聲明:本人通信工程專業,畢業后轉行做建筑電氣,有些吃力,工作一年多來,給自己進行一下總結,如有不對之處請見諒,希望大家也給我多提一些寶貴意見!丁戊類廠房相對來說是最簡單的。1、先看建筑面積,算出所需變壓器容量,確定是采用箱式變電站還是土建變電站。若變壓器容量不大于630KVA,即可采用箱式站,一般都會(huì )往大給建筑提箱站面積,20平米(4mx5m)。若面積較大,需要采用土建站時,要根據每臺變壓器需要80平米算,確定土建站面積。也有甲方要求用桿式變壓器,電桿子不占建站面積,在總圖上只需要畫個小圈表示,每個桿式變壓器容量不能超過315KVA。2、確定市政強電線路來源,附近設置變電站,并滿足供電半徑。3、確定屋頂材質,是混凝土還是彩鋼,若是彩鋼不需要畫避雷帶,直接利用彩鋼板做接閃器,屋面上所有金屬構件、外露金屬管均與鋼屋面聯結。4、確定是否有卷簾門、 吊車、生產工藝設備等。
最近在做一個工業廠區的規劃,各位有沒有做過的分享一些經驗,交流學習一下。感覺廠區要做到既美觀有使用,而且還要把各項指標都用上挺不容易的。
廠房共有4層,每層1900多平方米,只有第一層層高為5.6米,其余均為3.8米,不知道是用直管熒光燈,還是用LED工礦燈啊?是戊類廠房!跪求大大們解析!
本帖最后由 小角色 于 2013-5-15 09:42 編輯 1.關于箱、筏基礎底板挑板的陽角問題: (1).陽角面積在整個基礎底面積中所占比例極小,干脆砍了。可砍成直角或斜角。 (2).如果底板鋼筋雙向雙排,且在懸挑部分不變,陽角不必加輻射筋,誰見過獨立基礎加輻射筋的?當然加了也無壞處。 (3).如果甲方及老板不是太可惡的話,可將懸挑板的單向板的分布鋼筋改為直徑12的,別小看這一改,一個工程省個3、2萬不成問題。2.關于箱、筏基礎底板的挑板問題: 1).從結構角度來講,如果能出挑板,能調勻邊跨底板鋼筋,特別是當底板鋼筋通長布置時,不會(huì )因邊跨鋼筋而加大整個底板的通長筋,較節約。 (2).出挑板后,能降低基底附加應力,當基礎形式處在天然地基和其他人工地基的
這是本人設計的一個小廠房,我傳上來,希望大家可以下載后看看,然后發表一點自己的看法,大家相互學習和提高。廠房層高是4.5米。用的是150W的金鹵燈。只設計了照明,用電負荷是按60W/平方米計算的。希望大家多提寶貴意見
一48米廠房,兩跨,每跨24米,每跨作用兩臺10T吊車,6米柱距,邊柱12米高,1/15坡度,6度區。請問1:梁柱節點域腹板厚度如何取,按門規只提了抗剪強度的要求,按鋼規7。4。2,除了滿足第一條還得滿足第二條,第二條對腹板要求比較高,需要按此取嗎?(抗剪計算用原來的腹板就已經滿足),如果按第二條,是否吊車梁牛腿處也需滿足此節點域要求?2:柱截面需按鋼規8。4。2條設置不大于3h0的橫向加勁嗎(h0/tw>80根號235/fy)?(門規沒找到相應說明)3:按抗震規范9。2。11如果用345的鋼材,柱長細比是99(但又說此節不適用于輕鋼廠房),門規是180但沒說抗震情況,具體怎么取?4:門規有沒有臺數的上限,比如如果柱距大點,吊車輪距小點,N臺10T的,加起來》20T了,此時能否按門規設計?請各位達人多多指教!
現實中純粹的單層門式剛架很少,帶夾層門剛或多層廠房該居多,但是帶夾層門剛或多層廠房如何設計?該遵守哪些規范?這是一個嚴重的問題。具體歸納下來,基本上有如下幾個嚴重問題:1. 帶夾層門剛或多層廠房是屬于什么結構?鋼框架?門架?都不是,或者都是。目前沒有哪一本規范或權威書籍提到這種結構類型該如何設計。2. 結構變形和位移該如何控制?大家知道,純粹的門架,變形要求是比較低的,但是抗震設計的鋼框架結構,變形要求比較高。如果按照抗震設計的鋼框架結構來控制梁柱和層間變形,那么現行設計的很多工程,其實都是不滿足規范要求的!3.板件的寬厚比按哪本規范控制?眾所周知,純粹門架的板件寬厚比要求是很低的,但是抗震設計的鋼框架結構,就必須按照抗規8.3.2條來控制,如果按照抗規這條來控制,那鋼梁鋼柱的板件之厚,是十分驚人的!基本上鋼梁都必須用到熱軋H型鋼,而不是板件很薄的組合H型鋼了。很多人都沒有注意到這個問題。4. 夾層樓板該采用什么類型的?現澆混凝土板?壓型鋼板+現澆混凝土板?普通預制板?SP預應力預制板?直接鋪鋼板?如果夾層
設計一個建筑面積為7000㎡的五層樓還有一個廠房在長為140米寬為73米的平地上, 西面是馬路 ,怎么設計合理呀?框架結構的
各位大神,小弟初學暖通,主要是潔凈室這一塊的,最近也看了很多潔凈相關資料,但是越看越暈。 現在領導讓我重點學習視頻廠房和手術室這一塊,請問食品潔凈室、手術室、電子潔凈室在設計上主要有什么不同呢? 或者哪位大神可以致電一下看哪些資料、、、、小弟謝過了!!!
本帖最后由 licaibian 于 2014-7-16 14:12 編輯 不論是空調還是通風,防排煙,風口的設計風速都是重要一環,一般通過計算所得風量和設計風速得到風口面積近而確定風口尺寸。(1)空調送風。1.a 頂送:送風散流器,旋流風口,噴口,孔板送風(頂送下回),條縫口送風***送風散流器:(紅寶書推薦流速)同時要滿足室內空調區風速<0.2(夏季)0.3(冬季)***噴口側送一般風速控制在4-8,最大不超過10,且控制室內空調區風速<0.2(夏季)0.3(冬季)紅寶書P1920有詳盡設計流程***孔板送風:出口速度為3-5,對于送風均勻性要求較
本帖最后由 licaibian 于 2014-7-16 15:36 編輯 空調,通風,防排煙中風管設計主要是通過風機(已經選好型號的)風量及各末端風量計算出各個主干分支管的風量,然后根據各段風管的設計風速計算風管斷面積,進而選擇風管型號。最終進行水力計算校核(最長風管壓力損失,各環路壓力損失之差小于15%)。規范對風管風速的規定也比較詳盡,如圖:?jiǎn)?wèn)題一:如何確定/區分主干管和分支管(a) 主干管和支管沒有明確的定義,一般靠工程經驗判定,如尺寸,形式。(b) 而涉及風速設計時,主干管及支管的設計風速不同
電子廠房設計依據什么規范?電子廠房的屬于工業建筑,應該不屬于公共建筑。關于EMS工廠設計需要遵循什么規范和文件要求,大家探討一下!還有EMS工廠設計需要注意哪些問題?
上海廠房裝修時對于廠房吊頂工作是非常重視的,吊頂的安裝出了差錯可能會(huì )對以后造成無限的困擾,簡單介紹一下廠房裝修如何設置吊頂! 1、用來遮擋結構構件及各種設備管道和裝置 2、對于有聲學要求的房間頂棚,其表面形狀和材料應根據音質要求來考慮。 3、 吊頂裝修是室內裝修的重要部位,應結合室內設計 進行統籌考慮,裝設在頂棚上的各種燈具和空調風口應成為吊頂裝修的有機整體。 4、 要便于維修隱藏在
向大家請教一個問題,藥包材車間怎么設計布局,都有哪些流程,能否提供一個圖紙或者照片的格式,參考一下呢?多謝幫忙,跪謝!藥用復合膜。第一次接觸這個,求指點啊
在深圳這邊,很多企業會(huì )選擇將廢棄的工業廠房改造成辦公室,工業辦公裝修繼承了廠房的優點,那就是面積大,視野寬,由于老的廠房被棄用,所以很多企業老板會(huì )選擇將目光放在這些老舊的工業廠房中,而不是千篇一律的寫字樓辦公室,那么,今天我們就來介紹下工業廠房裝修需要注意的問題有哪些吧。
本帖最后由 k258852 于 2013-4-15 15:56 編輯 此文檔總結了關于給排水設計的詳細計算步驟,很適合新手學習!包含以下內容:舉個例子:下載鏈接:
別墅項目設計的難點:別墅項目電氣設計的難點不在戶內,而在戶外。1. 供電方案的確定-變電所數量及位置的確定變電所數量及位置的確定由以下三個因素決定: a. 供電的合理性-盡量靠近負荷中心; b. 與室外景觀的協調; c. 與當地供電部門的協調-供電方案需得到正式批復。 在以上因素中,第三個因素往往起到決定作用,而且屬于非技術因素。盡管有規范、規定,但不同的項目批復的方案差異很大。 在供電方案的確定中,主要存在以下爭議: 土建變電所與箱式變電所的爭議、變壓器容量與數量的爭議。 建議:供電方案的確定,在項目的前期就應
本帖最后由 小張工 于 2013-9-12 15:10 編輯 非原創(chuàng ),網上看到的,非常不錯,拿出來分享。
本帖最后由 沒有人 于 2014-5-31 00:40 編輯 今天整理以前下的資料,突然發現這幾個總結,覺得很全面很不錯,作者參閱了很多資料,本身也經驗豐富,并寫出關于每種構件的設計總結,資料雖多,及時看才是王道
廠房設計總結
廠房設計總結專題,為您提供廠房設計總結相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與廠房設計總結 相關的專業交流討論,更多廠房設計總結相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題