小弟今年要做畢業設計,題目就是上面的標題我想請教高人,有沒有什么推薦小弟參考的書嗎?現在前沿科技產品都有什么特點?方便的話,把這方面的知識回復到下面,小弟將不甚感激!謝謝了!快畢業了,這是在學校最后的一次挑戰了.
在配電系統中,使用無功自動補償器的話,是不是一定不會(huì )出現過補償這種情況?(因為記得它是根據采樣獲得的功率因數值自動投切電容器組)如果誰對無功自動補償器有詳細的了解的話,還請介紹一下無功自動補償器的工作原理及其主要功能.要是還能提供一份圖的話,那就太感謝了!
我司用揚州開發區華能電氣有限公司的HK-10無功功率自動補償控制器,10組25Kvar電容器,已經正常使用2年多,最近由于一次10KV高壓缺一相電而斷電一段時間后,控制器一直顯示欠流,但在控制器的接線端有2A左右的電流,大型負荷停機后也有0.5A左右,已經將欠流設成100MA,還是欠流,電流 回路也不應該開路,因為在控制器的接線端都有電流的,更換過一只控制器還是如此,還有一情況:控制器不接輸出(不接電容接觸器線圈,只接電流回路和電源)時,不欠流,輸出正常,接到4組以上輸出時(電容接觸器線圈)欠流指示燈就開始亮了。不知是何問題,請教各位了,先謝謝!
有一臺智能RVC-ABB智能無功補償器 (功率因數控制),在自動狀態下,為什么已經設定完功率因數了,但顯示功率因數還是1.0,根本沒有投入電容(自動),無法運行,請各位幫幫忙,急用,謝謝了。:(
1、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功、無功,然后算出視在功率,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,不知道這個經驗是為什么呢?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,我算的無功補償量是1840KVAr,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,這樣做應該沒有問題吧?2、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,屬于低壓側無功補償,它補償的范圍在低壓母線往上,而下面的設備不在補償范圍之中,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,這個補償范圍的定義是指什么?3、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,正常運行時母聯斷路器分開,互為備用,那么加在A(yíng)段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用?4:變壓器都知道是無功負載,即吸收無功,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功啊?這個和別人今天爭論了很長時間,我認為是的,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,呵呵,再思考思考
調試標題型號的補償器,出現這個問題,請教同行。接線正確開機,啟動22KW電動機,顯示功率因數小于0.5,補償器不工作,咨詢銷售商,答復是先起小電機,再起大電機,按此法補償器倒能自動補入電容器。經實驗,cosф在0.6~0.9能自動投入電容,cosф在0.5以下補償器就傻了。這下倒我迷糊了。最后按銷售商的建議,暫時用一組電容與22KW電機同步啟動。請教大家,你們也這么作嗎?
請教各位,無功功率自動補償器型號為JKW5-12,運行中長時間只有一組電容器投切,始終不斷開。電容器為20Kvar,且電容接觸器上端聯接線(10平方)非常燙,而下端聯接線無此感覺,這是為什么?
我最近接到一個項目,電容柜選用的是進口的成套柜子,太貴了。業主想換成國產的,我想請教國產電容補償器能不能滿足技術要求,工作原理如下:補償的無功功率為800千乏,分為主輔兩個電容柜,每路補償50千乏,共16個回路,但補償器最多12路輸出,也就是說一部分輸出回路帶50千乏,一部分輸出回路帶100千乏,可是技術要求是每次投入為50千乏,也就是說如果投入是100千乏的電容器,就要切除一個50千乏的電容器回路。請問各位誰家的補償器能夠實現這種功能。
原來用的是老式的補償器,今天剛買了一個新的就換上了,白天上班的時候可以自動投入,可是我到了下班去看一下.功率因數只有,0.50左右,等了好長時間也不見一組電容投入,,我是這樣設置的,投入門限是,12,切除門限是1因為電容柜里面的電容不是一樣的最大的是18Kvar 最小的是3Kvar.然后時間選的是25秒.目標功率因數設置是0.93,大伙看看我的設置有問題嗎?我廠的變壓器是,200Kvar,電容選用10組,其中6Kvar2組,18Kvar4組,3Kvar1組,還有兩組都是3Kvar+6Kvar連在一起用的.白天的時候補的還可以,可是到了下班補的就不好了,不是過了就是小了頭疼死了,哪們大哥可以幫幫我啊?
我們單位是做成套配電柜的,經常要做無功的測試。他們賣補償器的廠家拿來的無功補償器測試儀不能通用,不同廠家的無功補償器做試驗都不一樣。
我們單位是做成套配電柜的,經常要做無功的測試。他們賣補償器的廠家拿來的無功補償器測試儀不能通用,不同廠家的無功補償器做試驗都不一樣。
現在用的智能無功補償控制器可不可以進行一拖二的控制方式,比如:一臺主柜10回路,一臺輔柜10回路,可否只用一個控制器,控制器的一付點帶兩臺復合開關?
低壓無功智能補償裝置是在傳統無功補償裝置基礎上加裝了智能無功功率自動補償控制器。因為具有智能化、少維護和良好的跟隨性能,因此在補償無功功率、提高功率因數、節能降損、改善電壓質量、提高設備出力進而提高企業效益等諸多方面,都是傳統無功補償裝置所無法比擬的,近年來也得到了迅速發展和廣泛應用。 然而,低壓無功智能補償裝置也有產品自身性能不盡完善、缺乏掛網運行經驗、用戶認知程度不足等問題,為使其不斷成熟并推廣,筆者就其現存的一些問題提出解決辦法。
低壓配電無功補償裝置智能控制系統。
小庫說: 智能低壓無功補償裝置的特點有哪些呢? 控制器內部具備優化的無功補償策略程序,控制物理量如無功功率(功率因數)、投切時間、電壓電流門限等參數可設置,按照用戶需求和特性動態無功補償,并將共補和分相分組補償有效結合。 采用智能低壓電子復合開關作為開關元件,徹底解決了電容器投入時的浪涌電流問題,無觸頭燒損之慮,無需散熱,更不會(huì )產生諧波注入,安全可靠性高。 具有完善的過壓、欠壓、缺相、諧波、振蕩等保護措施。 具備GPRS通信功能,可將補償結果反饋給配電管理系統,計算無功功率經濟效益,并可接受系統控制。控制器同時具有配電監測的功能,可通過GPRS通信模塊將配
單位有兩個控制器,功率因數設置值為1,但因為最近是生產單機,負荷較低,經常造成功率因數超前,我想把設置值改為0.95,請問改如何設置?如果哪位有這種控制器的說明書請給我發一份,謝謝。sailyoung@qq.com
我公司有一臺型號為JKL5F-18的智能無功功率自動補償器用來控制兩個電容柜,共20個電容。1——9路控制1號電容柜,10--18控制2號電容柜。現在手動的還可以用,但是自動的從來就不能用,打自動下,接觸器就沒有一個能吸進去的,而且無功功率自動補償器上的功率因素cos φ(一般是超前,數值0.77左右)和儀表上的數值(滯后,數值是0.9左右)相差很大。是南京。人民電器生產的,現在已經過了保修期只能自己來解決了。有哪位大俠能幫幫忙?大概會(huì )是什么原因非常感謝大家的關注和支持我現在已經把問題解決了問題原因:一:信號線取A相,電源線竟然接的是A、B相 二:參數一個也沒有調這南京。人民電器也太不負責任了。。。。。
論文簡介:隨著我國用電需求和電力設備的增加,對供電的可靠性和供電質量提出了更高的要求。在電力系統中安裝無功補償裝置是提高電能質量和降損的重要手段。 投稿網友:yunhezzy 上傳時間: 2013-07-05
1. 啟動無沖擊SVG部分采用自勵方式啟動,啟動快速,且無沖擊電流。2.任意組合的連續補償范圍SVG可以從額定感性無功到額定容性無功連續輸出無功,和固定電容器配合使用可構成任意范圍的連續補償。3.動態響應速度快SVG具有5 ms以內的快速輸出無功特性,因而對快速的沖擊負荷具有更好的補償效果,對閃變有更好的抑制效果。4. 優異的諧波輸出特性SVG可通過設置其補償目標,補償無功或諧波,或兼而有之。其可輸出近似正弦波的無功電流,也可以輸出不設定次數的諧波,全諧波補償的諧波電流,即SVG輸出電流是完全可控的,充分滿足用戶的需要。5. 占地面積小SVG以半導體功率器件構成的逆變器為核心,使用直流電容器儲能,安裝尺寸一般只有SVC的1/5-1/3,特別適合于對占地面積要求較高的場合,而且還可做成移動式裝置。
現在變壓器是10/0。69的那么我電容柜 里面 電容 電抗,接觸 避雷器 功率表 都應該選690 的,我切換電容接觸器 選用人民廠的,只有380 V 的 不知道可不可以,如果換成普通接觸器 有690V 的 不知道可以代替不, 二,避雷器 最高只有500V 的 ,不知道能用不。
智能無功補償器
智能無功補償器專題,為您提供智能無功補償器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與智能無功補償器 相關的專業交流討論,更多智能無功補償器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題