)目前投運的設備有55W變頻空壓機 3W電機3臺電容柜可以正常投切功率因數0.56,投入5Kva 功率因數0.59 接著投入15Kva 功率因數0.74投入第三組 15Kva后功率因數波動非常大0.8 0.9 1.0 負數,之后接觸器就不斷的投入 切除開始以為是變頻引起的諧波,在停止55KW空壓機后,還是這個情況在投入70多KW 制熱機后,功率因數在0.95以上,又很正常此問題是什么原因引起的?補償方案改為電抗 復合開關 動態補償能不能解決?
我小區共有22臺變壓器(315-1250KVA),須低壓側加裝無功補償柜,三相不平衡負載,請教高手提供招標文件,謝謝
請教各位大哥,低壓自動無功補償柜,電容20KVAR,額定電流25.7A,共16組,分路控制空開DZ47-63/D50,接觸器CJ19-43A。最近頻繁爆空氣開關,這是什么原因?
我今天就是幫人維修了一臺GGD的補償柜,變壓器容量為500Kva,配套電容補償容量為15*15kvar,控制器為10路控制裝置,前幾天因為其中一只電容起火,將補償柜中大部分元件燒損,我現將其中5只更換為新的,保留10只舊的(電容量采用數字萬用表測量約為10),控制器更換上海威斯康JKG2B-10,更換大部分的保險及接觸器,(其中控制器前5路控制5只新電容,其余5路控制剩余10只既有電容)下午更換完畢后就送電測試,開機檢測頭一次基本正常,第二次開始就有舊電容冒煙,現將10只既有電容退出,只投前5路新電容,但是功率因數到0.77還是顯示“切除”,未投入任何電容!請各位高手看客幫忙分析施工有何問題?電容配備是否合適?
急需搞清楚這個問題,請高手指點迷津。低壓無功補償柜里用來控制電容投切的開關是否不能用微斷??是不是一般都用刀容開關(熔斷器)??
去年公司給一個污水處理廠做的成套低壓GCK柜,其中的補償柜出了好多次問題,不知道是哪里出了問題,我們用的是10路補償,每路依次有三個63A熔斷器,一個交流接觸器,三個電抗器,一個20KVAR電容器,NWK1-G10的無功補償控制器,從去年到現在,接觸器和熔斷器,電抗器都損壞過,熔斷器外殼燒了,電抗器爆過,現在每次去只能換上新的,也查不出哪里出問題了,平時投入運行時也沒問題,但是過一段就可能會(huì )出現上面的問題,無功補償都有哪方面要注意的問題,大家說說。
問下論壇的各位大神,之前做過的項目里,絕大多數進線開關用的是刀熔開關,偶爾用到用隔離開關的,請問這個有什么硬性規定么,什么情況下用刀熔,什么情況下用隔離呢?
一些農村的低壓無功補償柜如何根據電機負荷與變壓器容量進行補償容量的選擇,還有如何進行安裝,一般都有一個自動投切補償容量的模塊,這個模塊是否容易壞,是否還需要用電流互感器取B相的電流,有沒有極性要求??多謝了!!!
誰有高低壓無功補償柜體圖啊!!能給小弟傳點不~小弟最近才找到一個設計高低壓無功補償柜體的工作但是由于沒有這方面的經驗現在無從下手誰有這方面的資料方便的話給小弟我發點。信箱:jinzixu@163.com
低壓無功柜15kvar*10,配Jklsc智能無功功率補償控制器,負載7.5kw,30kw;現出現功率因數表(機械式)與補償控制器顯示不一至,并且功率因數0.6左右,請教高手幫忙!
今天出去給甲方(就是買我們公司設備的化工廠)修公司供配電設備,弄好之后客戶的電工要求把我們廠的設備ABB的電容補償儀實際顯示的因數0.86自動變成0.95左右,就弄好之后電容投上最小的一路后,顯示0.98,自動切掉后0.86,然后再重復,參數都弄好了,就一直這樣,怎么回事呢?
如圖所示:此方案中的計量是否有問題?計量作為動力計量,應該是計量AA3柜消耗的功率,但后面的AA4柜是否會(huì )對計量產生干擾?各位大神有誰知道不
小弟有兩個問題 1.怎么知道我這個電容柜的控制器是不是正常工作呢,如果發現它一路都沒有投,怎么確定是確實是功率因數正常,還是這個控制器接線錯等問題呢,是不是可以到高壓柜的計量柜看計量表的功率因數值。 2.假如有一種無功補償控制器,在無功功率模式下,它顯示的值是2.0,那我們可以根據這個值判斷需要或不需要投電容嗎,是不是達到多少就要投電容。謝謝!
很多用戶一直有個疑問,無功補償到底能不能省電?給大家個節電分析案例吧,其實主要節省的是功率因數調整電費這一塊。 節電效果分析 :(1)線路頻率損后的節電設用戶三臺1600KVA變按平均功率3000KW計算,每天正常工作8小時,一年工作250天,最大負荷全年耗電時間為2000小時(τ),假設每度電費為0.58元,線路電能損耗與傳輸電能比為0.03.則,補償后的全年節電 ≈29682(kw·h) (2)補償后變壓器全年節電量約為60KW(3)補償投入后的全年總的節電效果≈2.3萬元,電費按0.58元/度,最大負荷1年工作時間按2500小時計算(4)力率電費的節約:根據用戶地區的電費計價方式,用戶全年應交納的功率因數調整電費約為:(以當地供電局功率因數考核點為0.9計算,補償前用戶系統的功率因數為0.9,則功率因數罰款力率為+2.5%。)力率罰款電費=有功電費*力率=有功功率*全年工作小時*電費單價*力率=3000*2000*0.58*2.5%≈8.7萬元因無功補償裝置投入后,系統功率因數達到了功率因數考核點0.9以上,故不會(huì )再產生功率因數罰
無功功率補償裝置在電力供電系統中所承擔的作用是提高電網的功率因數,降低供電變壓器及輸送線路的損耗,提高供電效率,改善供電環境。所以無功功率補償裝置在電力供電系統中處在一個不可缺少的非常重要的位置。合理的選擇補償裝置,可以做到最大限度的減少網絡(luò )的損耗,使電網質量提高。反之,如選擇或使用不當,可能造成供電系統,電壓波動,諧波增大等諸多因素。 一、按投切方式分類: 1. 延時投切方式 延時投切方式即人們熟稱的"靜態"補償方式。這種投切依靠于傳統的接觸器的動作,當然用于投切電容的接觸器專用的,它具有抑制電容的涌流作用,延時投切的目的在于防止接觸器過于頻繁的動作時,電容器造成損壞,更重要的是防備電容不停的投切導致供電系統振蕩,這是很危險的。當電網的負荷呈感性時,如電動機、電焊機等負載,這時電網的電流滯帶后電壓一個角度,當負荷呈容性時,如過量的補償裝置的控制器,這是電網的電流超前于電壓的一個角度,即功率因數超前或滯后是指電流與電壓的相位關系。通過補償裝置的控制器檢測供電系統的物理量,來決定電容器的投切,這個物理量可以是功率因數或無功電流或無功功率。