    低壓無功智能補償裝置是在傳統無功補償裝置基礎上加裝了智能無功功率自動補償控制器。因為具有智能化、少維護和良好的跟隨性能,因此在補償無功功率、提高功率因數、節能降損、改善電壓質量、提高設備出力進而提高企業效益等諸多方面,都是傳統無功補償裝置所無法比擬的,近年來也得到了迅速發展和廣泛應用。 然而,低壓無功智能補償裝置也有產品自身性能不盡完善、缺乏掛網運行經驗、用戶認知程度不足等問題,為使其不斷成熟并推廣,筆者就其現存的一些問題提出解決辦法。

  • 智能低壓無功補償裝置的特點有哪些呢?

    智能低壓無功補償裝置的特點有哪些呢?

    小庫說: 智能低壓無功補償裝置的特點有哪些呢? 控制器內部具備優化的無功補償策略程序,控制物理量如無功功率(功率因數)、投切時間、電壓電流門限等參數可設置,按照用戶需求和特性動態無功補償,并將共補和分相分組補償有效結合。     采用智能低壓電子復合開關作為開關元件,徹底解決了電容器投入時的浪涌電流問題,無觸頭燒損之慮,無需散熱,更不會(huì )產生諧波注入,安全可靠性高。     具有完善的過壓、欠壓、缺相、諧波、振蕩等保護措施。     具備GPRS通信功能,可將補償結果反饋給配電管理系統,計算無功功率經濟效益,并可接受系統控制。控制器同時具有配電監測的功能,可通過GPRS通信模塊將配

  • 關于低壓無功補償的問題

    關于低壓無功補償的問題

    去年公司給一個污水處理廠做的成套低壓GCK柜,其中的補償柜出了好多次問題,不知道是哪里出了問題,我們用的是10路補償,每路依次有三個63A熔斷器,一個交流接觸器,三個電抗器,一個20KVAR電容器,NWK1-G10的無功補償控制器,從去年到現在,接觸器和熔斷器,電抗器都損壞過,熔斷器外殼燒了,電抗器爆過,現在每次去只能換上新的,也查不出哪里出問題了,平時投入運行時也沒問題,但是過一段就可能會(huì )出現上面的問題,無功補償都有哪方面要注意的問題,大家說說。

  • 低壓計量與無功補償的問題

    低壓計量與無功補償的問題

    如圖所示:此方案中的計量是否有問題?計量作為動力計量,應該是計量AA3柜消耗的功率,但后面的AA4柜是否會(huì )對計量產生干擾?各位大神有誰知道不

  • 關于低壓無功自動補償柜

    關于低壓無功自動補償柜

    我用紅筆圈的這是什么東西,在這個柜子的作用

  • 如何選擇低壓無功補償裝置

    如何選擇低壓無功補償裝置

    無功功率補償裝置在電力供電系統中所承擔的作用是提高電網的功率因數,降低供電變壓器及輸送線路的損耗,提高供電效率,改善供電環境。所以無功功率補償裝置在電力供電系統中處在一個不可缺少的非常重要的位置。合理的選擇補償裝置,可以做到最大限度的減少網絡(luò )的損耗,使電網質量提高。反之,如選擇或使用不當,可能造成供電系統,電壓波動,諧波增大等諸多因素。 一、按投切方式分類: 1. 延時投切方式 延時投切方式即人們熟稱的"靜態"補償方式。這種投切依靠于傳統的接觸器的動作,當然用于投切電容的接觸器專用的,它具有抑制電容的涌流作用,延時投切的目的在于防止接觸器過于頻繁的動作時,電容器造成損壞,更重要的是防備電容不停的投切導致供電系統振蕩,這是很危險的。當電網的負荷呈感性時,如電動機、電焊機等負載,這時電網的電流滯帶后電壓一個角度,當負荷呈容性時,如過量的補償裝置的控制器,這是電網的電流超前于電壓的一個角度,即功率因數超前或滯后是指電流與電壓的相位關系。通過補償裝置的控制器檢測供電系統的物理量,來決定電容器的投切,這個物理量可以是功率因數或無功電流或無功功率。

  • 低壓無功補償的幾個問題?

    有一臺1600kVA的變壓器.配了1個能自動投切電容裝置(12組*20kvar)+手動12組*20kvar的電容.假設負載端只有一臺11kW(cosφ=0.85)的電機在工作,(手動不投,投自動)會(huì )不會(huì )有這樣的現象:電容不停的投入一組,然后又切除掉..反復..由于晚上沒人上班,而白天就是投入24組cosφ還是只有0.82左右,要怎么解決才好..(每天上下班都要把手動全投入,再切除,感覺很麻煩..這個手動的12組,能不能也加裝個,自動投切的控制屏)TKS.......

  • 關于低壓補償柜與無功的問題

    變壓器是1250KVA,變壓器是居民用電和普通工業用在一起,總表是居民用電,分表是普通工業用電,總表減分表得出居民用電,可是本月除了居民用電上升,普通工業與往常一樣,可是無功就比以往多出1倍,因此被罰。這個是什么原因,是與居民用電有關???還是無功補償出了問題???

  • 關于低壓無功補償裝置選型

    請問各位,大家現在低壓無功補償柜都選用什么樣的廠家和型號啊!能否給介紹一下使用效果呢!:)

  • 關于低壓無功補償問題求教

    最近單位要幫一家公司配電房進行無功補償,采用就地動態補償,現有3臺8*16KVar低壓電容柜,都是自帶控制器各自獨立補償,把客戶配電房總柜內電流取樣信號直接引出并到這3臺電容柜的電流采樣接線端子上,這樣可以進行嗎?

  • 有關低壓無功補償柜的問題

    各位同事: 我在單位做設備維護,我們廠子使得低壓無功補償柜是三相電容共補的,沒分補。不是那種單相電容經星接或角接既能分布又能共補的那種后,最近出現一種現象,當電動機機都停了,柜子中沒有任何一路電容投切的時候,電容柜上的多功能儀表顯示三相電流很小0.24A左右,但只有BC兩相有電流,A相沒有為0,我不知這是什么原因產生的電流,另外即變是流經可控硅兩端的吸收回路的電流,那A相也該有電流吧。為什么沒有?另外我們如何判斷這個吸收電路的好壞?請明白的師傅指點。

  • 智能型低壓無功補償裝置若干問題的探討

    1 前言 近年來,在城鄉電網改造的實施過程中,低壓并聯電容器無功補償裝置的設計方案有了重大的改進和突破,取得了滿意的運行效果。對提高供電電壓質量,挖掘供電設備的潛力、降低線路損失及節能均起到積極的作用。本文就智能型低壓無功補償裝置開發中的若干技術問題和發展方向進行討論,以供參考。 2 低壓補償的改進

  • 淺談低壓電網的無功補償

    無功補償是借助于無功補償設備提供必要的無功功率,以提高系統的功率因數,降低電能的損耗,改善電網電壓質量。 從電網無功功率消耗的基本狀況可以看出,各級網絡(luò )和輸配電設備都要消耗一定數量的無功功率,尤其是以低壓配電網所占比重最大。為了最大限度的減少無功功率的傳輸損耗,提高輸配電設備的效率,無功補償設備的配 置,應按照“分級補償,就地平衡”的原則,合理布局。 一、低壓配電網無功補償的方法 隨機補償:隨機補償就是將低壓電容器組與電動機并接,通過控制、保護裝置與電機,同時投切。

  • 低壓側無功集中補償問題?

    一個項目低壓側無功集中補償,用了4年左右請問為什么燒接觸器和電容連接的線路,是接觸器的質量不合格和容量選小了嗎?另一個商業項目低壓側集中補償,到晚上出現過電壓超400v,是自動投切的裝置未投切出現了問題嗎?謝謝。

  • 請教低壓無功補償的幾個問題

    本帖最后由 co_____188 于 2017-5-9 09:13 編輯 以下問題雖然百度都可以找到一點答案,但錯漏的地方比較多,也不夠完善,希望可以得到完善的答案1、電空柜的電抗中間那個為什么要裝反?一般抑制涌流的電抗率是多少2、怎么計算變壓器的空載損耗?高壓計量的時候想設計一組專門的電容給變壓器自身損耗使用,主要是計算出變壓器的空載損耗,然后再計算補償的容量3、線性負荷和諧波這塊不太懂。其實諧波是不是就是非工頻的電流?另外諧波作用于電容時是不是也會(huì )讓電容的輸出電流放大從而燒壞?4、可控硅過零分合電容的原理不是太懂,為什么不會(huì )產生合閘涌流和分閘涌壓?5、SVG的原理是什么,費用是普通電容柜的多少倍,一般用在什么地方?6、進相器的費用如何,一般用在什么地方?7、假設有兩個電容柜,兩個補償控制器,只有一路電流采樣,接線的時候是從端子分2路直接去2個控制器,還是先去其中一個控制器然后跳去另一個控制器?這樣分2路或跳線會(huì )不會(huì )讓采樣電流改變,比如分

  • 河南低壓動態無功補償裝置

    低壓動態無功補償裝置可以通過計算、估算的方式得出補償容量。 對電網沖擊較大,系統功率因數低,造成電能的浪費,對這些設備進

  • 求低壓無功補償相關標準

    求低壓無功補償相關標準

  • 請教無功補償智能裝置方面!!!!!!!!

    小弟今年要做畢業設計,題目就是上面的標題我想請教高人,有沒有什么推薦小弟參考的書嗎?現在前沿科技產品都有什么特點?方便的話,把這方面的知識回復到下面,小弟將不甚感激!謝謝了!快畢業了,這是在學校最后的一次挑戰了.

  • 低壓無功補償的意義和方法討論

    低壓無功補償的意義和方法討論

點擊加載更多

智能低壓無功補償

智能低壓無功補償專題,為您提供智能低壓無功補償相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與智能低壓無功補償 相關的專業交流討論,更多智能低壓無功補償相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

智能無功補償控制器

就地無功補償

波多野结衣多次高潮三个老人| 亚洲日本成本人观看| ai明星国产在线一区| 寂寞的空乘少妇| AV老司机精品久久久| 国产精品专区| 久久久黄色片| 你懂的在线观看视频精品二区| 色综合久久五月| 人妻美妇疯狂迎合系列视频| av天堂久久| 毛片毛片毛片毛片| 亚洲天堂视频久久一区| 欧美精品167页| 爆乳成人导航| 色婷婷久久五月综合成人| 久久久久久久久久99精品| 久久精品国产精品亚洲毛片| 性生活片二区三区| 999久久久久久久久6666| 婷婷五月天精品| 无码精品国产一区二区免费| 亚洲色婷婷六月亚洲婷婷6月| 三级短视频| 黄片毛片| 欧美日韩中文日日骚| 国产馆av| 欧美黑人深喉猛交群av| 无码免费久久一区二区三区| 久久一区欧美| 亚洲啪啪啪网站| 神马精品视频在线观看| 国产综合久久久久久| 美日韩一级黄片| 菲律宾伦理片| 狠狠Ⅴ日韩V欧美V天堂| 精品国产亚洲AV| 欧美亚州天堂| 日韩欧美一级黄| 日本不卡高字幕在线2019| 日韩一页精品乱码|