rt似乎功率因數為1是一件完美的事,但是世界上沒有完美的事情,同樣功率因數不能補償到1。盡管知道這與諧振有關,但是具體什么原因我也不是很清楚,所以請教一下各位前輩。13號畢業答辯,怕問到這個問題。呵呵 是諧振 寫錯了
我單位630KVA變壓器輸出后采用低壓分12路補償,在補償柜前裝有山東力創(chuàng )產綜合電測儀,當無功補償柜不投入時,電測儀上顯示功率因數為0.9,當手動投入電容組,每投一路,三相電綜合測量儀顯示的功率因數就下降一定數值,三相電綜合測量儀工作正常。但補償柜的自動補償控制儀在自動時顯示功率因數每增加一路數值往上升。減一路數值往下降。望各位大俠多多指教。
各位,有沒有人做過光伏電站的,我公司2.6MW光伏電站并網發電了,但是在調度中發現了一個問題,無功補償投入(600千乏)后功率因數變成0.8左右,不投的話功率因數是0.95.我想問一下,純發電的電站要不要無功補償,晚上不發電了,逆變器要關掉嗎?不懂,請高人指點一下,先謝謝了.
無功是一種資源,無功功率決非無用功率,只是不能直接轉化為熱、光、機械能。但在電能的生產、變壓、輸送、分配及電磁能量轉換過程中起著重要作用。由于無功功率的作用和影響不像有功功率那樣直觀,因而用電企業普遍存在著重視有功,輕視無功的現象。 無功和有功一樣是交流電能重要組成部分,形影相隨缺一不可,時刻影響著用電企業對電能的有效利用率和用電成本。無功功率作為電功率的一部分,時刻陪伴和呵護著用電設備的正常運行,為電力系統提供電壓支撐,為有功功率的輸送保駕護航。 一、功率因數的概念 電力系統中發電廠向用點企業輸送電能包括兩部分:一部分是用來發光、發熱、拖動機械等的功率叫有功功率;另一部分則是用來建立磁場,并為電能輸送及保障有功功率轉換所必不可少的往返交換功率叫無功功率。電網供應給用電企業的電能是有功功率和無功功率同時存在的,這種同時存在的功率稱之為視在功率,它們之間的關系
根據《國務院關于進一步加強節油節電工作的通知》(國發2008 23號)中功率因數補償部分,文件要求“變壓器總容量在100KVA以上的高電壓等級用電企業的功率因數要達到0.95以上,其他用電企業的功率因數要達到0.9以上……”問題一:高電壓等級的用電企業指的是什么企業?其他用電企業是什么企業?問題二:房地產、民用建筑是否按照此規定?問題三:除此文件外,還有哪個現行規范涉及到功率因數補償到0.95這個問題?謝謝啦!期待您的回復!
《電力系統電壓質量和無功電力管理規定》中第4.4條提出變電站應配置足夠容量的無功補償設備及必要的調壓手段,在最大負荷時,一次側功率因數不低于0.95;在最小負荷時,相應一次側功率因數不宜高于0.95(110kV以下變電所,不高于0.98)。我不明白為什么在最小負荷時,相應一次側功率因數不宜高于0.95?哪位大蝦能告知,不勝感謝。
我與到一個問題有一家企業新增加一臺箱變250KVA的下邊符合大布分是電焊機功率因數已經補到0.96了可還是挨罰了原因是無功大 請大家分析一下
如何確定變壓器低壓側補償前功率因數:只知道與用電設備的有功和無功功率有關。是否還與變壓器及低壓供電電纜有關呢?請高手指教!
請問一下,功率補償因數和我們節約電能的聯系是什么?有什么公式可依嗎?感謝解答。。。 當cos?=0.5時的損耗是cos?=1時的4倍,又是怎么計算出來的呢?比如現有250W燈具功率因數是0.5,增加功率補償之后是0.95,那么怎樣計算這套燈的節能情況呢?
本帖最后由 fengailong99 于 2013-3-27 16:20 編輯 剛才在樓下調試補償柜,1.自動情況下出現投切震蕩現象,但是指針式功率因數表有變化,因數提高了,但還是滯后,并沒有出現過補2.手動情況下投入四組電容,指針式功率因數表從0.1左右可以恢復到0.9左右,因為在手動情況下無功補償裝置不工作,無法參考。3.指針式功率因數表取A,B相電壓,C相電流,無功補償裝置也同樣,取樣電流方向沒有問題。高手給解釋下。補加圖片
無功功率因數補償計算方法一 功率因數規定:高壓供電的用電單位 cosΦ≥0.9;低壓供電的用電單位 cosΦ≥0.85;二 功率因數補償計算方法: 1 用有功功率求:(1)查表法:所需電容容量Q = 有功功率P×系數K (2)計算法: 2 用視在功率求:計算法:
提高電網系統中功率因數的全自動化電子裝置,通過它的調節作用,使電網中的無功消耗降到最小,達到充分利用電能、節約用電的目的。可實時顯示電網功率因數、電壓、電流有功功率、無功功率、電壓總諧波畸變率、電流總諧波畸變率、頻率的平均值及電容器投切狀態等信息,抗諧波及多功能保護,可帶通訊接口。MRVC系列功率因數控制器采用優先結合循環、編碼投切方式,將無功補償達到最佳狀態,更好地提高功率因數,且采用全數字化設計,采集無功物理量,人機界面采用大屏幕LCD中文液晶顯示器。
1.一間機械廠,主要用電設備是電焊,電容補償是低壓電容柜集中補償點焊的特性是時間知電流大,電容柜控制器根本來不及反應就已經點完,所以不能及時投切電容。即使是用了動態補償柜,響應時間也是偏慢就這樣功率因數很低,有沒有辦法可以比較完美地解決這個問題,比如說在焊機旁邊就地補償行不行?2.一間熱處理廠,由于電能轉熱能是以阻性元件為主,所以不補償時的功率因數也比較高,有0.8左右,但還是會(huì )罰款不知道是不是諧波的原因,電容柜的元件非常容易燒壞,熔斷器和開關經常燒,電容也經常鼓脹請問一下電容柜設備容易燒的原因,還有有什么辦法可以避免?都是實際中遇到的問題,請高手幫幫忙,謝謝
如題,在照明方面,現在更多的使用了高強度氣體放電燈具,燈具一般都設置了電容補償,提高功率因數。但是我還是沒有一個清楚的系統的認識,現在請教大家怎么理解?最好有什么相關資料啊,謝謝了!
無功補償控制儀一直顯示功率因數為-0.99,接線看著也沒有問題,電流有幾百A了,兩個220kW的變頻器驅動電機。難道是變頻器影響的功率因數沒法正確顯示?
知道有功功率、無功功率比較容易計算功率因數,但是我現在只知道前期運行的有功電能和無功電能,是否可以:無功電能的平方加上有功電能的平方再開根號,假如=X再把有功電能/X,是否就成了前期運行的平均功率因數?歡迎大家討論!
小弟最近碰到點小問題 請各位大哥指教下:基建臨時用電變壓器是630KVA 現在因為天氣原因 這2個月的負荷非常小 基本就幾個照明和幾個電焊機 然后功率因數非常低 只有0.3-0.4之間(有裝無功補償)自動補償設置在0.95,電力局考核0.85,高供高計。既然安裝了無功補償裝置,為什么功率因數還是這么低?有人說是負荷太小 自動補償裝置無法動作,請問到底是怎么回事
補償柜不投入時,柜上功率因數指針表指示為1,,使用自動無功補償控制器(10路)自動投入后,指針表轉到超前擋指示在約0.77,補償控制器數字顯示則為0.95,如自動投入路數越多,指針表指示越小(超前擋),數顯還是0.95-0.96。請問這種情況是不是有問題呢?如何調整?謝謝。
LBB高壓無功補償柜提高功率因數可以補到0.95 應用范圍 適用于治金、礦山、建材、石化、給排水等行業的大功率高壓電動機的無功功率補償,與電動機并聯同步運行,能夠提高功率因數,節能、穩壓和改善供電質量。 為什么要用補償無功功率因素,采用無功補償后有什么好處? 1、企業變電所電壓低,需提高電網電壓。 2、企業電網中功率因數低,甚至被供電部門罰款,需提高功率因數。 3、新投入用電設備,需配套補償無功功率。 4、輸電線路線損過大,需減小線損,節約輸送電線路成本,降低變壓器損耗,節省電能。 5、原有補償裝置老化,達不到生產要求。 6、功率因數低,設備出力達不到額定功率。&nbs
無功補償功率因數
無功補償功率因數專題,為您提供無功補償功率因數相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與無功補償功率因數 相關的專業交流討論,更多無功補償功率因數相關內容請訪問