狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 電子廠房設計依據什么規范?

    電子廠房設計依據什么規范?電子廠房的屬于工業建筑,應該不屬于公共建筑。關于EMS工廠設計需要遵循什么規范和文件要求,大家探討一下!還有EMS工廠設計需要注意哪些問題?

  • 電子工廠潔凈廠房設計規范

    電子工廠潔凈廠房設計規范

  • 電子工業潔凈廠房設計規范

    2008版的電子工業潔凈廠房設計規范,做電子行業凈化工程時可以參考。

  • 關于電子廠房的設計計算

    我手上有個現有一個460m2的電子廠房的凈化設計,分隔成兩間,一間200m2,萬級,另一間10萬級,296m2.吊頂高度為2.70m,生產液晶片的,共有十四臺設備,四五個人員,要求夏季室內溫度23.5±1,冬季20,濕度55±5%;換氣次數滿足設計規范就行,請各位專家幫個忙計算一下所需冷熱負荷、總送風量和新風量和排風量。急需!謝謝各位的幫忙和指點!

  • 淺談電子廠房的接地設計

    隨著電子技術的發展,電子產品越來越多地應用于各類生產生活領域。與之相適應,電子生產廠房的修建也與日俱增。其中的接地技術較常規的建筑接地種類繁多,涉及面廣。 本文以某電子儲存類產品的生產廠房的設計為例,對電子廠房的接地做一探討。該廠房的生產設備有很多是微電子設備,這些設備的特點是工作信號電壓很低(一般只有10伏左右),抗干擾能力差,對防靜電的要求高,車間內有IT信息中心及網絡(luò )生產管理,所以接地在該項目中具有重要的作用。其接地系統根據用途具體可分為電源系統接地、電氣保護接地、防靜電接地、信息系統的接地、電子設備接地、防雷接地幾個種類。 1、電源系統接地:該工程由兩棟三層主廠房、辦公樓和食堂等附屬建筑物組成,雖然建筑面積達數萬平方米,但建筑群體相對集中,所以在設計中優先考慮TN-S系統。變壓器中性點接地,系統的保護線與中性線完全分開,這種方式對供電、保護、經濟合理性等均十分有利,其選擇原則與常規建筑一致,這

  • 某電子廠廠房裝修設計圖

    圖紙簡介: 電子廠廠房標準裝修設計圖。包括動力電路,照機電路,機臺生產線擺放等等 投稿網友: zsyfs 上傳時間: 2013-10-29

  • 電子廠房的凈化空調如何設計

    我想請教:1.電子廠房的凈化空調采用組合式空調機組還是其他的專用的機組?2.如果采用組合式空調機組?冬季加熱采用熱水? 夏季的二次加熱采用電加熱??jì)蓚€(gè)加熱段是合用的嗎?3.還有現在潔凈廠房設計規范的潔凈級別1級、2級、3級、4級、5級、6級等和以前說的100級、1000級、萬級、十萬級、三十萬級是什么關系?4.末端只采用普通的高效過濾器就可以嗎?

  • 淺淡電子廠房的接地設計

 1、電源系統接地: 該工程由兩棟三層主廠房、辦公樓和食堂等附屬建筑物組成,雖然建筑面積達數萬平方米,但建筑群體相對集中,所以在設計中優先考慮TN-S系統。變壓器中性點接地,系統的保護線與中性線完全分開,這種方式對供電、保護、經濟合理性等均十分有利,其選擇原則與常規建筑一致,這里不再贅述。對于傳達室等距離主體建筑較遠的零星建筑單體,采用帶PE線的五芯電力電纜予以供電,距離超過50米以上的建筑須按

  • GB50472-2008電子工業潔凈廠房設計規范

    GB50472-2008電子工業潔凈廠房設計規范

  • 電子廠房的空調機通風如何設計?

    手上有個任務,是電子廠房的空調,請問這塊設計如何下手呢?還沒有接觸過這個,謝謝了!!有精密廠房好像!先要像甲方了解哪些東西呢?

  • 電子廠房的噴淋設計的探討分析

    近幾年隨著經濟的發展,外商在華投資項目日益增多,工程設計中對消防系統的要求也越來越高。尤其是當外商將在華投資項目投保于境外的保險公司時,消防設計要求更加嚴格,除了執行國家標準《自動噴水滅火系統設計規范》GB50084-2001 (以下簡稱《噴規》)外,還應符合美國工廠聯合保險系統標準(FM)等國外相應的標準和規范。 下面以具體的工程作為例子加以說明。 一、工程概況 某一南方城市的電子廠房,總建筑面積約為31700M3,其中包含一棟單層廠房、兩層員工中心、兩層辦公樓和一層設備中心;生產產品是電腦芯片,屬丙類工業建筑。 二、系統設計參數 根據《噴規》:?jiǎn)T工中心、辦公樓和設備中心的層高均小于8米,屬中危險級;其中員工

  • 電子廠房噴淋設計的探討分析

 二、系統設計參數 根據《噴規》:?jiǎn)T工中心、辦公樓和設備中心的層高均小于8米,屬中危險級;

  • 求個清楚的潔凈廠房的設計規范

    百度文庫的不清楚,要是有圖紙就更好了,多謝了.QQ23400797

  • 請教電子廠房的凈化空調如何設計?

    我想請教:1.電子廠房的凈化空調采用組合式空調機組還是其他的專用的機組?2.如果采用組合式空調機組?冬季加熱采用熱水? 夏季的二次加熱采用電加熱??jì)蓚€(gè)加熱段是合用的嗎?3.還有現在潔凈廠房設計規范的潔凈級別1級、2級、3級、4級、5級、6級等和以前說的100級、1000級、萬級、十萬級、三十萬級是什么關系?4.末端只采用普通的高效過濾器就可以嗎?

  • 某電子廠房潔凈空調設計

    某電子廠房潔凈空調設計

  • 多層廠房樓蓋抗微振設計規范

    該大家發個規范,對工業廠房振動荷載計算有幫助

  • 潔凈廠房設計規范(GBJ50073-2001)

    來自:http://co.163.com/forum/content/1479_221516_1.htm潔凈廠房設計規范(GBJ50073-2001)。 九樓

  • (新手)關于電子廠房潔凈廠房的設計

    我是新做潔凈空調的,正在做韓國的電子廠房,10000級,設計了270多臺FFU,所以無論是送風還回風,已及FFU自循環風的管道都非常的大,給施工造成了很大難度,并且質量得不到保證.所以我想請各位前輩能否指教,設計的原理,例如FFU的選擇了,送風量的確定,循環風速以及回風墻上的回風板的數量等等設計過程,如果有這方面的設計說明書能借給我就更好了!還有更衣室里面設計自循環風(不用過濾器的)是什么意圖?謝謝大家的幫助

  • 求凈化電子廠房設計樣本

    本人剛剛走出校園,進了搞凈化電子廠房的工程公司,由于經驗尚淺,請前輩能幫幫小弟,有完全的樣本能給我參考參考,在此謝過先:)

點擊加載更多

電子廠房設計規范

電子廠房設計規范專題,為您提供電子廠房設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電子廠房設計規范 相關的專業交流討論,更多電子廠房設計規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

單層廠房設計軟件

門式剛架廠房設計

俄日韩黄色一区二区三区性爱片| 加勒比| 久久精| 国产综合伊人| 亚洲婷婷在线| 日韩人妻三区| 国产成人无码精品久久一区二区| 日韩成人一区小说| 国产精品久久久久久影视不卡| 亚洲AV无码一区二区三区18| 国产精品国产三级国产aⅴ原创| 日本一区欧美| 亚洲一区二区三区 日韩| 一本大道日韩精品无码| 无码人妻精品一二三区免费| 激情骚妇| 在线观看日本欧美视频| 日韩无码少妇一区| 亚洲人| 综合第一站婷婷五月天| 在线免费观看地址你懂的| 欧美亚洲日韩精品一区二区| 色蜜桃| 欧美噜噜噜| 微微黄色视频网站| 中文字幕在线一区| 国产成人毛片久久久精品| 日韩精品一区二区亚洲AV观看| yes44444天堂网v66| 含羞草蜜桃羞羞久久爱av| 国产视频不卡中文| 久久免费视频毛片| 嫩草嫩草嫩草嫩草嫩草| 国产精品伦一区二区三区| 国产精品你懂得| 音乐| 综合另类无码二区| 欧洲精品视频在线播放| 爱情网站| 91丨九色丨国产| 色男人色天堂网|