醫藥工業潔凈廠房設計規范
醫藥潔凈廠房設計中典型問題剖析
根據《醫藥工業潔凈廠房設計規范》中有關室內裝修的規定,結合前輩從事醫藥工程設計的經驗,談談醫藥潔凈廠房潔凈室的設計,供參考。 一、醫藥潔凈廠房潔凈室設計存在的問題 1潔凈室設計不能滿足生產的實際需要 對于新建的潔凈室工程或大型的潔凈室改造工程,業主一般傾向請正規的設計院進行設計,而中、小型的潔凈室工程,考慮到成本,業主一般會(huì )與工程公司簽訂合同,其中的設計工作就讓工程公司承擔。盡管囈頒布了國家
潔凈工程國家規范,希望對大家有用。。。請參考附件!潔凈施工可能對有些人比較陌生,最近幾年發展比較快,次書主要講述潔凈室施工各個方面的東西!
各位大神,小弟初學暖通,主要是潔凈室這一塊的,最近也看了很多潔凈相關資料,但是越看越暈。 現在領導讓我重點學習視頻廠房和手術室這一塊,請問食品潔凈室、手術室、電子潔凈室在設計上主要有什么不同呢? 或者哪位大神可以致電一下看哪些資料、、、、小弟謝過了!!!
030112醫藥潔凈廠房機械防排煙設計的探討
潔凈廠房內的蒩工藝對環境有較高的要求,需要對其生產車間的空氣懸浮粒子濃度進行控制,同時,還需保證一定的溫度、濕度和壓力,為此,除了合理的工藝布局,恰當的室內裝修,配套的安裝工程設計亦至關重要,給排水工程設計就是其中一個重要的環節,現筆者結合多年藥廠給排水設計及施工現場服務經驗,談談潔凈廠房的給排水設計。 1 系統的布置 為保證生產水質不被其它給水系統污染,潔凈廠房內的給水系統按照生產、生活、消防等用
醫藥工業潔凈廠房凈徽調系統設計問題
http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=1445171&page=1&fromuid=10496472#pid15325147
醫藥潔凈車間裝修公司之廠房供配電設計供配電相關要求醫藥潔凈車間裝修公司的供配電設計有著自身特點,本文將從負荷等級、電源要求、設備選擇與安裝幾方面分別作簡要分析。1. 1 負荷等級醫藥潔凈車間裝修公司的用電負荷等級和供電要求應根據現行國家標準 GB 50052 - 2009《供配電系統設計規范》和生產工藝確定,電氣設計人員應特別注意1. 2 電源要求醫藥潔凈車間裝修公司的供電電源應根據負荷等 級、供電要求、項目所在地的市政電源情況確定。一般情況下采用兩路 10kV 供電; 若只能提供一路10kV 市政電源時,應配備一定容量的柴油發電機組作為備用電源; 若廠房?jì)扔刑厥庥秒娯摵桑€應設置不間斷電源( UPS) 。3 電氣設備的選擇與安裝醫藥潔凈車間的電氣設備為防止積塵、便于清 掃,常采用暗裝,如配電箱和插座箱應選擇不易積 塵、便于擦拭和外殼不易銹蝕的小型加蓋暗裝型 式。對于落地安裝的配電柜,可放置在非潔凈區, 如配電間、技術夾道或技術夾層內。廠
新人請教該項目在蘇州地區,是單層的潔凈廠房,耐火等級為二級,廠房面積1950m2,高8.2m,旁邊有一三層的辦公區,總高為11.7m。請問各位:1.是否需要設計室內消火栓系統和噴淋系統2.如果需要,請問系統形式應該怎樣?直接由市政管網接入,還是在辦公區屋頂設置臨時增壓裝置及設置一個消防水箱和一套穩壓裝置,供給廠區和辦公區的消火栓和自動噴淋?先謝謝各位了
現在換了一家公司,是專門做醫藥廠房的,而之前一直做的是電子廠房,請請教一下,就醫藥廠房的設計有哪些需要注意的地方!查找了一下網站,是有一些這方面的圖紙如果有誰是做這方面的,可以交流交流我的QQ是14623750
制藥潔凈廠房的凈化空調設計
請教各位高手潔凈廠房的防排煙如何做..1、是否內走道設加壓系統,加壓的風量如何確定2、潔凈車間的排風量如何確定防排煙設計:是否是內走道加壓...車間內排煙.保持走道正壓
醫藥工業潔凈廠房的密封膠需要采用什么密封膠,有沒有專用的密封膠?藥廠經常需要消毒有擦拭法、臭氧等,還有微生物的要求,密封膠需要耐腐蝕、耐老化、不長菌,有沒有專用密封膠還有檢驗報告,貌似都沒有這方面的信息,各位討論討論
現在我國經濟發展迅速,食品,醫藥,化妝品等也迅速發展,與國際接軌。并且對生產環境,工序等越來越高。這些是保證食品等無菌,健康的保障。其次是隨著時代的進步,人們的防火意識越來越強,所以,防火對潔凈廠房來說是不容小視的。 1.設計好廠房的平面布置 在廠房建設之前,應由設計單位、建設單位、使用單位、設備安裝或供應單位對廠房內部布置先期進行論證。首先應考慮將易燃易爆的工藝或設備間盡可能布置于廠房外或與廠房貼鄰,如有困難或工藝需要必須布置于廠房內的，懣外墻設置并與廠房的其他功能區用實體墻分隔,以便于采取防火防爆措施。其次,將裝配車間、包裝車間等人員密集部位靠近外墻,并確保有一長邊是廠房的外墻,一方面便于開設緊急疏散出口,另一方面利于事故時的排煙和救援。 2.建筑構件及內裝修 建筑應盡可能地采用磚混結構,如用鋼結構時,其廠房各構件耐火極限應能達到二級耐火等級的要求。廠房的保溫材料應盡可能選用不燃或難燃材料,并盡量避免采用泡沫塑料、橡膠或其他多孔的有機高分子材料。對于廠房的內部裝修,因為其構造上的封閉性和疏散、排煙上的不利性,與地下民用建筑火災危
對潔凈廠房凈护程蚅設計與施工的一些問題提出一些建議。
醫藥潔凈廠房(
規范條文:第9.2.22條第三款 空氣潔凈度100級的單向流裝置,應采用側墻下部或地面格柵回風。第9.4.4條 風管穿越使用易燃、易爆介質生產區的隔墻或防爆隔墻時,應設置防火閥和止回閥。條文說明:9.2.22.3由于局部100級區域的外部為10000級區域,為使10000級區域保持上送下回合理的氣流組織形式,作為單向流裝置回風口的位置應布置在房間的下部。單向流裝置回風口通常均設在箱體的上部,對此應通過風道將回風口引至房間的下部。……9.4.4系參照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB50016的有關條文編寫。……疑問:對9.2.22條,以前的工程中為實現局部100級,通常采用在室內局部吊裝FFU的方式,現在根據這一條文,是不是以后就不允許采用這種方式了呢?有做過在醫藥工業廠房里采用地面格柵回風的嗎?對9.4.4設置止回閥的要求是參照《建筑設計防火規范》GB50016的哪條編寫的呢?止回閥的使用一般有風速要求,不小于8m/s。象醫藥工業廠房里防爆潔凈區一般都不大,加止回閥的話是局部變徑滿足風速要求再加嗎?比如
醫藥潔凈廠房設計
醫藥潔凈廠房設計專題,為您提供醫藥潔凈廠房設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與醫藥潔凈廠房設計 相關的專業交流討論,更多醫藥潔凈廠房設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題