我是新入行的新人,以前是做自控的,現在在做建筑電氣的設計,迷茫的很。。。:Q :Q :Q 最近領導安排個任務,要我做一個廠房的照明設計,這個廠房是做機加工用的,長78m,寬42m,高9.2m,頂部有采光帶。我不知道要從何入手,請教下各位大大~~~
廠房共有4層,每層1900多平方米,只有第一層層高為5.6米,其余均為3.8米,不知道是用直管熒光燈,還是用LED工礦燈啊?是戊類廠房!跪求大大們解析!
一、 潔凈廠房照度的確定和光源的選擇潔凈廠房一般為大柱網、大跨度、大空間、無采光窗的密閉廠房,《潔凈廠房設計規范》GB50073-2001中對采光窗潔凈廠房的照度值有明確規定(見該規范中的表9.2.3),并規定,無采光窗潔凈區混合照明中的一般照明,不低于200 1x,比GBJ73-84中的150 1x提高了一級。國際照明委員會(huì )(CIE)“室內照明指南”規定,無窗廠房的照度最低不能小于500 1x。根據我國現有的電力水平,我國人工照明照度標準普遍比歐、美等國家低,實際上最近一些中外合資和國外獨資的潔凈廠房照度遠高于2001x,達到300~500 1x。目前國家正在制定《工業和民用建筑照明設計標準》,新規范中的照度標準將有較大的提高。不過考慮到生產車間的明暗適應,潔凈廠房的走道、休息室的照度與工作是的照度等級不能相差太大,一般相差1~2個等級較合適,但最低不能低于100 1x。有窗潔凈廠房的標準與普通生產廠房一樣按現行國家標準《工業企業照明設計標準》GB50034-92執行。不同的潔凈工業廠房照度按工藝要求的不同也有較大的差異,如顯像管工廠的電子槍裝
請教大家!做廠房的照明設計,應該只標明照明電源引自總動力配電箱,還是給廠房內動力預留出位置及管線和容量而做出總配電箱?另外廠房內是否需也裝插座?謝謝!
8米高的廠房,我咨詢業主,說最多給我0.5米下吊裝高度。規范要求照度保持在300LX,照明功率密度又要求在12W/M2以內；后我用高壓鈉燈,計算結果,要不就是照度不夠,要不就是照度均勻度不夠,要不就是照明功率密度超了,這個該怎么辦?我用天正的逐點照明計算過,在7米5的高度,250W深照型金鹵燈根本達不到300LX,繼續提高功率,就會(huì )超出12W/M2的功率密度,一是業主不允許我降低燈具安裝高度,就算我降低了,照度均勻度0.7就不容易達到了。[ 本帖最后由 gothic-1 于 2010-6-24 17:16 編輯 ]
看了下設計手冊 感覺只有平均照度勉強能算,其他平均亮度、均勻度、眩光水平之類的都非常難算,是否以平均照度和平均亮度來選擇燈具功率、光通量等數據
廠房照明總箱可以如此設計和安裝嗎???!!!
當處在黑暗或黃昏的環境中,人眼會(huì )表現不佳,其較低的視敏度,較差的顏色辨別力和較低的失能眩光容忍度,都將增加了駕駛員和行人的事故風險。 道路照明在減少事故方面起著非常重要的作用,研究表明,良好的道路照明將大大減少事故的發生。道路照明可為穿越交會(huì )地區(例如路口)的車輛提供指示。為了加強照明的指示作用,可以使用不同的燈色來區分道路種類或區域定義。 道路照明還可以起到預防犯罪的輔助作用。道路上顯示物體(例如車輛,行人和障礙物)所需的光量取決于交通量或交通密度,交通速度以及行人的存在與否。犯罪率還決定了所需的照明水平。對于交通路線,使用了輪廓視覺系統。 運營成本和環境影響非常重要,使用光電管減少照明的小時數可能非常經濟。 照明控制系統通過允許在高峰或夜間情況下切換或調暗燈光,可以進一步節省成本。 注意事項: ? 亮度是交通路線照明的主要標準,因此需要確定道路特征和觀察者位置。 ? 如果必須考慮照度,則
圖紙簡介: 工程概況:該工程為工業建筑,建筑面積為建筑面積:14494.14m2,三層高。圖紙內容為:照明平面圖,設計說明,系統圖,防雷接地平面圖。 投稿網友: ljt_126 上傳時間: 2014-06-16
民規上對于精神病房的照明有過明確的要求,為了怕熒光燈的頻閃和發出的噪聲對精神病人產生刺激,所以病房內不允許使用熒光燈,但我參觀時發現病房內瞉按規范所說,請教各位高人,精神病房內懨何種照明燈具較好?
我們供配電設計,對燈具的標準越來越淡化了……1、什么燈具還需要我們做具體的選型呢?能否做到像設計斷路器等配電線路那樣做詳細的標注與選型?2、是否可以列舉一下,哪些類型的燈具設計必須標注型號?
我是新手,才開始學習有些不明白的問題,需要請教各位同行。1.為什么空調插座回路不能設置漏電開關?2.用戶電表型號DD862-4 10(40),10和40代表什么意思?3.空調插座回路布線是不是掛機和柜機分不同回路呢?柜機回路是不是最多2個插座?有新的問題,再來請教,希望大家能幫我。謝謝……
我現在做一中東項目,即一小小的清真寺廟,請問有哪位同仁做過此類項目?請問這種寺廟的照明設計有什么講究沒有啊?有什么國內的規范可供參考啊?懇請哪位大師指點一下,謝謝!
住宅內,照明設計圖紙中,需要標注LPX= W/m2嗎?通常的住宅戶內的照明圖紙中,只畫燈位、開關位置和連線,不用畫哪種燈吧?如果每個用戶裝修時會(huì )自己去買燈具,我們的圖紙上根本沒有必要畫燈吧?每戶的用電量,比如6kW,是定好的,有必要標LPX嗎?但是2004照明標準中有此要求,住宅的客廳、臥室的LPX都有要求,郁悶!
初次來希望大家多多指教
現有一寬度200米,長度250米的場地用來堆放鋼管,鋼管高度不超過1.5米,請問高手們應該如何設計該場地的照明才能達到照明效果。本人計劃采用雙火路燈(燈桿4米)按25米矩陣排開,中間考慮增加一燈塔(8燈)高度10米,這樣行嗎?請朋友們多提建議。
這里只討論TN S系統1壓降問題a從箱變至路燈的壓降是否應小于15%、b其中箱變至路燈配電箱小于5%且配電箱至路燈小于10%,是滿足啊a,還是滿足b?2接地問題配電箱的接地電阻<4a tn-s系統的要求接地電阻是4歐姆、b 是否還需要幾組燈具做一次重復接地,原因是防止pe斷線還是滿足接地電阻要求?3保護問題a tn-s系統保護斷路器的長短延時整定值怎么取,滿足不了末端短路保護怎么辦?b 增加漏電保護有必要嗎?
照明這么做可以嗎?求解,強電間左側為中庭安全區,右側為另一個防火分區。