狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于屋面結構找坡框架梁做法???/

    關于屋面結構找坡框架梁做法???/

    關于屋面結構找坡框架梁做法???/

  • 某建筑結構拔柱及框架梁的加固改造

    隨著現代社會(huì )人們對生活水平要求的不斷提高,建筑各項功能需求也越來越高,現代建筑已經越發難以滿足人們的需求,但是這些建筑的服務壽命還不長,沒有到達壽命期間,若要直接拆除,不僅浪費資源不說,其拆遷的費用也非常昂貴,同時也會(huì )對拆建建筑周邊的居民和生活秩序帶來巨大的影響。在無法進行拆除修建工程的情況下,各個建筑企業都將目光放在了已經在使用的住房進行維修加固和現代化改造

  • 結構新手請教各位大俠關于框架梁的問題

    小妹剛工作不久,遇到一個關于框架梁的疑問,對于4級結構設計,畫梁結構施工圖可不可以畫成中間兩根12的鋼筋通常搭接在支座筋截斷處。這樣比較省鋼筋

  • 框架梁下沉過大,對結構有影響嗎

    單層廠房,梁頂9.5m,框架梁下沉過大,現在還沒拆模,但看起來下沉比較明顯。梁上以后要放置預制的雙T板。哪位老師幫幫忙,這要對結構加固嗎?謝謝

  • 局部框架的磚混結構,審圖能通過嗎?

    局部框架的磚混結構,審圖能通過嗎?

    如題,4層磚混結構,門口4層框架梁柱結構。我不知道,水平地震力怎么傳遞,與框架連接的柱子是框架柱KZ1還是構造柱GZ1,是否框架與磚混間至少設置70mm抗震縫吧。哪位高手遇到此類似問題,不吝賜教,多謝了。

  • 逃過框架梁結構裂縫大劫,但很疑惑

    本帖最后由 mantou1hao 于 2013-5-2 17:01 編輯 本人設計的某框架結構工程,主體結構驗收時發現框架梁跨中有豎向貫穿裂縫,從現象看明顯為抗彎能力不夠。 當時施工單位、建設單位均懷疑是我設計方責任。后委托其它甲級設計院及省質監總站對工程、圖紙進行檢測、分析。結果為:圖紙設計無任何責任問題,混凝土強度等級符合設計要求(回彈法),最大裂縫寬度約為0.20mm(裂縫測寬儀)。裂縫成因為混凝土收縮應力作用產生。建議須補強加固。 我現在有兩點疑問:1、裂縫肉眼明顯可見,為何最大裂縫寬度僅為0.20mm;2、規范規定“室內正常環境的結構構件最大裂縫寬度限值為0.3mm”,而最大裂縫寬度僅為0.20mm,該工程何須補強加固。 歡迎大家發表一點自己的看法,幫小弟解解惑。(搞結構設計一定要細心,按規范設計,本人設計結構不喜歡采用放大系數,以后該怎樣弄現在還沒有決定。)

  • 剪力墻結構屋面框架梁的計算問題

    剪力墻結構屋面框架梁是按照剪力墻結構中連梁計算還是按照框架梁屋面結構計算?圖集上沒有這個問題的規范要求,我在施工當中甲方和監理和我們施工單位每個人理解都不一樣

  • 解析高層鋼結構框架梁的制作與安裝

    高層鋼結構的框架梁一般采用H型鋼,框架梁與鋼柱應采用剛性連接,鋼柱為貫通型,在框架梁的上下翼緣處在鋼柱內設置橫向加勁肋。 框架梁應按設計編號正確就位。為

  • 鋼結構框架梁、柱截面尺寸的選擇

    一、鋼梁截面尺寸的選擇

  • 剪力墻結構中框架梁受力問題

    剪力墻結構中框架梁受力問題

    現在在做一地上33層地下1層的點式住宅,老實說這是我第一次接觸這么高的結構,所以有很多問題不甚明白,請各位指點指點。工程的平面圖如下所示,基本情況是:非抗震,基本風壓0.3。左右基本對稱,豎向基本沒有變化,只是在頂層有突出屋面的樓梯間。設計的原則是這樣的,先按四級抗震要求計算,要求結構的位移、周期比、剛度比、剪重比、剛重比等指標均滿足規范要求。配筋計算時則按非抗震情況計算(不知這樣對不對?)。有幾點疑問是:1.為什么同樣截面和相同位置的梁,在底下幾層和上面幾層時配筋較小,而在中間大概10~20層左右則超筋呢?有個規律是先慢慢變大,到達一個頂點后再慢慢減少。我的疑惑是,剪力墻是一個懸臂構件,彎曲型受力,在風荷載作用下,位移越往上越大,而為什么梁內力卻不是這個規律呢?誰能告訴我這是為什么?2.有些梁與剪力墻垂直相交,墻只有200厚,鋼筋錨入墻內的水平長度很難滿足0.4La的要求,而又不允許加小墻枝,請問各位是用什么辦法解決這個問題的啊?暫時就這個問題,以后有了再請教。謝先了!

  • 關于底框-抗震墻結構框架梁荷載的折減

    當抗震設防烈度為8度及以上時,上部荷載不折減,按100%作用在托梁上,托梁配筋與普通梁一樣按受彎構件計算. 當6.7度(0.1g.0.15g)時,上部荷載可考慮乘折減系數,此時托墻梁配筋與普通梁一樣按受彎構件計算,因此,輸入的折減系數不應太小,一般可輸入0.7~0.9,但不應少于四層荷載值. 也可將折減與墻梁同時勾選.程序根據砌體規范7.3.2條判斷框架梁和過度層墻體是否符合墻梁的一般規定,對符合規定的框架梁和框支墻體按墻梁設計,對不符合規定的框架梁或框支墻體不考慮墻梁作用,在不滿足墻梁的條件下,程序按折減去處理,但一般不考慮框架柱的邊框作用. 關于底框-抗震墻結構剪力墻間距要求: 8度時不超過15米 7度時不超過18米 6度時不超過21米 底框磚房單片墻的有關規定: 單片剪力墻的高寬比應在1~4之間,使之為剪彎變形.當高寬比小于1時,一般稱為低矮剪力墻,低矮剪力墻的抗側剛度和承擔的地震剪力較大,變形和耗能能力差,破壞形式為剪切破壞,一旦墻體開裂或喪失承載能力,將對其他抗側力構件產生不利影響.

  • 高層結構中的樓面梁與框架梁區分

    我個人認為 直接與豎向構件(如框架柱,剪力墻,筒體等)相連的梁為框架梁,因為這些梁吸收一部分水平力,對結構的剛度有一定的貢獻,不直接與豎向構件相連的梁為樓面梁,這些梁是間接吸收水平力,對結構的剛度貢獻不大, 但是對于與剪力墻相連的梁,平面內可以認為是框架梁(跨高比都滿足框架梁要求)對于平面外大家怎么定義 是框架梁還是梁編號 是因為點鉸與不點鉸的區別嗎?請賜教!謝謝

  • 某鋼筋混凝土結構框架梁加固節點詳圖

    圖紙簡介: 該圖紙為某鋼筋混凝土結構框架梁加固節點詳圖,圖紙包括:梁正截面粘鋼加固大樣,梁正截面碳纖維布加固,梁斜截面碳纖維布加固,梁斜截面粘鋼加固,加固說明等。 投稿網友: lnysjstzg 上傳時間: 2014-05-26<

  • 在底框結構中的框架梁被程序判定挑梁求救!!!

    我在一個工程中遇到一個問題,搞得很郁悶!是一個底框結構的!里面有幾根梁一端搭在框架柱上另一端搭在一根框架主梁上,最后計算出來的結果是這根梁變成了挑梁,以前版本的PKPM里可以把搭在梁上的這一端設成柱鉸,現在對于這中情況,在特殊構件定義里的那幾種情況好象都不大妥當,請問各位高手,這種情況怎么辦啊??

  • 求助底層框架上面磚混結構的底層框架梁的受力計算問題

    現有一民房,在底層按框架結構設計(也就是地梁承擔上部結構荷載),上面還有六層就按磚混結構設計,那么一層的框架梁就要承受以上六層的磚墻荷載了,是不是梁上面的六層荷載就按簡直梁的均布荷載考慮呢?一般這種梁的尺寸選多少較為合理呀,配筋呢?因為有一個方案正在考慮其是否可行!而我以前沒做過這方面的結構,所以很棘手,只能這里向大家尋求下幫助了。我這里有個方案就是一個跨度7米的梁承受上部六層荷載(包括24墻和70后的現澆板),尺寸為555×1000,上部2根22鋼筋下部6根25鋼筋,不知道初選這個方案安全不?

  • 1米5高框架梁這樣施工可以嗎?

    框架梁(非轉換梁)高1.5米,綁好梁鋼筋后,第一次澆注混凝土至樓板底以下200mm,第二次再澆注剩下的200梁和樓板。請問這種施工方法有規范依據嗎?

  • 關于300寬的框架梁的陷阱

    一根300寬的框架梁,如果用2肢箍,如果支座縱筋要用到2排,一排四根,那我想問,下面一排縱筋的中間兩根怎么處理,施工的時候怎么放置。大家是怎么出來這種問題的。

  • 框架梁支座負筋怎么加固?

    本人初步接觸加固項目,目前在計算著一個改造項目,發現很多梁柱都超筋了。框架梁底可以加高可以包鋼,但梁支座負筋怎么加呢?有些是邊支座,有些是中間支座,處理有什么區別?

  • 框架梁的剪扭超如何調整啊

    框架梁的剪扭超如何調整啊

    如圖中所示,剪扭超了,要如何調整啊

  • 關于屋面框架梁的錨固問題

    屋面框架梁按照11G圖集中采用梁錨入柱內1.7Lae,請教各位為什么要這么做呢,如果按照普通梁的構造做屋面框架梁的話,會(huì )怎么樣呢?

點擊加載更多

磚混結構框架梁

磚混結構框架梁專題,為您提供磚混結構框架梁相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與磚混結構框架梁 相關的專業交流討論,更多磚混結構框架梁相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

亚洲欧美视频色噜噜| 欧美一区| 欧美熟妇一区在线| 国产亚洲精在线| 亚洲一级av无码| 五月开心网| 欧美精品中文字幕亚洲专区| 污污污污污污网站| 色狠狠色综合久久| aⅴ免费视频在线观看| 另类日韩十区| 日日噜噜夜夜狠狠久久蜜桃| 国精产品一区二区三区有限| 国产熟女精品一区二区三区| 久久亚洲欧美国产| 国产日韩三级| 。亚洲天堂二区| 亚洲香蕉视| 亚洲AV无码无一区二区毛片| 亚洲欧美日韩久久精品| 女人18片毛片90分钟杨贵妃| 老色色网| 蜜臀久久99精品久久久久久| 色鬼77久久| 日本色图片色呦呦| 日本变态折磨凌虐bdsm在线| 亚洲AV永久无码国产精品久久 | 亚洲男女av| 中文字幕精品久久99| 一级a一级a爰片免费免免在线| 日韩操你了| 日本精品99久久| 男人天堂AV操穴| 国产一级特黄录像片| 97香蕉视频| 男j插女p| www.99re| 98视频一区| 欧美亚偷好| 好看日韩欧美| 色综合av色综合无码|