在配電系統中,使用無功自動補償器的話,是不是一定不會(huì )出現過補償這種情況?(因為記得它是根據采樣獲得的功率因數值自動投切電容器組)如果誰對無功自動補償器有詳細的了解的話,還請介紹一下無功自動補償器的工作原理及其主要功能.要是還能提供一份圖的話,那就太感謝了!
我司用揚州開發區華能電氣有限公司的HK-10無功功率自動補償控制器,10組25Kvar電容器,已經正常使用2年多,最近由于一次10KV高壓缺一相電而斷電一段時間后,控制器一直顯示欠流,但在控制器的接線端有2A左右的電流,大型負荷停機后也有0.5A左右,已經將欠流設成100MA,還是欠流,電流 回路也不應該開路,因為在控制器的接線端都有電流的,更換過一只控制器還是如此,還有一情況:控制器不接輸出(不接電容接觸器線圈,只接電流回路和電源)時,不欠流,輸出正常,接到4組以上輸出時(電容接觸器線圈)欠流指示燈就開始亮了。不知是何問題,請教各位了,先謝謝!
電力電容和無功補償技術手冊 來源于網絡(luò )哦
無功補償的主要功能就是將電能消耗降到最低,在通過對電力網絡(luò )的有效控制,使整個電力網絡(luò )能夠運行正常,在電力設備和無功補償器材都齊全的情況下,充分利用起來,就能使無功補償技術發揮到更好。在此,我們可以通過對無功補償的技術現狀、存在的問題和發展趨勢進行研究,來了解無功補償技術的諸多細節。 1 無功補償技術現狀 隨著社會(huì )各項高技術產品的不斷進步,人們對電力的需求量增加越來越快,這就使得電網供出的電力越來越多,其中消耗的部分也越來越多,無論是電網企業還是人民群眾,對無功補償技術的開展渴望程度也越來越強烈。目前我國電力系統中無功補償技術主要是以下幾個方面。 1)同步電機。同步電機包括三個方面:同步發電機、同步電動機和同步調相機。同步發電機一旦運行正常,就能通過滯后功率因數的運行,可以向電力系統提供源源不斷的無功;同步電動機用來進行對勵磁
1、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功、無功,然后算出視在功率,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,不知道這個經驗是為什么呢?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,我算的無功補償量是1840KVAr,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,這樣做應該沒有問題吧?2、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,屬于低壓側無功補償,它補償的范圍在低壓母線往上,而下面的設備不在補償范圍之中,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,這個補償范圍的定義是指什么?3、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,正常運行時母聯斷路器分開,互為備用,那么加在A(yíng)段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用?4:變壓器都知道是無功負載,即吸收無功,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功啊?這個和別人今天爭論了很長時間,我認為是的,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,呵呵,再思考思考
我們單位是做成套配電柜的,經常要做無功的測試。他們賣補償器的廠家拿來的無功補償器測試儀不能通用,不同廠家的無功補償器做試驗都不一樣。
我們單位是做成套配電柜的,經常要做無功的測試。他們賣補償器的廠家拿來的無功補償器測試儀不能通用,不同廠家的無功補償器做試驗都不一樣。
原來用的是老式的補償器,今天剛買了一個新的就換上了,白天上班的時候可以自動投入,可是我到了下班去看一下.功率因數只有,0.50左右,等了好長時間也不見一組電容投入,,我是這樣設置的,投入門限是,12,切除門限是1因為電容柜里面的電容不是一樣的最大的是18Kvar 最小的是3Kvar.然后時間選的是25秒.目標功率因數設置是0.93,大伙看看我的設置有問題嗎?我廠的變壓器是,200Kvar,電容選用10組,其中6Kvar2組,18Kvar4組,3Kvar1組,還有兩組都是3Kvar+6Kvar連在一起用的.白天的時候補的還可以,可是到了下班補的就不好了,不是過了就是小了頭疼死了,哪們大哥可以幫幫我啊?
請教各位,無功功率自動補償器型號為JKW5-12,運行中長時間只有一組電容器投切,始終不斷開。電容器為20Kvar,且電容接觸器上端聯接線(10平方)非常燙,而下端聯接線無此感覺,這是為什么?
我最近接到一個項目,電容柜選用的是進口的成套柜子,太貴了。業主想換成國產的,我想請教國產電容補償器能不能滿足技術要求,工作原理如下:補償的無功功率為800千乏,分為主輔兩個電容柜,每路補償50千乏,共16個回路,但補償器最多12路輸出,也就是說一部分輸出回路帶50千乏,一部分輸出回路帶100千乏,可是技術要求是每次投入為50千乏,也就是說如果投入是100千乏的電容器,就要切除一個50千乏的電容器回路。請問各位誰家的補償器能夠實現這種功能。
現在大多數采用電力電容進行無功補償的投切方式都是采用專用接觸器,眾所周知,這樣有許多弊端。昨天聽收音機的時候忽然想到,收音機用于調電臺的開關采用的是無級可變電容,不知道是否也有這樣的無功補償電容或者這樣的技術,如果這樣,既可以確保供電質量平穩,還可以提高補償系統的可靠性,同時降低故障率。不知各位有什么意見或者建議,討論下?
我公司有一臺型號為JKL5F-18的智能無功功率自動補償器用來控制兩個電容柜,共20個電容。1——9路控制1號電容柜,10--18控制2號電容柜。現在手動的還可以用,但是自動的從來就不能用,打自動下,接觸器就沒有一個能吸進去的,而且無功功率自動補償器上的功率因素cos φ(一般是超前,數值0.77左右)和儀表上的數值(滯后,數值是0.9左右)相差很大。是南京。人民電器生產的,現在已經過了保修期只能自己來解決了。有哪位大俠能幫幫忙?大概會(huì )是什么原因非常感謝大家的關注和支持我現在已經把問題解決了問題原因:一:信號線取A相,電源線竟然接的是A、B相 二:參數一個也沒有調這南京。人民電器也太不負責任了。。。。。
北京金輝電力無功補償元件選型手冊
小庫說: 在單片機控制技術的實際應用中,需要在低壓電力無功補償控制系統中頻繁地獲取進線回路中線路的相電流和線電壓的數值,因為在無功補償裝置中,系統的負載不是一成不變的,而是隨著功率因數的變化而不斷變化。電容器的啟動需要通過比較器對采集數字的比較以及衡數轉換器和輸出放大器等裝置對模擬值的加工處理,轉化為八位的數字值產生作用,電容器的再次啟動就是這個數據采取、數值轉換過程的重復。 對于進線回路的線路相電流和線電壓數值的采樣的一個關鍵要素是脈沖時間的把控,時間的長短關系到無功補償系統的補償效果,同時影響到電容器的使用。如果采樣脈沖時間過于短暫,則會(huì )導致電容器啟動次數的增加,頻繁的啟動會(huì )給電容器造成損傷,減短電容器的使用壽命;相反,如果采樣脈沖時間太過長,就不能及時有效地獲得系統功率因數的變化情況,造成系統反應的失效,使補償值停滯在上一個無功補償階段,
1. 啟動無沖擊SVG部分采用自勵方式啟動,啟動快速,且無沖擊電流。2.任意組合的連續補償范圍SVG可以從額定感性無功到額定容性無功連續輸出無功,和固定電容器配合使用可構成任意范圍的連續補償。3.動態響應速度快SVG具有5 ms以內的快速輸出無功特性,因而對快速的沖擊負荷具有更好的補償效果,對閃變有更好的抑制效果。4. 優異的諧波輸出特性SVG可通過設置其補償目標,補償無功或諧波,或兼而有之。其可輸出近似正弦波的無功電流,也可以輸出不設定次數的諧波,全諧波補償的諧波電流,即SVG輸出電流是完全可控的,充分滿足用戶的需要。5. 占地面積小SVG以半導體功率器件構成的逆變器為核心,使用直流電容器儲能,安裝尺寸一般只有SVC的1/5-1/3,特別適合于對占地面積要求較高的場合,而且還可做成移動式裝置。
用補償器給電動機做降壓起動,如果補償器的抽頭是60%,則電動機的啟動電壓為0.6U、次級啟動電流降為0.6Ist、初級電流為0.36Ist、啟動轉矩為0.36Tst。一般書上都是這樣介紹的吧?由于沒有做過計算,現有一點疑惑:自耦變壓器初級電流真的會(huì )是0.36Ist嗎?請各位參與討論。
一配電所供兩個車間用電:巖石破碎車間382KW,需要系數0.7,功率因數0.65;水處理車間431.25KW,需要系數0.8,功率因數0.75;另外還有3條連鎖的膠帶機,297KW,需要系數0.7,功率因數0.7。設備容量共1110.25KW,加權后的需要系數和功率因數分別為0.74和0.7。我選用1250KVA的變壓器,補償無功300Kvar,提高功率因數到0.85。請教各位:1、變壓器的容量是否偏小?2、低壓補償的效果怎么樣?
高手請指教:我在單位負責電壓無功工作,請問10KV的配電變壓器的電容怎么加效果最好按什么計算電容大小?我知道一個供電公司是按變壓器容量的10%固定補償,然后在按(45-10)=35%按容量的35%再添加自動補償的電容器添加的組數根據負荷波動的大小決定你們看這樣科學嗎?
問題:1.現在35KV無功補償基本都采用10KV電容器,有35KV電容器的生產廠家嗎?2.為什么多數都采用10KV電容器.3.采用10KV電容器是否必須串聯使用?電容串聯容量降低一倍怎么解決?