現在變壓器是10/0。69的那么我電容柜 里面 電容 電抗,接觸 避雷器 功率表 都應該選690 的,我切換電容接觸器 選用人民廠的,只有380 V 的 不知道可不可以,如果換成普通接觸器 有690V 的 不知道可以代替不, 二,避雷器 最高只有500V 的 ,不知道能用不。
無功功率補償裝置在電力供電系統中所承擔的作用是提高電網的功率因數,降低供電變壓器及輸送線路的損耗,提高供電效率,改善供電環境。所以無功功率補償裝置在電力供電系統中處在一個不可缺少的非常重要的位置。合理的選擇補償裝置,可以做到最大限度的減少網絡(luò )的損耗,使電網質量提高。反之,如選擇或使用不當,可能造成供電系統,電壓波動,諧波增大等諸多因素。 一、按投切方式分類: 1. 延時投切方式 延時投切方式即人們熟稱的"靜態"補償方式。這種投切依靠于傳統的接觸器的動作,當然用于投切電容的接觸器專用的,它具有抑制電容的涌流作用,延時投切的目的在于防止接觸器過于頻繁的動作時,電容器造成損壞,更重要的是防備電容不停的投切導致供電系統振蕩,這是很危險的。當電網的負荷呈感性時,如電動機、電焊機等負載,這時電網的電流滯帶后電壓一個角度,當負荷呈容性時,如過量的補償裝置的控制器,這是電網的電流超前于電壓的一個角度,即功率因數超前或滯后是指電流與電壓的相位關系。通過補償裝置的控制器檢測供電系統的物理量,來決定電容器的投切,這個物理量可以是功率因數或無功電流或無功功率。
我們的產品是隨器補償。而客戶因為變壓器太多,資金上無法滿足。想要在6kv母線上進行補償(每個母線上平均是10臺變壓器)。現在,怎么能說服客戶使用隨器補償呢?因為他們的資金是一步步來的,我們的想法是隨器補償一點點上,是我們的利潤更大望大家不吝指教
由于電容器的容量是固定的,為了能夠控制補償裝置的補償量,需要在一套補償裝置中安裝若干臺電容器,控制電容器的投入數量,就可以控制總的補償量。 最常見的設計方案是使用若干臺相同容量的電容器,這時,步進臺階就是單臺電容器的容量。按標幺值計算,設總補償量為1,則步進臺階為電容器數量的倒數。例如:在一套補償裝置中安裝了10臺20Kvar的電容器,則總補償量為200Kvar,步進臺階為20Kvar。按標幺值計算,步進臺階為1/10。這種設計方案比較簡單,也比較容易使電容器循環投切。缺點是步進臺階過大,即使安裝了15臺電容器,步進臺階仍然為1/15,在被補償用戶負荷較輕時,仍然不能取得良好的補償效果。 還有一種設計方案是將電容器容量按2進制排列,例如最小的電容器為5Kvar,然后依次為10Kvar、20Kvar、40Kvar、80Kvar、160Kvar。這種方案使用的電容器數量最少,步進臺階也最小,總容量310Kvar的補償裝置只安裝6臺電容器,步進臺階為5Kvar,標幺值為:5/310=1/62。這種方案的致命缺點是電容器的投切過于頻繁。例如當系統需要的補償量為150Kvar
歡迎大家參考!
有的說國產的不太耐用 真的嗎? 之前用過一家 還沒到一年就壞了 有沒有一些規則啥的?每個項目不太一樣 是不是需要根據諧波 電壓來選擇呢? 謝謝謝謝
1、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功、無功,然后算出視在功率,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,不知道這個經驗是為什么呢?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,我算的無功補償量是1840KVAr,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,這樣做應該沒有問題吧?2、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,屬于低壓側無功補償,它補償的范圍在低壓母線往上,而下面的設備不在補償范圍之中,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,這個補償范圍的定義是指什么?3、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,正常運行時母聯斷路器分開,互為備用,那么加在A(yíng)段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用?4:變壓器都知道是無功負載,即吸收無功,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功啊?這個和別人今天爭論了很長時間,我認為是的,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,呵呵,再思考思考
1.已知三相總補償容量與三相總安裝容量后,該如何計算電流并且選擇電纜?2.計算電流是根據三相總補償容量計算呢,還是根據總安裝容量來計算?3.每個濾波通道的電流應該怎樣確定?
一個補償無功為250KVAR的補償柜 別人選的為500A的斷路器 我根據公式Q=√3UISINθ 算的 怎么計算都相差很大 補償后功率因數為0.92
為什么《GB95并聯電容器裝置設計規范》里寫:僅用于限制涌流時,電抗率宜取0.1%~1%?電抗率選擇為6%不可以限制涌流嗎? 本廠是小電站,其中一條線路供給鄰近的小鋼廠、鐵合金廠,造成送上大網的無功不足,背景諧波不詳。請教各位,如何計算無功補償用電抗器的電抗率?用6%行嗎?變壓器容量:8000kVA變壓器阻抗:7.6%裝機容量:6400kW當前功率因數:0.75預計補償后功率因數:0.9
介紹一下 我百度找不到資料就是根據功率因數選投 大或是小的電容
我現在要設計一個泵站,一臺37KW效率為91.7%,功率因數為0.86。 ;兩臺75KW的水泵,效率為93%,功率因數為0.81。 1.我想問應該選擇多大變壓器,用250KVA的可不可以?(如果不可以是不是不同時啟動就可以呢,加上無功功率補償會(huì )不會(huì )有所改善?) 2.無功功率應怎樣補償(功率因數要提高到0.9)。 謝謝大家!
確認幾個問題 1.總箱進線電纜要按補償后的電流選擇,而總箱的母排和出線的分路電纜要按實際的計算電流選擇,因為總箱就地補償是補償進線處的無功功率和后面的設備無關,想知道我說的這個對不對。2.如果1說的對,假如無功補償柜要是退出了進線電纜是不是要過載了。3.就是一個GGD的柜子(800*600*2200)最多能容納多少100A塑殼斷路器(加上隔離開關和電流互感器)?
問下論壇的各位大神,之前做過的項目里,絕大多數進線開關用的是刀熔開關,偶爾用到用隔離開關的,請問這個有什么硬性規定么,什么情況下用刀熔,什么情況下用隔離呢?
1、考慮到電網當中的負荷波動不大,并且三相負荷也處于基本平衡的狀態,而目標是功率因數的提高,為了良好的控制設備的成本,并且將其降低,就需要考慮到無功補償控制器的方便與簡單,并且屬于單一簡單型的操作。 2、對于波動較為頻繁的電網負荷,以及大與小負荷之間存在較大差距之下,而三相負荷依然處于基本平衡之下,對于控制器的選擇,優先選取性能較好的控制器。例如:對于物理量的控制需要選取無功功率或者是無功電流,并且需要分別的對于投入和切除的門限進行設定,從而對投切震蕩進行有效的防止,同時還需要確保欠流以及過壓風保護功能。在投切方式的選擇上,采取“編碼+循環”來進行程序控制。 3、對于波動較為頻繁的電網負荷,以及大與小負荷之間存在較大差距之下,并且三相負荷也極為不平衡的情況下,我們低于控制器則提出了更高、更詳盡的要求,其復合投切功能應當具備“分相+平衡”。而控制物理量則應當是(功率因數+無功功率)的復合型。具體的參數要求為: 靈敏度≤100 mA。
一配電所供兩個車間用電:巖石破碎車間382KW,需要系數0.7,功率因數0.65;水處理車間431.25KW,需要系數0.8,功率因數0.75;另外還有3條連鎖的膠帶機,297KW,需要系數0.7,功率因數0.7。設備容量共1110.25KW,加權后的需要系數和功率因數分別為0.74和0.7。我選用1250KVA的變壓器,補償無功300Kvar,提高功率因數到0.85。請教各位:1、變壓器的容量是否偏小?2、低壓補償的效果怎么樣?
原來在收費網站下載的,拿出來共享。《基于DSP的諧波抑制和無功補償裝置的研究和設計》大小2.5M
在有較多一二級負荷的變電所里有2臺變壓器,一二級負荷采用雙回路電源供電,每臺變壓器都對所有的一二級負荷供電,如何確定每臺變壓器的無功補償容量啊?正常運行時因為不確定一二級負荷到低是從由哪一臺變壓器供電.無功補償過多有什么影響?
總電流600A,補償器的取樣電流是2.6A電壓是380V,顯示功率因數值-51,手動補償越補越低,到-26,這是為什么?請高手指點,在這里謝謝了。
設有電動機4000KW,系統電壓10KV,補償前的功因0.7要補償到0.8,請問這個按電動機容量怎樣計算選擇無功補償參數?如果有產品廠家可以提供選好型的產品規格就更加感謝了!
無功補償選擇