請教:無功電容補償控制器的具體工作原理是怎樣的?是通過什么來測算功率因素?補償控制器的電流信號是否一定要從進線柜引入?另外,目前國內單臺補償柜的容量在實際運用中到底可達到多大?
請問!有關無功補償電容的距離!!我們單位最近做了一部分電容補償柜,但我不知道和電容距離有關嗎?如果有關系的話,什么標準!!敬請高手指教!!
本公司電柜無功補償電容失效,需更換。在電力補償方面,本人菜鳥:), 在此請教各位壇友:1.如附件所示,原有電容為法國阿爾卑斯(ALPES),鑒于成本考慮,決定采用國產電容;還需考慮安裝尺寸; 電容外觀尺寸:220(長)×170(寬)×270(高),請大家提供類似可替換的國產電容。2.無功補償電容容量計算,是不是以變壓器容量的30%來計算? 也就
今天出去給甲方(就是買我們公司設備的化工廠)修公司供配電設備,弄好之后客戶的電工要求把我們廠的設備ABB的電容補償儀實際顯示的因數0.86自動變成0.95左右,就弄好之后電容投上最小的一路后,顯示0.98,自動切掉后0.86,然后再重復,參數都弄好了,就一直這樣,怎么回事呢?
小弟有兩個問題 1.怎么知道我這個電容柜的控制器是不是正常工作呢,如果發現它一路都沒有投,怎么確定是確實是功率因數正常,還是這個控制器接線錯等問題呢,是不是可以到高壓柜的計量柜看計量表的功率因數值。 2.假如有一種無功補償控制器,在無功功率模式下,它顯示的值是2.0,那我們可以根據這個值判斷需要或不需要投電容嗎,是不是達到多少就要投電容。謝謝!
對電容屏有幾個疑問: 1.電容屏上電流表顯示的電流是什么電流?是不是工作電容的額定電流的和?電容額定電流40A,啟用一組電容時,電流是40A? 2.當負載含有3/5/7次諧波時該怎么選電抗和電容? 3.剛啟用電容屏時,智能無功補償控制器先開啟第一組電容,這時電流表上電流幾乎沒有動作?是第一組電容壞了嗎?
我單位前些天在熱水井裝了一臺42千電容補償柜和一臺變頻器,安裝變頻器在廠家說變頻器與無功補償柜不能同時使用,如同時使用會(huì )影響變頻器在使用壽命。但熱水井的電壓355V左右,不用電容補償柜電壓又不夠。這個問題 如何解決。能說明一下電容補償柜對變頻器有什么樣的影響?
小弟今年要做畢業設計,題目就是上面的標題我想請教高人,有沒有什么推薦小弟參考的書嗎?現在前沿科技產品都有什么特點?方便的話,把這方面的知識回復到下面,小弟將不甚感激!謝謝了!快畢業了,這是在學校最后的一次挑戰了.
現有一面粉廠,滿負荷運行時為160千瓦,最小負荷運行時9千瓦,現有無功補償電容配置為20kva電容10組+16kva電容2組,為自動補償方式,但補償效果不太理想,請問如何改進?謝謝大家!!!
電力電容和無功補償技術手冊 來源于網絡(luò )哦
我單位低壓配電系統使用的是50kar電容串聯7%的電抗,但是電容在使用兩年左右的時間就不斷的出現爆裂的現象,剛開始以為是系統諧波引起的,于是安裝了諧波處理裝置,可是安裝后還是出現電容燒壞的問題,請問各位大俠,問題到底出現在哪里呢?你們有沒有遇到類似的問題呀?
有的說國產的不太耐用 真的嗎? 之前用過一家 還沒到一年就壞了 有沒有一些規則啥的?每個項目不太一樣 是不是需要根據諧波 電壓來選擇呢? 謝謝謝謝
ZNGB系列智能電力電容補償裝置由微電子軟硬件技術微型傳感技術、微型網絡(luò )技術和電氣制造技術等最新技術成果,改變了傳統無功補償裝置體積龐大和笨重的結構模式,是用于節省能源、降低線損、提高功率因數和電能質量的新一代無功補償設備。 溫州指諾電氣有限公司以“改善用電質量、提高用電水平、讓電盡其所能”為己任,不斷地深化企業改革創(chuàng )新,引起國內先進的生產設備,吸取國內外先進的生產技術及管理經驗,攜ZNGB系列低壓智能電容補償裝置震撼來襲! 一、 工作原理 ZNGB系列有智能組性、同步投切開關電器組件、電流采樣組件和低壓電力電容器等部件組成下圖是產品系列中分組補償方式產品的工作原理框圖。
1、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功、無功,然后算出視在功率,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,不知道這個經驗是為什么呢?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,我算的無功補償量是1840KVAr,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,這樣做應該沒有問題吧?2、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,屬于低壓側無功補償,它補償的范圍在低壓母線往上,而下面的設備不在補償范圍之中,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,這個補償范圍的定義是指什么?3、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,正常運行時母聯斷路器分開,互為備用,那么加在A(yíng)段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用?4:變壓器都知道是無功負載,即吸收無功,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功啊?這個和別人今天爭論了很長時間,我認為是的,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,呵呵,再思考思考
小庫說: 智能型低壓無功補償技術方案該怎么選擇電容器? 1、自愈式并聯電容器結構特性 目前使用的電容器大都為自愈式并聯電容器。這類電容器采用金屬化聚丙烯薄膜繞卷而成。這種材料使得電容器在被擊穿短路后,能利用短路產生的熱量將周嚹金屬層熔霍發,使絕緣特性很快得以恢復,電容器能夠繼續使用。即具有自愈功能。 實際應用中,采用三相角形聯結并一體化封裝的結構電容器比較常見。三相角形聯結便于自動濾除三次諧波,一體化封裝則便于安裝。這類電容器兩端通常會(huì )并聯一只小電阻,作為電容器的放電回路。要求在電源斷開后30S,電容器兩端電壓小于65 V。另外還可裝設壓力保險,防止爆炸。 但事實上電容器損壞還是較多,甚至引起事故擴大。其主要原因在于電容器投切時產生的過電壓、過電流
哪位高手告知?異步電動機加裝電容無功就地補償(電容器在電動機旁與電動機定子引線直接連接),在斷開電動機電源后,由于電動機及拖動負荷的慣性,電機還要轉動一段時間才徹底停下,請問在這段時間內,電動機和電容器中的電流電壓是如何變化啊?還是交流電嗎如何分析啊?電容過補與欠補有什么不同?歡迎回復756347971@qq.com
本人非電力專業,目前需要寫電容器投切算法,有些問題請教大家!循環投切方式中"分相分組循環"與"三相循環"應該怎樣理解,能否舉例子說明?編碼投切方式中"分相編碼"與"三相編碼"又應該怎樣理解,希望舉例子說明?謝謝!
現在大多數采用電力電容進行無功補償的投切方式都是采用專用接觸器,眾所周知,這樣有許多弊端。昨天聽收音機的時候忽然想到,收音機用于調電臺的開關采用的是無級可變電容,不知道是否也有這樣的無功補償電容或者這樣的技術,如果這樣,既可以確保供電質量平穩,還可以提高補償系統的可靠性,同時降低故障率。不知各位有什么意見或者建議,討論下?
在進行CCC認證無功補償裝置的申報時,補償容量最大為300kvar,要求填寫額定無功電流Ie,應該是多少?如何計算出來的,請高手賜教