狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 電力負荷及無功補償課件

    不說了,直接上附件

  • 電力電容和無功補償技術手冊

    電力電容和無功補償技術手冊 來源于網絡(luò )哦

  • 電力調度無功補償技術分析

    無功補償的主要功能就是將電能消耗降到最低,在通過對電力網絡(luò )的有效控制,使整個電力網絡(luò )能夠運行正常,在電力設備和無功補償器材都齊全的情況下,充分利用起來,就能使無功補償技術發揮到更好。在此,我們可以通過對無功補償的技術現狀、存在的問題和發展趨勢進行研究,來了解無功補償技術的諸多細節。 1 無功補償技術現狀 隨著社會(huì )各項高技術產品的不斷進步,人們對電力的需求量增加越來越快,這就使得電網供出的電力越來越多,其中消耗的部分也越來越多,無論是電網企業還是人民群眾,對無功補償技術的開展渴望程度也越來越強烈。目前我國電力系統中無功補償技術主要是以下幾個方面。 1)同步電機。同步電機包括三個方面:同步發電機、同步電動機和同步調相機。同步發電機一旦運行正常,就能通過滯后功率因數的運行,可以向電力系統提供源源不斷的無功;同步電動機用來進行對勵磁

  • 關于無功補償的一些問題

    1、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功、無功,然后算出視在功率,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,不知道這個經驗是為什么呢?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,我算的無功補償量是1840KVAr,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,這樣做應該沒有問題吧?2、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,屬于低壓側無功補償,它補償的范圍在低壓母線往上,而下面的設備不在補償范圍之中,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,這個補償范圍的定義是指什么?3、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,正常運行時母聯斷路器分開,互為備用,那么加在A(yíng)段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用?4:變壓器都知道是無功負載,即吸收無功,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功啊?這個和別人今天爭論了很長時間,我認為是的,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,呵呵,再思考思考

  • 電力電容無功補償無級調節的問題

    現在大多數采用電力電容進行無功補償的投切方式都是采用專用接觸器,眾所周知,這樣有許多弊端。昨天聽收音機的時候忽然想到,收音機用于調電臺的開關采用的是無級可變電容,不知道是否也有這樣的無功補償電容或者這樣的技術,如果這樣,既可以確保供電質量平穩,還可以提高補償系統的可靠性,同時降低故障率。不知各位有什么意見或者建議,討論下?

  • 北京金輝電力無功補償元件選型手冊

    北京金輝電力無功補償元件選型手冊

  • 低壓電力無功補償單片機怎么設定?

    小庫說: 在單片機控制技術的實際應用中,需要在低壓電力無功補償控制系統中頻繁地獲取進線回路中線路的相電流和線電壓的數值,因為在無功補償裝置中,系統的負載不是一成不變的,而是隨著功率因數的變化而不斷變化。電容器的啟動需要通過比較器對采集數字的比較以及衡數轉換器和輸出放大器等裝置對模擬值的加工處理,轉化為八位的數字值產生作用,電容器的再次啟動就是這個數據采取、數值轉換過程的重復。 對于進線回路的線路相電流和線電壓數值的采樣的一個關鍵要素是脈沖時間的把控,時間的長短關系到無功補償系統的補償效果,同時影響到電容器的使用。如果采樣脈沖時間過于短暫,則會(huì )導致電容器啟動次數的增加,頻繁的啟動會(huì )給電容器造成損傷,減短電容器的使用壽命;相反,如果采樣脈沖時間太過長,就不能及時有效地獲得系統功率因數的變化情況,造成系統反應的失效,使補償值停滯在上一個無功補償階段,

  • 請教關于無功補償的問題!

    一配電所供兩個車間用電:巖石破碎車間382KW,需要系數0.7,功率因數0.65;水處理車間431.25KW,需要系數0.8,功率因數0.75;另外還有3條連鎖的膠帶機,297KW,需要系數0.7,功率因數0.7。設備容量共1110.25KW,加權后的需要系數和功率因數分別為0.74和0.7。我選用1250KVA的變壓器,補償無功300Kvar,提高功率因數到0.85。請教各位:1、變壓器的容量是否偏小?2、低壓補償的效果怎么樣?

  • 有關無功補償的一篇論文

    原來在收費網站下載的,拿出來共享。《基于DSP的諧波抑制和無功補償裝置的研究和設計》大小2.5M

  • 關于無功補償容量的確定

    在有較多一二級負荷的變電所里有2臺變壓器,一二級負荷采用雙回路電源供電,每臺變壓器都對所有的一二級負荷供電,如何確定每臺變壓器的無功補償容量啊?正常運行時因為不確定一二級負荷到低是從由哪一臺變壓器供電.無功補償過多有什么影響?

  • 無功補償不能自動為什么?

    總電流600A,補償器的取樣電流是2.6A電壓是380V,顯示功率因數值-51,手動補償越補越低,到-26,這是為什么?請高手指點,在這里謝謝了。

  • 求助~!!關于無功補償的問題

    我所在的單位是小型自備電廠,2*12MW機組,在上次能源檢測站檢查中,提出我廠廠用變壓器(3臺均為1000KW,其中有臺備用)低壓側缺少集中補償,我查了好多資料,也沒有查到關于電廠自用電的補償問題,請高手賜教,像我們這中情況需要無功就地補償嗎?謝謝!!!

  • 這樣設計的無功補償合理嗎?

    這樣設計的無功補償合理嗎?

    現在有個站上安裝有無功補償裝置,我是這樣設計的,見附件圖不知道合不合理,再有就是電容器下端需要接地嗎?好像如果接地的話需要經電抗器接地或者經避雷器接地,關于這方面有沒有標準設計

  • 電力電容器及無功補償技術手冊

    電力電容器及無功補償技術手冊

  • 還是關于無功補償的一個問題:)

    高手請指教:我在單位負責電壓無功工作,請問10KV的配電變壓器的電容怎么加效果最好按什么計算電容大小?我知道一個供電公司是按變壓器容量的10%固定補償,然后在按(45-10)=35%按容量的35%再添加自動補償的電容器添加的組數根據負荷波動的大小決定你們看這樣科學嗎?

  • 關于35KV無功補償的問題

    問題:1.現在35KV無功補償基本都采用10KV電容器,有35KV電容器的生產廠家嗎?2.為什么多數都采用10KV電容器.3.采用10KV電容器是否必須串聯使用?電容串聯容量降低一倍怎么解決?

  • 有諧波的電路,無功怎么補償呢

    我單位有兩臺山西出的中頻電爐,一個是2.5T,一個是1.5T的,近兩個月,因為計劃再上一臺3T的電爐,現增加了一個1600kva的變壓器,可是,負荷沒增加,功率因數上不去了。是什么原因呢,我們知道,中頻爐諧波非常厲害,用平常無功補償的方法是沒有辦法補上的,有什么好辦法能把功率因數提上去呢,請各位高手幫忙解釋一下

  • 無功補償有按千伏計算的嗎?

    無功補償有按千伏計算的嗎?

    這個表怎么解釋啊 有人知道嗎

  • 關于無功補償的元件選擇

    現在變壓器是10/0。69的那么我電容柜 里面 電容 電抗,接觸 避雷器 功率表 都應該選690 的,我切換電容接觸器 選用人民廠的,只有380 V 的 不知道可不可以,如果換成普通接觸器 有690V 的 不知道可以代替不, 二,避雷器 最高只有500V 的 ,不知道能用不。

  • 關于無功補償控制器的小??

    剛開始做柜子,接到了一個低壓電容補償柜,選控制器的時候,發現其技術參數上寫的:輸出信號 (靜態) 250V (動態) 12V 有一個小疑惑, 為什么不都用220V的呢 ,這樣選接觸器就沒那么麻煩了,還得弄小電壓的接觸器。 但是我想了想覺得這樣也挺合理的,靜態的應該不屬于經常操作的,所以用220V的沒有多大影響 ,而動態的要頻繁操作,所以電壓小一點帶著線圈就比較保險。 期待高手來解答啊 :call: :call:

點擊加載更多

電力無功補償

電力無功補償專題,為您提供電力無功補償相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電力無功補償 相關的專業交流討論,更多電力無功補償相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

無功補償設備

低壓無功補償柜

国产精品乱码毛片在线人与| 真不卡影院| 国产av中文原创精品| 91久久精品一区二区攻略| 国产v亚洲v天堂无码网站| 牛夜精品久久久久久久99黑人| 亚洲国产综合精品一区| 国产欧美一区二区精品性| 久久99| 婷婷色香合缴缴情av第三区 | 久久精品国产99国产精品| 蜜臀AV在线| 久久涩爱| 亚洲日韩第一路线| 91精品久久久久久久| 伊人九九热| 国产三级久久久精品麻豆三级| 三级黄| 无码h黄动漫在线播放网站| 国产永久精品www47| 亚洲3网站| 天天综合中文在线| 亚洲精品伊人| chao peng超碰| 琪琪色av| 久久久久性色av无码一区二区 | 九九免费视频| 久久久久国产精品一区二区| 91国自产| 久天堂AV综合色无码专区国产欧 | 国产精品你懂| 日韩人妻少妇一区二区三区| 久久电影网| 亚洲另类精品一级亚洲无线| 欧美日韩精品eV| 久久精品国产一区二区三区不卡 | 熟女偷拍一区| 九九人妻| 亚洲日韩欧美综合| 。中文字幕第七页| 国产自揄拍3亚洲欧美日韩精品|