狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 框架結構中柱的抗震構造有哪些措施?

    框架結構中柱的抗震構造有哪些措施? 1)柱截面尺寸:柱的平均剪應力太大,會(huì )使柱產生脆性的剪切破壞。平均壓應力或軸壓比太大會(huì )使柱產生混凝土壓碎破壞,為了使柱有足夠的延性,柱截面尺寸應符合以下要求:柱截面的長邊應小于柱凈高的1/4,且柱截面的寬度不宜小于300mm;當剪壓比保持較低時,可獲得較好的延性,為此柱端截面的平均剪應力一般宜小于3N/mm. 2)柱縱向鋼筋的配置:柱中縱向鋼筋宜對稱配筋:為了保證柱有足夠的延性,柱的最小配筋率必須滿足《抗震規范》要求;縱向鋼筋的接頭,一級框架應采用焊接接頭;二級宜采用焊接接頭,而底層柱根應焊接;三級可采用搭接,而底層柱根宜焊接;直徑大于32mm的鋼筋必須采用焊接。在縱向鋼筋連接區段內宜加密箍筋,防止縱向鋼筋的壓曲,增加粘結強度。 3)柱的箍筋:在地震力的反復作用下,柱端鋼筋保護層往往首先碎落,這時,如無足夠的箍筋約束,縱筋就會(huì )向外膨曲,柱端破壞。箍筋對柱的核心混凝土起著有效的約束作用,提高配箍率可以顯著提高受壓混凝土的極限壓應變,從而有效增加柱的延性。因此設計人員應遵照《抗震規范》對框架柱的箍筋構造要求。

  • 內框架結構抗震措施的規范變遷

    《既有建筑鑒定與加固通用規范》

  • 框架結構抗震措施中梁的鋼筋配置問題

    關于抗震設計規范里面的6.3.4-2里面怎么理解? 一、二、三級框架梁內貫通中柱的每根縱向鋼筋直徑,對框架結構不應大于矩形截面柱在該方向截面尺寸的1/20,或縱向鋼筋所在位置圓形截面柱弦長的1/20;

  • 框架結構抗震等級提高一級的加固措施

    請教:一個改造項目,框架結構,抗震等級由二級提高至一級,原設計框架梁箍筋8mm和框架梁箍筋加密區長度1.5h不滿足一級抗震等級的要求,請教下針對這兩個問題采取何種加固方法較為合理?

  • 框架結構中的構造柱怎么連接

    請問:框架結構中的構造柱上部是否還需要與框架梁連接?有的設計院說不需要連接,構造柱到梁底就可以了,有的設計院說必須植筋,跟梁底連接,到底哪個對呀?有什么依據嘛?

  • 請教關于框架結構樓梯的抗震問題

    最近做的框架結構的樓梯,審圖辦一直要求按“抗規”6.1.15條考慮抗震設計,并參照11G101-2圖集滿足抗震構造要求。但是目前的樓梯形式很難做滑動支座,況且甲方也不想做滑動支座,考慮樓梯的地震影響又比較麻煩,不知道各位大神目前是如何處理這種情況的

  • 框架結構考慮抗震的內力組合

    正在做畢業設計,關于框架結構考慮抗震時的內力組合還有點不清楚,公式是 1.2*恒載+1.3*地震荷載,還是 1.2恒+0.6*活+1.3震 ? 謝謝了。。

  • 框架結構抗震加固設計淺談

    1工程概況 本工程為上海市閔行區江川文化館改造加固項目,位于上海市鶴慶路366號。房屋為鋼筋混凝土框架結構,地上四層,一層層高為5m,二、三層層高為4.25m,四層層高為3.6m,建筑總高度為17.55m,建筑面積約為6000m2。本文將結合此工程,淺談框架結構抗震加固設計。 2框架結構抗震加固設計 2.1基礎加固設計 房屋原結構基礎采用筏板樁基礎,由于改造后荷載增大較小,原基

  • 框架結構的一些重要構造問題

    框架結構中框架柱、框架梁的鋼筋綁扎區段箍筋必須加密;請問各位高手,框架結構中框架柱的鋼筋雙面焊、單面焊,電渣壓力焊,閃光對焊中焊接區段的箍筋是否加密?框架梁鋼筋雙面焊、單面焊中焊接區段的箍筋是否加密?(注:框架柱的鋼筋通常為雙面焊、單面焊,電渣壓力焊,閃光對焊;框架梁鋼筋通常為雙面焊、單面焊)

  • 關于框架結構柱(抗震)箍筋問題

    建筑物為18層,現在施工在地下2層柱子處,本來一根柱子需要42根箍筋,但是只施工了33道。會(huì )對后期建筑質量安全有什么影響。還有根柱筋中有橫豎二個方向的拉筋,但是未做,會(huì )有什么影響。麻煩解答。

  • 框架結構構造柱鋼筋設置

    框架結構構造柱鋼筋設置框架結構在砌筑填充墻之前設置構造柱,構造柱采用植筋。構造柱下部鋼筋可以在本層梁上種植,問構造柱上部鋼筋是否需要植入上層梁內?工地上有植入的,也有不植入的。不植入的理由是構造柱在此處會(huì )給上層梁形成一個支座。改變梁的受力。植入的理由是構造柱上下端都需錨固,增強墻體的整體性。

  • 框架結構的抗震加固問題

    接手的是一個框架結構工程(非單跨),最后需要出加固施工圖。貌似08pkpm加固模塊盜版狗不能用。有什么辦法解決,或者有替他更好的辦法解決。能找出薄弱構件且容易出施工圖。請高手給予幫助,不勝感謝……

  • 某小學校框架結構抗震加固

    圖紙簡介: 某小學校框架結構抗震加固,節點詳圖和加固步驟非常詳細。 投稿網友: zhaolong130130 上傳時間: 2013-07-08 <

  • 設置少量抗震墻的框架結構疑惑

    設置少量抗震墻的框架結構疑惑

    本帖最后由 tophxl 于 2014-4-5 10:17 編輯 某三層商業框架,開間8米,進深10.5米,層高分別為5.5,5.3.3,7度區,加速度0.15g,采用純框架的話,滿足位移需要很大柱子,想設置少量抗震墻來增加剛度,即做成《抗規》6.1.3條所說的設置少量抗震墻的框架結構。但現在在結構的四角稍微設置了少許抗震墻,框架部分所承擔的地震傾覆力矩就小于50%了,如果減少墻長,則位移又不滿足了,如果增加柱子截面,又違反了做少墻框架的初衷,請教大俠怎么來解決這個問題?平面布置:框架部分所承擔傾覆力矩:

  • 框架結構填充墻構造柱問題

    在工程中遇到的問題:框架結構填充墻長度大于5米,但墻中間有窗,是否需要設置構造柱,圖紙上說明填充墻長度大于5米或墻長大于墻高2倍需設置鋼筋混凝土構造柱,目前很糾結,監理說要設置,理由是長度大于5米,我們認為墻中有窗,扣除后墻長不大于5米,不需要設置構造柱,設計也沒個明確說法

  • 框架結構樓梯的抗震設計(韓國做法)

    在韓國,框架結構一般需在樓梯間四周布置剪力墻,通過周邊剛度極大的剪力墻來削弱樓梯的斜撐作用,同時也實現了將豎向逃生通道做成“安全島”的設計理念,形成了少剪力墻框架結構或框剪結構。當樓梯位置合適時,這種布置的結構總造價將低于純框架結構,一般情況下也不會(huì )導致結構總造價的太大變化。此時剪力墻雖然仍是第一道防線,在中震、大震作用下仍可能破壞,但由于剪力墻破壞模式不同于框架柱、斜撐(梯板),實現第二、第三設防目標是比較容易的,而且這種結構的抗震性能明顯優于純框架結構。這是非常值得我們借鑒之處。 這種做法的好處是不必考慮樓梯斜撐對整體結構的影響,樓梯可以按傳統做法進行設計,易于實現抗震設防的三個目標;帶來的問題是當樓梯位置不合適時,將給整體結構帶來較大的扭轉效應,這時剪力墻也很容易超筋.但這種做法確實解決了樓梯的斜撐作用![ 本帖最后由 hyp1962 于 2011-10-21 20:08 編輯 ]

  • 框架結構樓梯的抗震設計(日本做法)

    在日本,一般將樓梯做成鋼結構,梯板與主體結構鉸接,由于鋼結構剛度小,變形能力遠大于鋼筋砼結構,樓梯對主體結構的影響可以忽略不計,很容易實現抗震設防的第一目標,也容易實現抗震設防的第二、第三設防目標。對于消防問題,他們認為樓梯間可燃物幾乎沒有,自身火災危險性很低。當樓梯間溫度達到鋼結構強度明顯降低甚至軟化時(一般為150°左右),人已無法進入樓梯間,所以鋼結構樓梯自身不需要進行防火處理。 日本的做法在結構上確實解決了樓梯的斜撐作用,但在消防上一方面國內消防部門并不認可鋼結構樓梯不進行防火處理的做法;另一方面上海住宅大火報道中說有人從樓梯跑出來的過程中,由于樓梯扶手(一般為鋼結構)和樓梯踏步(這肯定為混凝土結構)被大火燒熱而把手.腳都燙傷了,從這一實例中也可以看出鋼結構樓梯不進行防火處理似有不妥!

  • 框架結構樓梯的抗震設計(ATc型)

    新版11G101-2中提供了供地震區框架結構使用的ATc型樓梯,這種樓梯明確了應該參與結構整體計算,明確了最小板厚及邊緣構件設置要求,明確梯梁按雙向受彎構件計算(也就是按結構總體分析的結果),但未明確梯板配筋的計算辦法(既是按結構總體分析的結果還是按單個構件計算的結果).ATc型樓梯在表面上似乎滿足了抗規6.1.15條"對于框架結構,樓梯間的布置不應導致結構平面特別不規則;樓梯構件與主體結構整澆時,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算;宜采取構造措施,減少樓梯構件對主體結構剛度的影響"的前半部分要求,似乎是正確的?!但我們認真想一想,就會(huì )發現似乎有些問題:ATc型樓梯相當于在框架結構中加設了一個支撐,只是這個支撐要強于傳統設計的樓梯支撐.由于這個支撐的存在,必然導致樓梯間是整個結構中剛度最大的區域,從而使樓梯間成為整體結構中的第一道防線,在小震情況下可能不會(huì )損壞,那么在中震或大震作用下是否也能保證不損壞呢?很顯然這是不可能的!而這與我們的抗震基本原則是矛盾的,也與我們通常所說的安全島概念是矛盾的.換句話說抗規6.1.15條的前半部分

點擊加載更多

框架結構抗震構造措施

框架結構抗震構造措施專題,為您提供框架結構抗震構造措施相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架結構抗震構造措施 相關的專業交流討論,更多框架結構抗震構造措施相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

框架結構基礎設計

框架結構墻體

777米奇色狠狠888俺也去乱| 国产精品97| 国产精品久久久久精品综合紧| 四虎| 杭锦后旗| 日韩精品无码一区二区三区免费 | 欧美一区二区三区啪啪| 狠狠综合久久AV一区二区女王| 亚洲精品人人做人人精品| 国内久久久久不卡视频| 青青艹| 欧美,日韩激情视频| 综合网五月婷婷| 婷婷综合五月天| 欧美色图亚洲色图亚洲色图| 久久久久久久久岛国| 久久九九久精品国产综合一千收藏| 97色涩| 国外欧美一区另类中文字幕| 久久久另类另类另类片| 精品久久久久久久久久NTR影视| 大奶头视频网站| 亚洲日韩美一区| 久久尹人香蕉色视频| 国产精品婷婷不卡久久久| 精品久久久无码中文字幕| 久久草莓香蕉频线观| 男人的天堂樱花在线观看| 久久天天躁狠狠躁夜夜AVAPP| 久久精品亚洲国产视频| 丰宁| 成人电影欧美一区二区| 国产另类一区| 亚洲欧美成人综合在线一级一区| 一本三道a无人码区| 四虎影院www| 神马久久精品一| 国产无遮挡又黄又爽在线视频| www.天天爽| 冈本视频| 国产精品成人无码免费|