最近在做一個工業廠區的規劃,各位有沒有做過的分享一些經驗,交流學習一下。感覺廠區要做到既美觀有使用,而且還要把各項指標都用上挺不容易的。
28X2米輕鋼廠房,鋼梁分四段,5-8.5-8.5-6。因荷載比較大,截面為(950-800)-220-8-10,800-200-6-8,(800-1100)-200-6-8,(1100-1400)-380-8-14。第三段和第四段連接點左右翼緣差別很大,這樣設計是否合理?為什么?如果第三段和第四段連接點左右腹板高度也不一樣,是否可行?為什么?
輕鋼廠房 計算書+圖紙供畢業設計參考,提供word和pdf兩種格式文件,內容一樣目 錄§建筑設計部分1. 平面設計2. 剖面設計3. 室內外高差的確定4. 廠房天然采光設計5. 通風設計6. 廠房屋面排水設計7. 廠房立面設計8. 廠房的構造設計8.1. 外墻8.2. 屋頂構造8.3. 散水構造9. 門窗明細表§結構設計部分10. 結構布置10.1. 材料的選擇10.2. 屋面布置10.3. 柱間支撐布置10.4. 屋蓋支撐布置10.5. 墻面結構布置11. 荷載計算11.1. 荷載取值11.2. 豎向荷載導算11.3. 風荷載導算11.4. 吊車及吊車荷載11.5. 地震作用計算12. 吊車梁設計12.1. 吊車荷載計算12.2. 內力計算12.3. 截面特性12.4. 強度計算12.5. 穩定性計算12.6. 撓度計算12.7. 支座加勁肋計算 2212.8. 焊縫計算12.9. 疲勞驗算13. 牛腿設計13.1. 荷載計算13.2. 截面特性13.3. 強度驗算13.5. 加勁肋設計13.
最近本人做了個輕鋼項目,原設計主廠房24米不帶附跨。因前期甲方私自將擴建,附跨16米,并且擴建16米柱列基礎按照主廠房基礎施工完畢。建模計算時,中間柱左側右側按照剛接算下來柱梁截面都比較大,不太協調。我想著按照毗屋概念靠近這個概念設計,靠主廠房側按照剛接,附跨側鉸接,截面出來比較理想。但是毗屋的概念又說是附跨比主廠房低,不知道按照這么設計合理不合理?各位大神指導指導?
把你藏在兜里幾十年計算的輕剛廠房單榀重量、檐口高度、中間有無搖擺柱、恒載、活載、風載、有無吊車、吊車噸位、用什么軟件設計的、其他參數。大家共享吧!
儀征瑪吉公司輕鋼廠房,建筑面積約為3400m2。結構形式為雙跨雙坡單層輕鋼門式剛架結構。(24+24)×6×122.設計原始資料2.1.建筑物安全等級為二級;設計使用年限50年,建筑類型為丁類,耐火等級為三級(耐火極限:鋼柱不小于2小時,鋼梁不小于1.5小時),刷超薄型防火涂料。2.2室外計算溫度:冬季-5℃,夏季30℃2.3全年主導風向:東南,基本風壓0.40kN/m2,地面粗糙度為B類。2.4屋面活載0.50 kN/m22.5常年地下水位低于-4m,無侵蝕性,土壤最大凍結深度0.2m。2.6基本雪壓0.35kN/m2。2.7基礎埋置在②號土層,持力層為粉質粘土,地基承載力特征值為240kN/m2,場地類別為III類土。2.8場地平整,水電可以就近接通,主要建筑材料供應充足。2.9抗震設防烈度7度,抗震類別為丙類,基本地震加速度為0.1g。2.10設置5t起重吊車一臺,吊車軌頂標志標高為6.6m。
請教各位大哥大姐,本人有個疑問,就是在設計輕型鋼結構廠房,其有吊車,采用高強度預應力樁基基礎,柱底下為兩樁樁基承臺,500直徑樁,樁間距為2米,根據上部鋼結構計算,在某一工況下管樁受拉,其拉力最大為160kN,請問此時,管樁與承臺的連接構造要滿足抗拔樁的要求嗎?
廠房共有4層,每層1900多平方米,只有第一層層高為5.6米,其余均為3.8米,不知道是用直管熒光燈,還是用LED工礦燈啊?是戊類廠房!跪求大大們解析!
圖紙簡介: 這是某的煉鋼廠房(施工組織設計)文件。包含:編制說明、工程概況及特點、項目組織機構、施工部署、施工總平面布置、施工進度計劃、施工準備、主要施工方法、保證質量的措施、安全保證措施、文明施工保證措施、環境保護措施、降低成本的措施、季節性施工措施。補充說明:該(word文件)施工組設計,表達全面,適合施工單位參考編寫施工組織方案。該部分里的CAD圖沒有技術性,是為添加到施工組織設計文件里的圖片。
圖紙簡介: 重慶鋼鐵股份有限公司環保搬遷項目線、棒材工程廠房設計圖,是邊設計,邊施工,邊修改的三邊工程。特別適合新舊廠房設計改造學習參考。 投稿網友: shuishui3278 上傳時間: 2013-04-16
這是本人設計的一個小廠房,我傳上來,希望大家可以下載后看看,然后發表一點自己的看法,大家相互學習和提高。廠房層高是4.5米。用的是150W的金鹵燈。只設計了照明,用電負荷是按60W/平方米計算的。希望大家多提寶貴意見
一48米廠房,兩跨,每跨24米,每跨作用兩臺10T吊車,6米柱距,邊柱12米高,1/15坡度,6度區。請問1:梁柱節點域腹板厚度如何取,按門規只提了抗剪強度的要求,按鋼規7。4。2,除了滿足第一條還得滿足第二條,第二條對腹板要求比較高,需要按此取嗎?(抗剪計算用原來的腹板就已經滿足),如果按第二條,是否吊車梁牛腿處也需滿足此節點域要求?2:柱截面需按鋼規8。4。2條設置不大于3h0的橫向加勁嗎(h0/tw>80根號235/fy)?(門規沒找到相應說明)3:按抗震規范9。2。11如果用345的鋼材,柱長細比是99(但又說此節不適用于輕鋼廠房),門規是180但沒說抗震情況,具體怎么取?4:門規有沒有臺數的上限,比如如果柱距大點,吊車輪距小點,N臺10T的,加起來》20T了,此時能否按門規設計?請各位達人多多指教!
現澆混凝土柱,輕鋼屋面單層廠房1、鋼梁可不可以按門式鋼架規范來計算,撓度限值是1/180,還是1/400?2、彩鋼板與懔條采取怎樣構造措施,才能使彩鋼板阻止懔條失穩?
圖紙簡介: 本工程為輕型門式剛架結構,適合初學者參考 投稿網友: haoshengling 上傳時間: 2013-06-17 圖紙省份:
根據2011版砌體結構設計規范 6.1.2條。不管是帶壁柱還是構造柱;s都應取相鄰橫墻的間距;對于輕鋼廠房來說;外維護墻相鄰橫墻的間距一般都很大,比如橫墻間距48m,圍護墻高度H8.4m;上端與屋架鉸接,根據砌體規范5.1.3,計算高度Ho=1.2H=10.08m;假如墻體厚度240mm,修正系數 為1.2,即使不開窗;砂漿為M5,高厚比限值為24,加4m構造柱有利修正系數=1+1.5*0.24/4=1.09則1.09*1.2*24=31.4;高厚比=10.08/0.24=42;遠遠大于31.4,也就是240厚墻體,橫墻間距48m,最多只能31.4*0.24=7.5米;假如圍護墻體上端自由,即使考慮了上端自由的增大30%,也最多能到5m;這一條不滿足的話,就算在加圈梁也沒有用,加壁柱也許會(huì )高一點;不知道我理解的是否正確請問各位大俠;是不是現在的輕鋼廠房外圍護墻是不是只能砌這么高了呢,還有什么特別的辦法嗎
圖紙簡介: 本圖紙為貴州某三連跨輕鋼廠房施工圖,圖紙內容包括:基礎設計說明,基礎平面布置圖,鋼柱平面定位布置圖,節點詳圖,結構圖,大樣圖等。 投稿網友: yiloon 上傳時間: 2014-03-12
門鋼廠房,私活設計費怎么收啊?
本人剛接觸設計,在圖紙上看過鐵板天溝和彩鋼外天溝的節點,一直覺得不懂為什么內天溝要做過鐵板天溝,厚度還常在3mm左右,如果做過彩鋼天溝,不是可以減少含鋼量嗎? 我自己理解是覺得做內天溝的鐵板厚一些,應該是因為內天溝在室內,防銹、防腐的要求要高一些吧!否則在室內要是漏的話麻煩就大了!外天溝在室外,漏點無所謂吧! 至于為什么要做內天溝,那可能是外觀的要求!有些外觀加上外天溝可能不是很爽!所以就改為內天溝了!個人之見,懇請大家批評指正!
圖紙簡介: 工程概況:該設計廠房屋與柱子采用鉸接連接,天窗為橫向天窗。屋面結構由上承式蜂窩梁檁條及屋面水平支撐構成。抗震設防烈度為6度,結構的設計使用年限為50年。包含:設計總說明、屋蓋平面布置圖、剖面圖、構件表、大樣圖、CD1~CD10構件圖、天溝施工圖、單軌吊布置圖、單軌吊節點圖、天窗架、擋風架平面布置圖、天窗下弦平面布置圖、天窗擋雨片檁條平面布置圖、天窗排水溝布置圖、天窗架節點圖。 <
本人剛接觸設計,在圖紙上看過鐵板天溝和彩鋼外天溝的節點,一直覺得不懂為什么內天溝要做過鐵板天溝,厚度還常在3mm左右,如果做過彩鋼天溝,不是可以減少含鋼量嗎?
彩鋼廠房設計
彩鋼廠房設計專題,為您提供彩鋼廠房設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與彩鋼廠房設計 相關的專業交流討論,更多彩鋼廠房設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題