我單位前些天在熱水井裝了一臺42千電容補償柜和一臺變頻器,安裝變頻器在廠家說變頻器與無功補償柜不能同時使用,如同時使用會(huì )影響變頻器在使用壽命。但熱水井的電壓355V左右,不用電容補償柜電壓又不夠。這個問題 如何解決。能說明一下電容補償柜對變頻器有什么樣的影響?
平時電機的功率因數按0.85計算如果變頻控制呢,如何選擇合適的變頻器例如 100kW電機,按照功率因數0.85算,如果想補償到0.95,要投入大約30kVA的電容,如果這臺電機變頻控制了呢?如何計算無功補償?[ 本帖最后由 zaipengliu 于 2010-6-30 22:07 編輯 ]
有一臺10KV到400V變壓器。下面所帶的電機全部是變頻電機,全部都是用變頻器。沒有其它任何負荷。 請問這個系統的總配電柜 要不要設無功功率補償?
我最近幫一家電纜廠解決一組電容補償的問題,負載都是大功率電動機帶變頻控制。問題:運行幾天后自控儀顯示功率因數過低,0.3以下。鄙人估計是是變頻控制原因引起的。歡迎大家分析。
變頻器的諧波治理與無功功率補償,有需要的可以參照一下
請問:現在我廠車間的電機(5.5KW以下),想改用變頻器驅動,請教各位,加上變頻器后,電機的無功成份是否有變化?謝
關于變頻器的:我們廠有臺變頻器剛安裝上就出現了問題,請各位高手指點一下,在變頻器帶負載啟動完大約10分鐘后,變頻器自動跳閘,重新啟動還能啟動,還是10分鐘左右就又跳了,本人不知道它究竟出現在哪個環節上.
1、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功、無功,然后算出視在功率,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,不知道這個經驗是為什么呢?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,我算的無功補償量是1840KVAr,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,這樣做應該沒有問題吧?2、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,屬于低壓側無功補償,它補償的范圍在低壓母線往上,而下面的設備不在補償范圍之中,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,這個補償范圍的定義是指什么?3、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,正常運行時母聯斷路器分開,互為備用,那么加在A(yíng)段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用?4:變壓器都知道是無功負載,即吸收無功,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功啊?這個和別人今天爭論了很長時間,我認為是的,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,呵呵,再思考思考
我們這新建了幾座水利泵站,電機選用的132Kw額定電流為240A,設有變頻設備(就是變頻柜),有了變頻柜是不是常規低壓變壓器設置的無功功率補償器就可以不用了。或者說變頻柜和無功功率補償器工作原理是相同的,還是變頻柜可以代替無功功率補償器工作?請老師們解答?
請問各位,工廠的變頻設備有40kW,變壓器容量1000kVA。變頻設備會(huì )不會(huì )是造成電容器經常損毀的原因。(電容柜沒有加電抗器的)
補償電抗器,倫茨變頻器電抗器_薩頓斯(上海)電源有限公司 補償電抗器適用于電容器、電容式互感器、發電機、電纜等大容量被試品,補償交流耐壓試驗的電容電流——等效為實驗變壓器增容,降低電源輸入容量和控制設備的容量。在已擁有的實驗變壓器容量偏小時,更能體現其適用性和經濟性。本公司可為用戶的實驗變壓器量身定做和被試品相匹配的補償電抗器。單回路為一路鐵芯電感,二端輸出:一端接高壓,另一端接地。 雙回路為兩路鐵芯電感組合,兩端可接高壓,另兩接地端共點接地。可通過串、并聯組合獲得不同的電感量。技術參數絕緣結構:干式電抗器 有無鐵心:鐵心式電抗器產品認證:CE 用 途:并聯電抗器額定電流:10~10000(A) 系統額定電壓:3~63(KV)型 號:GKSC-6-200-8 品 牌:薩頓斯
一配電所供兩個車間用電:巖石破碎車間382KW,需要系數0.7,功率因數0.65;水處理車間431.25KW,需要系數0.8,功率因數0.75;另外還有3條連鎖的膠帶機,297KW,需要系數0.7,功率因數0.7。設備容量共1110.25KW,加權后的需要系數和功率因數分別為0.74和0.7。我選用1250KVA的變壓器,補償無功300Kvar,提高功率因數到0.85。請教各位:1、變壓器的容量是否偏小?2、低壓補償的效果怎么樣?
最近有一個工程,設計院設計為一臺MM430/18.5KW變頻器帶七臺2.2KW空調風機,每臺風機要求有手動自動控制,請教有誰這樣做過沒有,是否能行?變頻器的自動調節信號如何提取?
大家好: 我有一項目總功率為750KW,電壓為380V。最大電機為132KW,一臺電機為75KW(90KW)需要變頻控制。 我的配電室布置為進線柜1600A,補償柜,變頻柜,6臺出線柜。 這樣排列使用會(huì )不會(huì )有問題呀(如諧波放大等)? 請大家指教
原來在收費網站下載的,拿出來共享。《基于DSP的諧波抑制和無功補償裝置的研究和設計》大小2.5M
在有較多一二級負荷的變電所里有2臺變壓器,一二級負荷采用雙回路電源供電,每臺變壓器都對所有的一二級負荷供電,如何確定每臺變壓器的無功補償容量啊?正常運行時因為不確定一二級負荷到低是從由哪一臺變壓器供電.無功補償過多有什么影響?
總電流600A,補償器的取樣電流是2.6A電壓是380V,顯示功率因數值-51,手動補償越補越低,到-26,這是為什么?請高手指點,在這里謝謝了。
我所在的單位是小型自備電廠,2*12MW機組,在上次能源檢測站檢查中,提出我廠廠用變壓器(3臺均為1000KW,其中有臺備用)低壓側缺少集中補償,我查了好多資料,也沒有查到關于電廠自用電的補償問題,請高手賜教,像我們這中情況需要無功就地補償嗎?謝謝!!!
現在有個站上安裝有無功補償裝置,我是這樣設計的,見附件圖不知道合不合理,再有就是電容器下端需要接地嗎?好像如果接地的話需要經電抗器接地或者經避雷器接地,關于這方面有沒有標準設計
高手請指教:我在單位負責電壓無功工作,請問10KV的配電變壓器的電容怎么加效果最好按什么計算電容大小?我知道一個供電公司是按變壓器容量的10%固定補償,然后在按(45-10)=35%按容量的35%再添加自動補償的電容器添加的組數根據負荷波動的大小決定你們看這樣科學嗎?
變頻器無功補償
變頻器無功補償專題,為您提供變頻器無功補償相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變頻器無功補償 相關的專業交流討論,更多變頻器無功補償相關內容請訪問